Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
29.08.2014 14:40:19
Интересный ход мысли. За публикацию статьи действительно заплачаны деньги. "На правах рекламы" - это такой ярлычок, что специалистам этого читать не нужно? Что скажите, Юрий Михелевич?
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8652
Рейтинг: 32483
29.08.2014 15:13:28
Вопрос мне, отвечаю.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
29.08.2014 15:24:31
если я не ошибаюсь, что состояния "обрыв" и "кз" распознаются как неисправности, независимо от состояния взят/снят.
Именно так. На самом деле это святая правда: если в шлейфе "обрыв" и "кз" то это именно неисправности. И знать о них нужно не зависимо от режимов НаОхране/Снято.
Выходит, ободрал нарушитель провода - и делай, чё хошь, покак ещё там техник ремслужбы приковыляет, паче в выходные.
Откуда такой вывод? Во-первых: как это в жилище нарушитель оборвал провода? Что за фантазии?
Во-вторых: При обрыве или замыкании линии шлейфа сигнализации формируются соответствующие статусы: «Обрыв» или «Замыкание». К этим статусам пользователь может сделать любые привязки работы оповещателей, которые ничем не будут отличаться от тревожных. Но в ленте событий отразится правильное событие.
В-третьих (CITO!!!). Статус неисправности должен иметь наивысший приоритет на реакцию. Поскольку естественных причин для обрыва или замыкания ШС в жилище просто нет. Можете с этим опять начинать спорить. Это уже неоднократно обсуждалось и согласия во мнениях нет. Примите как данность в нашем приборе. Если Вам это не нравится, то в приборе дается возможность сделать привязки к этим событиям, согласно Вашим пожеланиям.
при сработке в зоне "А" ШС вообще перестаёт реагировать на что-либо до "отключения шлейфа".
Да,это так. Например,если нажата кнопка тревоги, то нет смысла в дальнейшей работе шлейфа,поскольку это требует немедленной приоритетной реакции. Шлейф, как бы "замраживается" в этом состоянии,пока не будет на нее реакции.
что такое "отключение"?Выключение шлейфа означает, что с шлейфа снимется питание и он перестает реагировать на изменения в нем.
с возможностью питания от шлейфа
разомкнутом шлейфе напряжение 24 В. Максимальный отдаваемый ток - 20 мА
А весь шлейф вместе взятый сразу что-то мучительно напомнил. Долго не вспоминал - "Минитроник", как живой, только у "Юнитеста" ещё круче
А чем напомнил, клеммами? )). Еще раз напомню: в нашем 8-и диапазонном охранном двухпроводном ШС различается срабатывание 4-х охрнных зон + КЗ и Обрыв.
Неизвестный
29.08.2014 21:19:42
В продолжение к:
Трефилову
Так в чём же этот пресловутый конфликт символов?
Это не проблема самого DTMF..........
вспомнил тут кое что, ну а затем порылся у себя так сказать в "тумбочке" - и вот ведь прикол, - нашел, несмотря на то что этот protokol.pdf-ник я у Алпро-шников "подрезал" аж 14 лет назад, когда был у них на учебе и лет так 10 про него даже не вспоминал:
Ну и как не сложно понять - то в классическом DTMF ноль это классический НЕХ ноль, а 10 это классическая A НЕХ десятка , а вот в импульсных форматах ноль же равен десяти импульсам - т.е. равен в НЕХ A.
Вот от этого и идет весь этот зоопарк с: - "А" пишем, но "0" на ум пошло.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
30.08.2014 20:57:14
Уважаемый Вадим Викторович!
Спасибо за ваш экскурс по импульсным протоколам передачи данных: я с такими и не сталкивался почти в связи с их древностью :-), исключение - протоколы "Ademco 4+2" (так он назван был в User Manual'е) и "Radionics" - их поддерживает дозвонщик знаменитой Vista-50p (501 в российской версии), хорошая панель, долговечная. Где-то и по-настоящему удобная, и мно-огим современникам может ещё и форы дать, правда, не много ;-). Но, честно говоря, хоть и читал я описание эти протоколов, было это давно, и не пользовался я ни одним из них ни разу, так уж получилось, что другие специалисты решали задачи с выводом на ПЦО, а я только объектовые.
Ясно теперь и насчёт конфликта знаков. Однако, сама эта путаница между 0 и A кажущаяся, системы-то кодирования различные. Т.е., дело, похоже, реально в криворукости программистов - не вопрос привязать вид кодирования к типу протокола; а жаль. Впрочем, мало ли из их шаловливых ручонок чудес выходит? Гм.
