Show content

ЦОДы, всё о ЦОДах

Форум Системы безопасности / Нестандартные задачи /

21.12.2019 17:54:00

Тимофей Бурсуков, "LANMASTER"
Сначала обычные 19-дюймовые блоки питания для шкафов. Дальше количество потребителей шкафов увеличивается, их различные варианты подключения прибавляются. Соответственно, мы добавили вертикальные блоки, появились блоки с различными вариантами розеток С13, С19, промышленные 309 разъемы, мониторинг, и всё это, соответственно, все необходимое, что нужно для распределения питания.
А дальше мы задумались над такой вещью. Вот в одном из проектов тоже клиент выбрал наш PDU – вот на верхнем слайде, если видите, такие крышечки стоят над местом, где кнопка питания. Простая вещь, а физическая защита от дурака, от случайного выключения.
Идея, как стало понятно – мы стали развивать – появились блоки питания с фиксированными разъемами. То есть уже просто так кабель случайным образом вы оттуда не вытащите, когда будете подключать.

24.12.2019 16:41:26

Татьяна Шмитова, "LANMASTER":
Почему важно защищать оптику от повреждений и, тоже, как мы пришли к этому типу короба?
Тимофей Барсуков, "LANMASTER":
Ну, на самом деле, тоже, как бы, исторически так мы развивались, начинали с обычных кабельных каналов, то есть обычных пластиковые короба для прокладки в офисе. Потом под промышленные торговые объекты добавили кабель несущие лотки, проволочные, лестничные и так далее.
И со стороны ЦОДов, кстати, первый серьезный проект был здесь, в Питере, это дата-центр SDN, я думаю, все знают, вот, и соответственно под этот проект, в том числе, так совпало, что у нас появились распределительные лотки под оптический кабель. И в процессе работы над проектом, в процессе работы с заказчиком какое-то пришло понимание, как надо развивать наш продукт, появились новые решения. Начиная с лотков небольшого сечения, сейчас новый проект – слева внизу реализован буквально в прошлом месяце, лотки 360 мм шириной, тоже под оптику, под различные кабели.
Со всеми элементами конструктивов.
Да, и самое главное, что все в наличии и на складе вплоть до каких-то там уголочков.
Полгода ждать не надо. Да, и этот кабельный канал наш – он соответствует всем требованиям и более того, он даже значительно превышает. Тут вот 25-й кадр некоторый присутствует, и он отражает то количество, которое у нас на складе присутствует. На картинке изображены разные элементы, которые используются для прохождения, для углов, для всяких разных спусков.

25.12.2019 08:19:38

Оптоволокно: 80 каналов, до 200 км, объединение ЦОДов

Вера Лебедева "Smartoptics"

Доброе утро, коллеги! Нам всем чего-то не хватает. Нам не хватает времени выспаться. Нам не хватает заряда на мобильном телефоне. Нам не хватает скорости Wi-Fi в гостинице.

А если мы говорим про ЦОДы, как сегодня, то зачастую нам не хватает каналов между ними, нам не хватает пропускной способности там.

Ну, и не для никого не секрет, что чаще всего нам, конечно же, не хватает бюджета на развитие всего этого. А как было бы здорово, чтобы (если мы говорим про рабочие моменты) мы могли взять – объединить два ЦОДа, буквально, как подключить телефон к power bank, когда ему не хватает батарейки.

А что же нам мешает?

Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал про технологию DWDM. Отлично!

15.01.2020 08:03:08

ЦОД: какие проблемы?

Дмитрий Мацкевич, аудитор и эксперт в области ЦОД

- Какие проблемы наблюдаются при обслуживании и поддержке центров обработки данных?

Ну, может быть, вы знали, слышали, у коллег какие-то недавно наблюдались проблемы, может быть? Как вы считаете?

Вы слышали, какие есть проблемы? Или вообще в ЦОДах никаких проблем – построили, поставили, все работает, как часы, и можно курить бамбук и собирать деньги, например, коммерческому датацентру? Что-то там вот?..

- Дороги и дураки.

