Show content

Кто и как должен реагировать на сигналы пожарной автоматики? Интерфейс пользователя СПС по-русски

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

28.08.2014 13:55:20

Более того, он вообще может не быть связан с ПЦН.

Истину глаголите,Ваш - никогда не будет связан ни с одним АРМ-ом не на одном ПЦН, а тем более ПЦО.

28.08.2014 13:59:25

Не верьте люди тому кто это сказал: М-дааа-уж!!!

Прежде чем писать фантазии на тему ПНЦ - ну хоть заглянули бы в паспорта CSM-мок что-ли!

На борту GSM коммуникатора нет батарейки для часов реального времени! Так что читайте про БСКТ-1, о котором речь шла в моем посте:

http://www.arton.com.ua/files/passports/p_bskt_1.pdf

28.08.2014 14:11:24

В нашей аппаратуре для этого не нужно менять прошивку.......... Нужна только сеть.

И только-то?! :-) Какая мелоч! ;-)

Ну тогда конечно:

- шпингалеты вы можете купить на фабрике №3 по адресу улица Цюрупа дом 3 самовывоз из Нижнего Тагила.

28.08.2014 14:20:42

Не верьте люди тому кто это сказал: М-дааа-уж!!! Прежде чем писать фантазии на тему ПНЦ - ну хоть заглянули бы в паспорта CSM-мок что-ли!

Улыбнуло! ;-)

"Правильно" люди, - не нужно верить мне, - знающему досканально работу как миниму 4-6 АРМ ПНЦ и тактику работы двух ПЦО ОВО, 3-4 ЧОП-ов.

"Верьте" тому кто ни разу:

Наше предприятие ПЦН-ами не занимается. И не занимается проектированием систем. А вот коммуникаторы имеем свои и проводные и мобильные.

28.08.2014 14:30:55

Ацкий тролинг. Не подецки )))

28.08.2014 14:31:38

Действительно знающие люди говорят следующее:

"Так было долгое время, когда низкая информативность ПЦН-каналов не позволяла детализировать объектовые неисправности. Сейчас такой проблемы нет и, иногда (например, с дозвонщиком), ПЦН может иметь более подробную инфу, нежели объектовый персонал. Логика тут простая: если ПЦН осуществляет не только приём извещений, но вызов обслуживающего персонала для объектовых систем (как в УВО, Гольфстриме и т.п.), этому персоналу имеет смысл сразу определиться, что и как ремонтировать по прибытии"

Степень детализации по протоколам зависят от конкретных пультов Андромеда это, или Интеграл, Рума, или Грифон, или ПАК Мост - такие пульты используются в Украине. Как дело обстоит в России по этому вопросу действительно не знаю, так как не было надобности. ППКП и коммуникаторы в эту страну не продавали. А вот речевой канал в БСКТ-1 прописан уже на нескольких языках, так как имеются поставки...

28.08.2014 14:37:42

Так что читайте про БСКТ-1, о котором речь шла в моем посте: http://www.arton.com.ua/files/passports/p_bskt_1.pdf

Прочел!


Пример1.

Задача. Необходимо передавать извещения о пожарах/восстановлениях в

зонах 1..4 в формате протокола Ademco Contact ID на ПЦН по номеру телефона

7654321. Код объекта (account number) – 789. Код извещения о пожаре в зоне – 11,

код восстановления в зоне – 21. Код тестового извещения – 1F0. Время передачи

тестового извещения каждые 24 часа в 9:00.


Какая из ЦСМ работающая в протоколах Contact ID в состоянии принять

код тревоги 11, а код восстановления 21 - если в стандартном извещении Contact ID

Q = Event qualifier, which gives specific event

information

E = 1 New event or opening

R = 3 New restore or closing

P = 6 Previous event


А какая из ЦСМ работающая в протоколах Contact ID в состоянии принять и передать на обработку какому АРМ код тестового извещерния – 1F0 если все стандартные тестовые извещения равны:

Test/Misc. - 600

601 Manual Trigger

Test

602 Periodic Test

Report

603 Periodic RF

Transmission

604 Fire Test

605 Status Report to

Follow

606 Listen-in Follow

607 Walk Test Mode

621 Event Log Reset

622 Event Log 50%

Full

623 Event Log 90%

Full

624 Event Log

Overflow

625 Time/Date Reset

626 Time/Date

Inaccurate

627 Program Mode

Entry

628 Program Mode

Exit

631 Exception

Schedule

Change

28.08.2014 14:59:27

Степень детализации по протоколам зависят от конкретных пультов Андромеда это, или Интеграл, Рума, или Грифон, или ПАК Мост

Адромеда, Итеграл ...... - это НЕ ПУЛЬТЫ!

ЭТО - всего лишь названия ПО АРМ, устанавливаемое на ПЦН (ПЦО) - но это не есть - приемное оборудование СПИ!

И ПО само по себе т.е. без дополнительного железа, а в некоторых случаях и без дополнительного драйвера, да еще и покупаемого за деньги - та же самая Си.Нордовская (Пима) Андромода - работать НЕ МОГУТ, и им как минимуму нужен еще некий аппаратный Т-34, а как максиму своя специализированная станция (плата) позволяющая работать на коммутируемых тлф. каналах, - с жесточайше формализованным форматами и кодами ВСЕХ сообщений!

28.08.2014 15:22:31

Действительно существует кроме Т-34 и другая железяка, причем 4-х канальная:

Многоканальный телефонный модем “МТМ-1”

Модем предназначен для приема извещений от приборов по 4-м телефонным линиям в формате протоколов Ademco Contact ID, Ademco Express, Franklin 4/2 (non extended format), обработки и передачи извещений на шлюз ПТК "Интеграл" по интерфейсу RS232.

Модем может быть подключен как к городским телефонным сетям общего назначения так и к сетям мини-АТС.

http://www.integral.ua/index.php/--18

Что из этого?

Подключить этот модем можно и к другим комплексам, но ПО надо затачивать под конкретный АРМ. Ведь железяка эта на электрически перепрограммируемом контроллере.

28.08.2014 16:28:03

Подключить этот модем можно и к другим комплексам, но ПО надо затачивать под конкретный АРМ. Ведь железяка эта на электрически перепрограммируемом контроллере.

Вы сами-то поняли - чего написали?!

АРМ - автоматизированное рабочее место оператора пульта (поста) центрального наблюдения (охраны) на базе специализированного ПО!

И если приемная станция СПИ (модем - как вы её обозвали, хотя это далеко и не так) - осуществляет прием в одном из телефонных форматов DTMF - то на своем выходе (RS-232) орна выдаст ровно туже самую информацию - но только в кодах ACII.

И если ПО АРМ, было изначально заточено под работу и прием данных с RS-232 в формате ADEMCO Contac-ID - то монопинесуально какая будет к данному ПО-АРМ подключена центральная станция C&K, ShurGard, Висониковско-Импалсовская восьмитысячная корзина или еще что - работать оно будет и не просто будет, а будет работать абсолютно однозначно. Правда из-за некоторой неоднозначности трактовки DTMF кода цифры "0" (DTMF=A) при её выводе в формате ASII - у недалеких АРМ-о писунов - бывают проблемы c "0 vs A" и вытекающие из этого проблемы с подсчетом контрольной суммы на RS232 выходе, да плюсом к т ому еще некоторые чересчур жадные производители "DTMF-модемов" - начинают всячески извращаться с выходным форматом ЦСМ - ради привязки их железа - к только их софту, но это не от большого ума (тем более что в подавляющем большинстве - это лечится).