Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
Валентин
Гость
Сообщений: 1
Рейтинг: 0
28.07.2020 13:43:00
Просьба подсказать. Помещение по паспорту БТИ значится как серверная. Площадь занимает всего 5 м2. Категория пожарной опасности В3.
Нужно ли в данном помещении пожаротушение, если да, то какое?
Заранее спасибо
Максим
Гость
Сообщений: 1
Рейтинг: 0
30.07.2020 16:14:24
Подлежит оборудованию АПТ, если оборудование серверной работает в системе управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей. Газовое пожаротушение, конечно, для серверной. На такое маленькое помещение идеально подойдут подвесные газовыем модулы. Ставили разных производителей, в последнее время ставим зарю, сработались с ними.