Show content

СКУД. Знать, что хочет заказчик

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

14.08.2017 17:14:42

Вижу буквы знаете, а смысл озвученного не понимаете ...))) Поясню на пальцах одной руки : СКУД не является частью = ОПС ... от слова совсем . Пункт №5 реализутся шкафом РЕЛЕ имеющим два устойчивых состояния : "норма-пожар" . В состоянии "норма" замками щёлкаю = я (СКУД), в состоянии "пожар" - управление перехватывает = ОПС .
Прринимают объект в комплексе, а не только ОПС. Как открываются эвакуационные выходы я думаю не принципиально - хоть головой, главное, что должны открыться

14.08.2017 17:14:48

Нифига гелевому АКК не будет от разряда током 0.1А...от слова = совсем .
Повторяю специально для необученных устному счёту : 0.1А/час (потребление контроллера СКУД) множим на 24 часа = 2.4 А/час
Одной из основных характеристик является емкость аккумулятора С (произведение тока разряда А на время разряда ч). Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Например, аккумулятор с номинальной емкостью 7 Ач обеспечивает работу в течение 20 ч. при токе разряда 0,35 А. При расчете времени работы аккумулятора при токе разряда, отличном от 20-часового, его реальная емкость будет отличаться от номинальной. Так, при более 20-часовом токе разряда реальная емкость аккумулятора будет меньше номинальной.

Ну релюшечки-то вроде как у "нас" = 12 вольтовыей?

Ну и чем клацать-то будем оставшиеся 4 часа после 20 часов = 10.5 В

;)

14.08.2017 17:19:05

Нифига гелевому АКК не будет от разряда током 0.1А...от слова = совсем .

Да, я сразу не обратил внимание про гелевый - интересно как часто их ставят? В основном мне попадаются такие = ибо дешево)))

http://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1212/

для сравнения, гелевый

http://www.delta-battery.ru/catalog/gx/delta-gx-12-12/

14.08.2017 17:26:01

По-моему защита от глубокого разряда это не проблема, можно самому организовать

Можно, - взявшись за рашпиль.

Только кото возьмется-то? Вчерашние жертвы ЕГЭ - так и не усвоившие закона Ом-а?

Ну ну - они вам на пилят ... гирь золотых.

14.08.2017 17:26:12

ни разу СКУД к пожарке не имеет отношения, вас инспектор удавит, если вы дверьми при пожаре будете скудой рулить. Поэтому и сертификат пожарный СКУДу НЕ НУЖЕН.

14.08.2017 17:31:40

ни разу СКУД к пожарке не имеет отношения

Как система он ему абсолютно не интересен, но как препятствие да...

вас инспектор удавит, если вы дверьми при пожаре будете скудой рулить

Поэтому обычно либо убирайте совсем, либо механические калитки, либо выход из здания в две стороны....ну и так далее

Поэтому и сертификат пожарный СКУДу НЕ НУЖЕН.
А на лифты нужен?

14.08.2017 17:33:10

вас инспектор удавит, если вы дверьми при пожаре будете скудой рулить
...и все таки о больном, как тогда в школах прокатывает?

14.08.2017 17:35:14

В состоянии "норма" замками щёлкаю = я (СКУД), в состоянии "пожар" - управление перехватывает = ОПС .

Чего, чего? Ну-ка, ну-ка - приведите хоть один закон или одну схему ПС а-ли АСПТ - которая что-то бы перехватывала или была бы обязана "перехватывать".

Команду "открыть" сухим контактом, в полном соответствии с законом, выдам вам на гора - и будьте любезны господа скуд-овики отворять ворота все 24 резервных часа. Ну а если нет - то в топку такой скуд.

14.08.2017 17:42:16

...и все таки о больном, как тогда в школах прокатывает?
так ведь я же СЕГОДНЯ уже давал ссыль о том - как "прокатывает", ВЕРНЕЕ О ТОМ - КАК ПРОПИХИВАЮТ.

14.08.2017 17:45:04

как тогда в школах прокатывает?

в формирователе прохода, то бишь в ограждении, турникета должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1200мм. Перко вон из-за этого пришлось шпинек запирающий со стойки на створку переностить. И у Перко раньше на старом сайте лежало разрешение МЧС на их оградки.

А на лифты нужен?

я не специалист по лифтам, раньше вообще голодный тех.надзор рулил, без включения в ТУ на лифт ничего вообще нельзя, не то что бы в кабину, даже в машинном отделении размещать, этож подъемное устройство связанное с жизью людей. Сейчас похоже проще.

И встречный вопрос: вы чего пожарку никогда к лифту не подключали?