Прошу помочь в решении схемы подключения домофона:

Имеем домофон - COSOM ч\б

Вызывная панель

Считыватель ТМ

Электромеханический замок

Контроллер Z-5R

Проблема в том, что на паре проводов от вызвывной панели запитаны еще и 3 аналоговые камеры видеонаблюдения (зачем так сделали монтеры....), которые подключаются к блоку питания для электромеханического замка. Выяснилось после того как сгорел контроллер, перестал работать считыватель и кнопка открытия замка кнопкой домофона. В предыдущем исполнении реализация схемы подкл. вызывной панели и питание камер было выполнено с реле TIANBO HJR-4102-L-12V.

Просьба помочь подключить через реле открытие замка с кнопки вызывной панели, как это реализовать?

Всем заранее благодарн за ответ!!!

29.02.2016 21:38:15

Имеем домофон - COSOM ч\б

наверное всётаки KOCOM , нужна модель домофона , впрочем если он ч/б то это скорее всего очень древний агрегат ...

хорошо бы вы набросали схемку , хотя и сходу понятно что там что-то нашаманили наочумелоручили по месту , и это ни есть нормальная типовая схема подключения ...

если у вас сгорел Z-5R то чему вы удивляетесь ? считыватель и кнопка заводятся на него ...

29.02.2016 22:07:47

В предыдущем исполнении реализация схемы подкл. вызывной панели и питание камер было выполнено с реле TIANBO HJR-4102-L-12V.

Лет 15 назад, сам лично лепил подобную схему коммутации по кругу 3 видеокамер на один домофон.

Но модель была Commax DPV-4KE-MR4, управлялось всё это безобразие через лишенную кнопИчку вкл/выл ИК-подсветки на морде домофона.

Только по мимо реле, должЕн еще где-то быть счетчик с десятичным дешифратором как минимум на 155 или 561 серии.

:))

PS

Ну а в целом - выкиньте всю эту самодеятельность и сделайте всё заново, будет и проще и надежней.

;)

01.03.2016 18:45:41

Спасибо за ответы, но все может что-то можно сделать?

Я так понимаю, что те оченьумелые ручки, для исключения проводки еще дополнительной пары проводов для запитки видеокамер видеонаблюдения запитали их через реле к на проводах вызывной панели, реле выполняло роль замыкания, т.е. на линии выз панели и камер при нажатии открытии замка, происходило замыкание, срабатывало реле и питание переходило на электромеханический замок, так что ли?

Сейчас протянуть провод никак не получится, т.к. все под землей. Схему никак не загружалась.

01.03.2016 18:49:28

Ссылка на схему:

https://yadi.sk/d/H41yzjkhpoubU

01.03.2016 18:55:27

Точно не скажу сейчас какая именно модель домофона, но подкл к нему стандартное, за искл 2х проводов, идущих к Z-5R и замку

01.03.2016 19:03:38

посмотрел вашу схемку ...нормальное типовое расключение Z-5R ....он работает ? вы его меняли ?

если мне не изменяет память

- если у вас KOCOM то у него с монитора были два отдельных контакта на замыкание

- если у вас СOMMAX то у него используется пара проводов с вызывной панели , они замыкаются при нажатии на кнопку ОТКРЫВАНИЕ .

- сейчас есть например домофоны ГАРДИ которые и замыкают с реле панели и выдают 12 вольт с самого монитора отдельной парой .

01.03.2016 21:56:26

Да, на вызывной панели пара проводов идет к замку и контроллеру, но открывание не срабатвыает, потомучто к паре проводов от вызывной панели запитаны камеры видеонаблюдения(((

Проблема еще и в том, что коммутация всего (блок питания, контроллер и провода на считыватель ТМ, заведены не в дом а в гараж, из дома только 4 провода идет на вызывную панель)

Замок не срабатывает из-за того, что цепь разорвана подключением питания на камеры, я так понимаю....

Завтра точно посмотрю модель домофона

01.03.2016 22:04:21

из дома только 4 провода идет на вызывную панель)

Это правильно и ничего необычного в этом нет .

Судя по схеме у вас скорее всего COMMAX

потомучто к паре проводов от вызывной панели запитаны камеры видеонаблюдения(((
вот это непонимаю и невижу по вашей схеме

01.03.2016 22:08:35

вы инструкцию на Z-5R скачайте и перепроверьте ..всё у вас правильно расключено ?

http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_Z5R

http://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_z-5r.pdf/$FILE/z-5r.pdf