А кто такие "Алпро-шники"? Про Лонтовский передатчик под С2000-М я знаю, хотя из-за чего он несовместим с Адемко, не понятно. И там, и тут ID-Contact, а эту мелочь с символикой 0 и A можно же настраиваемой сделать, типа выбора в меню. А с другой стороны, много ли сейчас на объектах той же Висты, а уж про Napco я и вовсе на слыхал последние лет десять. Так что, вероятно, Альтоника просто на популярность опёрлась, а остальную мелочь по борту :-).
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
30.08.2014 21:24:26
SysBez
Именно так. На самом деле это святая правда: если в шлейфе "обрыв" и "кз" то это именно неисправности. И знать о них нужно не зависимо от режимов НаОхране/Снято.
Кому нужно? Охране пофиг - нетревожный вариант, юзеру - не его уровень, МЦ- ну, вызовет техника, когда получится, и когда клиент будет дома. Не срочное то есть дело.
Откуда такой вывод? Во-первых: как это в жилище нарушитель оборвал провода? Что за фантазии?
Да очень просто, взял и оборвал. По-разному. Слово "наводка" слышали?
Во-вторых: При обрыве или замыкании линии шлейфа сигнализации формируются соответствующие статусы: «Обрыв» или «Замыкание». К этим статусам пользователь может сделать любые привязки работы оповещателей, которые ничем не будут отличаться от тревожных.
Причём тут оповещатели? Кого они будут оповещать, соседей, что ли? Ну, оповестят - до первого обрыва или КЗ среди ночи. И всё.
В-третьих (CITO!!!)
А срочность тут причём?
Статус неисправности должен иметь наивысший приоритет на реакцию.
Чью реакцию?
Поскольку естественных причин для обрыва или замыкания ШС в жилище просто нет.
О зверьках, домашних и не только, никогда не доводилось слыхивать? Сочувствую. А ведь ещё и детишки бывают. И рабочие-ремонтники, и иные разные... факторы.
Можете с этим опять начинать спорить. Это уже неоднократно обсуждалось и согласия во мнениях нет. Примите как данность в нашем приборе.
Чего мне спорить, я с жильём изрядно поработал в 90-е, знаю проблематику вопроса. А как данность, принимать эти особенности вы предлагайте на мне, а центрам мониторинга, службам реагирования и сертификаторам. Впрочем, эти последние чёрта в ступе сертифицируют на раз-два, после Спецлабовской виртуальной пожарки меня ничем не удивишь.
Да,это так. Например,если нажата кнопка тревоги, то нет смысла в дальнейшей работе шлейфа,поскольку это требует немедленной приоритетной реакции. Шлейф, как бы "замраживается" в этом состоянии,пока не будет на нее реакции.Выключение шлейфа означает, что с шлейфа снимется питание и он перестает реагировать на изменения в нем.
Это делается дистанционно? Или как?
разомкнутом шлейфе напряжение 24 В. Максимальный отдаваемый ток - 20 мА
20 мА в любом режиме? Или в тревоге? А в состоянии "взят"?
А чем напомнил, клеммами? )). Еще раз напомню: в нашем 8-и диапазонном охранном двухпроводном ШС различается срабатывание 4-х охрнных зон + КЗ и Обрыв.
Вот этим самым и напомнил, в ШС Минитроника тоже множество зон различается. Принцип селекции, правда, немного другой.
Неизвестный
30.08.2014 22:12:00
Ясно теперь и насчёт конфликта знаков. Однако, сама эта путаница между 0 и A кажущаяся, системы-то кодирования различные.
Несовсем. Путаница началась еще с пульсовых и первых DTMF которые фактически для процессора ЦСМ были не чем не различимы.
Декодеры что импульсных форматов, что декодеры DTMF ЦСМ прошлых лет были построены не программным, а аппаратном способом - на аналогах КР1008ВЖ18
Частота нижней группы(Гц) | Частота верхней группы(Гц) | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
941 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
697 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1 |
697 | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
697 | 1477 | 0 | 0 | 1 | 1 |
700 | 1209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
700 | 1336 | 0 | 1 | 0 | 1 |
700 | 1477 | 0 | 1 | 1 | 0 |
852 | 1209 | 0 | 1 | 1 | 1 |
852 | 1336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
852 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 1 |
941 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 |
941 | 1336 | 1 | 0 | 1 | 1 |
941 | 1477 | 1 | 1 | 0 | 0 |
697 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1 |
770 | 1633 | 1 | 1 | 1 | 0 |
852 | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А кто такие "Алпро-шники"?
Так что, вероятно, Альтоника просто на популярность опёрлась, а остальную мелочь по борту :-).