- "Дороги и дураки"? Ну, слава Богу, на дороги деньги мы тратим – с дураками посложней…

- Коммуникации и человеческий фактор.

- С дураками посложней, но на дороги тратим деньги, да? То есть, так что я бы сейчас дороги не стал упоминать, да, слава Богу. Но, да, вот Вы правильно, кстати, человеческий фактор, вот эти, так сказать, нехорошие люди, вот, не будем вспоминать Бориса Гребенщикова, да, то есть, они мешают.

То есть они мешают, кстати, часто и работе ЦОДа. Кстати, часто ЦОД именно падает только вот из-за этой причины. Что люди лезут не туда или наоборот не лезут.

21.01.2020 09:04:36

Газовое пожаротушение ЦОДов

Дмитрий Гаврилюк "Пожтехника"

Здравствуйте, коллеги! Для начала, давайте, быстренько пробежимся по этапам проектирования (кто понимает, о чем идет речь).

Первый и самый главный этап – это работа с заказчиком и получение исходных данных. В принципе, с нашей стороны можно затушить всё, что угодно, вплоть до лесных пожаров в Сибири. Но для того, чтобы что-то затушить, надо понимать, что тушим. Поэтому исходные данные очень важны и всегда включаются в состав проектной документации.

Неполный перечень информации либо какие-либо изменения без информирования проектировщиков приводят к сложности монтажа системы, к сложности сдачи объекта, а иногда попросту к невозможности реализовать проект.

Далее включается в работу сам проектировщик и производит необходимые расчеты.

29.01.2020 08:04:35

Как повысить надежность ЦОДов?

Борис Мейер "БОНЧ-АЙТИ"

ЦОД создан при содействии, при участии Государственного Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Узнаваемое здание.

ЦОД небольшой, он содержит в себе 35 стоек. Он создан с большой любовью и с учетом всех мелочей, которые были при его строительстве.

Я хотел бы рассказать о тех шагах, которые мы сделали для того, чтобы повысить надежность ЦОДа, для того, чтобы он был более устойчивым.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие могут быть причины отказов – это отказы инженерного оборудования, отказы IT-оборудования и нарушения правил эксплуатации.

Соответственно, пути повышения надежности ЦОДа здесь перечислены.

18.03.2020 08:08:20

Рациональные методы охлаждения ЦОДов

Давид Гюлназарян

В охлаждении ЦОДов существуют разные подходы, но их можно разделить на категории.

Значит, оно может быть осуществляться с помощью воздуха и с помощью жидкости (погружением в диэлектрик). Но охлаждение жидкостью, хотя и более эффективное, но занимает определенную, очень маленькую нишу. Так что большинство все-таки охлаждается воздухом.

С помощью воздуха можно охлаждать с помощью шкафных кондиционеров, межрядных кондиционеров, системами воздух/воздух, ну и, как я и говорил, жидкостью.

Но все системы, представленные на сегодняшний день на рынке, которые охлаждают воздухом, имеют высокую скорость рециркуляции воздуха.

Что значит, высокая скорость рециркуляции воздуха? Это означает, что больше, чем 1,8 м/сек.

12.06.2020 08:08:50

Нестандартные решения в ЦОДах

https://www.security-bridge.com/video/tsody_nestandarntye_resheniya_v_tsodah/

ЦОДы. Нестандарнтые решения в ЦОДах

Алексей Ерёменко "Selectel"

Мы называемся "Selectel", существуем на рынке Дата-центров и облачных провайдеров с 2008 года, и за эти 11 лет в нашей эксплуатации, в собственности появилось 6 дата-центров: дата-центры "Цветочная 1" и "Цветочная 2" – центры расположены здесь недалеко, Цветочная.

"Дубровка" – 1, 2, 3 – названия дата-центров в соответствии с названием населенного пункта в Ленинградской области.

И дата-центр "Берзарина" в Москве.

То есть, если кратко, то за 11 лет эксплуатации, ни для кого не секрет, определили основные источники загрязнения, с которыми можно попытаться экономически эффективно побороться в дата-центрах.

Первый источник загрязнения – это фреон в системах охлаждения – ничего полезного в них нет.