Show content

Ваттметр .

Форум Системы безопасности / Источники питания /

11.11.2014 22:40:27

И это сегодня с экономической стороны - видимо правильно :-(

Угу, так и делают многие лицензиаты. А дело тут не в цене покупки приборов, хотя и это не дёшево, особенно для специальных, навроде шумомера и люксметра. Но: если свои приборы иметь - то надо либо самим поверять, что не так-то просто, либо сдавать в Ростест, а там обдерут как липку, я гарантирую это. Цены на поверку в России людоедские.

А в сторонних фирмах поверять, так не факт, что нормально сделают, приходилось некоторые протоколы поверки читать - волосы дыбом встают: ни номеров эталонов, ни классов точности образцов, ни ссылок на методики, нифига. Тока печать бывшего дилера, а нонеча, вишь, уполномоченного центра поверки и сертификации, эк.

-----

.вас спрашивают " сколько вешать в граммах ")))

Кто спрашивает, зачем? Просто из любопытства - идёт лесом, а ежели клиент - так ему любая цифирь сойдёт, коли лох.

А вы пользуетесь исключительно дорогими UPS с ЖК дисплеем и прочими прибамбасами ?

Такие упсы сейчас чуть менее, чем все - мода. А дороги не те, у которых ЖК-дисплей, а которые double conversion да с наращиваемыми батареями, да с чистым синусом, да с on-line байпасом. Но они для слаботочки избыточны, на такие я только облизываюсь завистливо: "юзает же кто-то, эх!" %-(.

11.11.2014 22:45:33

TROLL

ну к чему такая несерьёзность ? получается приборчик имеете а польщоваться элементарно ленитесь ?

ведь не каждый раз этим ваттметром можно пользоваться , достаточно замерить ряд стандартных подключений и запомнить , но чтобы запомнить надо сперва замерить ))) да чо я тут объясняю очевидные вещи ..не хотите не пользуйтесь ..тыкайте щупы в разрыв в розетках или как вам угодно и где больше нравится ...

12.11.2014 06:54:03

Troll 11.11.2014 23:40 А в сторонних фирмах поверять, так не факт, что нормально сделают, приходилось некоторые протоколы поверки читать - волосы дыбом встают: ни номеров эталонов, ни классов точности образцов, ни ссылок на методики, нифига. Тока печать бывшего дилера, а нонеча, вишь, уполномоченного центра поверки и сертификации, эк.

Это всего лишь еще одно подтверждение того что - приборами не умеют пользоваться и по этому они нах никому не нужны.

Да и кому пользоваться-то, - кобинаторам и иже им подобным что-ли?

Вот по этому у руководства фирм такое отношение к поверке и есть:

- хрена покупать, поверять, деньги тратить на контрольно измерительные приборы если мотажоры - одни хрен не знают как ими пользоваться, а по этому или сожгут, а то и просто разобьют уронимши оны о земь со столба, по причине того что: - им в "золоты" рученьки мухи, забыли каку положить и/или произвести там акт совокупления.

12.11.2014 12:49:02

kombinator

ну к чему такая несерьёзность ? получается приборчик имеете а польщоваться элементарно ленитесь ?

Мил человек, у мя, окромя ваттметра, ещё два десятка разных приборов, включая разные генераторы, анализаторы, скопы и пр. подоб. Пользуюсь я ими по потребности. Как и ваттметром, как и тестером, как и рулетом. А не просто потому, что они есть. Мне казалось, это не требует пояснения.-----Не, Вадим, мне кажется, дело не в том, что приборами не умеют пользоваться работники. Умеют вполне. Но надобности особой нет: работает, и ладно. Это ведь не товарное производство, на котором без метрологии ловить нефиг. А только лишь оказание услуг, причём для большинства этих услуг никаких формализованных и нормированных показателей качества нет, не разработаны таковые. Да даже если и есть, не факт, что это самое качество связано хоть как с применением электро- и радиоизмерительной техники.А руководство... что ж руководство, оно пытается денежки зарабатывать, чтобы было хоть из чего зарплату платить. Если можно сэкономить, это делается.

13.11.2014 07:12:59

вам не кажется что эта тема незаслуженно более обсуждаема и выше по рейтингу , чем скажем тема про уязвимость IP .

13.11.2014 07:39:33

вам не кажется что эта тема незаслуженно более обсуждаема и выше по рейтингу , чем скажем тема про уязвимость IP .

Во-первых, уязвимость не IP, а конкретного оборудования.

Во-вторых, ответы на якобы поставленные там вопросы имеют простой ответ: надо уметь правильно "готовить".

В третьих, в рассмотрении совершена типичная ошибка: отдельно взятая система рассматривается в отрыве от других систем.

Давайте рассмотрим автомобиль без учета сети заправок. Это же УЖОС какой то!!!

Так что мы уж тут поворчим... ваттами померяемся:-)))

13.11.2014 08:37:20

А тема приборов интересна тем, что наблюдается парадокс: в области технических средств безопасности ни монтажникам, ни эксплуатантам сложные приборы не нужны.

Монтажник ведет работу с (упрощенно говоря) отверткой в руке: прикрутил провод согласно документации.

Эксплуатант исходит из того, что если что-то случилось - ищи или обрыв провода, или отказ оборудования.

И монтажникам, и эксплуатантам нужны приборы ДИАГНОСТИЧСКИЕ, а не измерительные.

Для контроля работы достаточно вольтметра.

Для проверки проводов достаточно звонилки.

И вольтметр, и звонилка объеденены в один прибор.

Для поиска обрыва видео нам более всего помогает маленький телевизор (такого плана http://clip2net.com/s/jgSHPw. Позволяет и камеру проверить, т.к. имеет выход 12В).

Так что осциллографам, ваттметрам и анализаторам спектра на поле "боя" (монтаж, эксплуатация) не место...

Ну и вопрос стоимости оборудования, ессно, актуален (потеряли, разбили...).

Т.о., дело не в умении пользоваться сложными приборами, а в организации процесса, в технологии монтажа, обслуживания. При разумной организации достаточно иметь самые простые приборы.

13.11.2014 12:57:18

Т.о., дело не в умении пользоваться сложными приборами, а в организации процесса, в технологии монтажа, обслуживания.

Сказано абсолютно верно.

При разумной организации достаточно иметь самые простые приборы.

Вот тут уже спорно: смотря какой процесс.

нужны приборы ДИАГНОСТИЧСКИЕ, а не измерительные.

Это хорошее наблюдение, но во многих случаях с диагностикой туго. Вот хоть кабельные искатели взять: вроде и навалом их, а пользоваться большинством неудобно. Кроме того, при анализе состояния проводных интерфейсов в некоторых случаях удобен таки именно осциллограф, какой-нить портатиыный, вот вроде этого: http://www.dx.com/p/ds0201-2-8-lcd-pocket-mini-oscilloscope-v1-5-complete-kits-39753#.VGSNq6L1XFw

13.11.2014 14:10:57

при анализе состояния проводных интерфейсов в некоторых случаях

в ходе монтажа или обслуживания таких задач не возникает.

13.11.2014 16:26:10

Да не, в ходе обслуживания ещё как возникает. Иногда линия, цифровая, начинает себя вести странно, например, часть пакетов теряется. Это может быть связано с разными причинами, от изменения импеданса до повреждения отдельных приборов в линии. Анализ осциллограмм зачастую помогает понять, что к чему, вместо того, чтобы отключать-подключать по одному прибору. Да и не всегда подключишь-отключишь.

Всё бывает. Да и при монтаже, когда сторонними каналами пользуешься, арендованными у бог знает кого.