Нет! У них были именно проблемы с подсчетом контрольной суммы и они были именно связаны с тем что в буржуйских панелях в поле аккаунта запрещается вводить только "A" - а "0" не запрещается, ну а панель, именно потому что ей не хватает мозгов, - передает все 0 именно как "A" и в пульсовых и ДТМФ форматах и если подслушать ДТМФ посылку от панели ну скажем чем то таким - то в тех местах где должен передаваться ноль всегда будет передаваться A - т.е. именно десятичная 10-ка.
Альтоника в своих передатчиках номер аккаунта панели игнорирует, но вводить его необходимо чтобы панель могла работать корректно - но во этот номер влияет на подсчет контрольной суммы, а поскольку в панелях ввод 0 в отличии от Болида не запрещен - то забив скажем аккаунт 0001 - панель предавала его в ДТМФ как AAA1 - и у передатчика не сходилась контрольная сумма и он не давал панели кисофта и её клинило. Потом правда Альтника что-то исправила в своих прошивках и проблемы с номерами как-то решилась, но всё это было давно и я что, когда и как это было - помню плохо.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
31.08.2014 07:54:17
Именно так. На самом деле это святая правда: если в шлейфе "обрыв" и "кз" то это именно неисправности. И знать о них нужно не зависимо от режимов НаОхране/Снято.
Кому нужно? Охране пофиг - нетревожный вариант, юзеру - не его уровень, МЦ- ну, вызовет техника, когда получится, и когда клиент будет дома. Не срочное то есть дело.
Прибор выдает сообщение о том, что реально произошло на шлейфе. Любое событие в ШС, кроме "Норма", является тревожным и будет сопровождаться соответсвующими извещениями, оповещениями и исполнениями. Если в услуге задействован ЧОП, то на его пульт также поступит тревожное извещение, а в ленте событий будет написано, что конкретно произошло в ШС.
На мой взгляд, ЧОП должен высылать ГБР, получив любое тревожное сообщение. Если при этом получено сообщение "Обрыв" или "КЗ", то еще нужно прихватить и техника ОПС с оборудованием для устранения неисправности.
Ситуация, когда получив сообщение "Обрыв", оператор пульта ЧОП или ОВО не высалает ГБР, а просто снимает объект с охраны и ждет реакции со стороны ковыляющего техника мне кажется не правильной. Спорить по этому поводу не имею желания.
К тому-же, еще раз: гибкие настройки прибора позволяют сделать такие сообщения, какие Вам нравятся: Т.е. вместо "Обрыв" можно отправить извещение "Тревога". Но только к чему эти детские обманки?
Выключение шлейфа означает, что с шлейфа снимется питание и он перестает реагировать на изменения в нем.
Это делается дистанционно? Или как?
Это можно сделать с лицевой панели прибора и удаленно. И то и другое можно запретить\разрешить.
разомкнутом шлейфе напряжение 24 В. Максимальный отдаваемый ток - 20 мА
20 мА в любом режиме? Или в тревоге? А в состоянии "взят"?
Взят или снят - это логические состояния ШС и никак не влияют на сопртивление и ток.
Все напряжения и сопротивления ШС в любых возможных состояниях можно посмотреть на шкале диапазонов:
зеленые цифры вверху -напряжения на границах диапазонов, синие цифры внизу - сопртивления. Ток можно посчитать законом Ома.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
31.08.2014 21:38:39
Из приведенного выше рисунка можно сделать вывод, что драйвер шлейфа этого чудо-прибора ничем не отличается от схемы драйвера Сигнала-20 SMD:
При этом R1 = 1 кОм. И измеряет МП далеко не сопротивление, а именно НАПРЯЖЕНИЕ в шлейфе.
Все остальное от лукавого...
Читать надо И. Г. Неплохова, чтобы понять что такое шлейф сигнализации:
http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=49&a=880
http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=60&a=1252
http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=61&a=1276
http://www.algoritm.org/arch/sites/default/files//5_13/5_13_34.pdf
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
01.09.2014 05:48:20
5 раз согласен с тарабарщиной после слов "... Сигнала-20 SMD" :
Я бы на месте Болида обиделся бы за такую примитивную схемотехнику.
И измеряет МП далеко не сопротивление, а именно НАПРЯЖЕНИЕ в шлейфе.
Глубокая мысль. Фраза: "Волга впадает в Каспийское море" - просто отдыхает. А что в вашей схемотехнике шлейфов, АЦП непосредственно измеряет сопротивление?
Уважаемый, может копнете поглубже и не детским савочком?