Show content

CКУД , что хочет монтажник .

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

18.12.2017 08:15:03

Проверил подключение считывателя к контроллеру СКУД по проводу FTP.

Использовал 2 пары. Одна пара - питание 12В, вторая пара - передача данных D0 и D1, точно как на рис. 2 выше.

Длина провода была 77 метров. Провод находился в бухте, длинна определена по разметке, нанесенной на кабель.

Результат: на длине 77 метров данные передаются, система работает.

18.12.2017 08:17:43

Аналогичная проверка была сделана с импользованием провода 6х0,22 мм2 (не витая пара, набор цветных проводов. Марка провода на бухте не указана).

Длина чуть меньше 100 метров.

Схема подключения - рис.2.

Система работает без проблем.

Wiegand в обоих случаях передается без проблем.

26.12.2017 06:42:31

А инженер / монтажник / неважно как называть , главное что человек работает на земле и смотрит трезво и реально на ситуацию , так вот этот человек по прежнему тихо делает своё дело и мечтает что может в Новом году , какая-нибудь собака прислушается к его просьбам )))

Вот очередной личный монтаж . И очередной винт из комплекта , летящий в помойку .

Замок ALER 200 ( лично мой выбор для данной двери и интерьера , из за крышки на уголок , хочется чтобы всё выглядело эстетично )

И РОДНОЙ ВИНТ КОТОРЫЙ НИ В МАМКИНУ НОРКУ , НИ В КРАСНУЮ АРМИЮ )))

Мне кстати очень понравилось высказанное тут предложение с винтом с насечками .

По типу .