15.09.2017 13:48:31
итак, похоже под "размер кадра карты" вы понимаете разные битности wiegand посылок, которые мы получаем со считывателей
от одного считывателя, что увидел, то и передал
на текущий момент мы поддерживаем wiegand 26, 34, 37, 42, 58
не совсем понятно каким образом - один считыватель может присылать и 26 и 58, а если 128?
в чем собственно проблема, которую вы пытаетесь решать используя разные виганды
не правильно поставлен вопрос - почему возникает проблема в контроллере при приходе со считывателя разных вигандов? И не надо постоянно перекладывать ответственность
события не терялись
Да ну, а кто мне tracerlogov'ов навставлял? ...упс...вспомнил, что они до сих пор не отключены...
даже при полном переписывании БД контроллера
Вы хотите сказать, что теперь при выдаче новой постоянной карты в контроллер по сети загружается только новая карта?
непонятно отдельно при чем тут половина ключей, события не теряются никогда, в т.ч. при добавлении/удалении/изменении любого кол-ва ключей.
возникла еще одна идея как сломать Вашу систему по карте....
не совсем понял опять же. теряются ли события при проходе? нет конечнотеряются, сначала думали связано с провалами в связи, но в новой прошивке Вы это исправили (вроде), значит дело в чем-то другом...в базе 150 человек
у вас теряются какие-то события? если да, давайте конечно поймем что у вас происходит, может например датчик прохода не срабатывает и поэтому прохода нет или какая-то другая причинадавайте, если не срабатывает датчик прохода, то какое событие должно быть при поднесении карты?
таким образом, если у вас есть, например, wiegand-26 карта 123,12345 (=7B3039), то она совпадет с wiegand-34 картой 007B3039, но не совпадет с картой 017B3039это объясняет схожесть проблем с Болид'ом
опять же, совершенно непоянтно зачем это все вообще, откуда у вас берутся разные wiegand-ы на одном объекте, зачем вы их используете одновременно, какую задачу этим всем пытаетесь решитьПо IClass сложилось исторически, по Mifare мы не виноваты, что у каждого сотрудника в кошельке лежит проездной билет или пенсионное удостоверение вместе с картой доступа, кстати размер кадра это не только проблема контроллеров, но и считывателей
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
15.09.2017 13:54:14
Павлик, я поясню-вам за-изюм моёной пропки
Я о чем спрашивал? Опять память подводит...
Следующий вопрос - что будет если к Вашему считывателю поднести карту с большим размером кадра карты, чем настроенный на считывателе - он его обрежет? Сосредоточьтесь!!!
Неизвестный
15.09.2017 14:00:39
я - чемпион по-скупке = ХЛАМа...))) Ну я могу понять покупку-брендухи ( за сущие копейки) в по-дарок-фее ...но скупка-СКУДного хлама на Али ... :)
Дима, чемпиЁн ты, только по - "... не мешки ворочить", вот это - точно. :))
Ну покупка скудно-китайского-кит-а, и пусть даже на одном единственном Али.. - мало того что выгодней, так еще и безгеморройней чем закупЬ твоих шняг=требующих "после сборки - тЩетной обработки напильником" с лишением гарантийной девственности от вибрации - в твоих десяти тыр=нет лабазах
:))
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
15.09.2017 14:06:28
Это информация под = NDA . :) Вы-сперва-предъяви своёный-кейс реализованных проэктов, апосля рассмотрю возможность допустить-тя в = закрома ...)))
Вот и возникает вопрос - зачем лезть в базу, чтобы сломать систему? Когда зная систему и считыватели можно бесприпятственно попасть на объект? А если с генератором прийти, то вообще вся распределенная система ляжет?
alexander.ryzhov
Бывалый
Сообщений: 130
Рейтинг: 355
15.09.2017 14:08:24
>; не совсем понятно каким образом - один считыватель может присылать и 26 и 58, а если 128?
да, может и один.
формат посылки определяется автоматически.
128 бит, как и другое неподдерживаемое кол-во, будут молча проигнорированы.
>; не правильно поставлен вопрос - почему возникает проблема в контроллере при приходе со считывателя разных вигандов? И не надо постоянно перекладывать ответственность
какая проблема возникает?
блин, чем мы тут вообще занимаемся непонятно, обсуждаем какие-то дебри. Вообще непонятно зачем это кому-то в конечном счете надо.
>; при выдаче новой постоянной карты в контроллер по сети загружается только новая карта?
да
>; если не срабатывает датчик прохода, то какое событие должно быть при поднесении карты?
ну, это зависит. в большинстве случаев "отказ от доступа", т.е. человек карту поднес, а проходить не стал. это конечно если вообще настроена фиксация прохода по датчику.
это абстрактный опять интерес или у вас есть конкретная проблема с потерей событий?
если есть, давайте мы ее поймем и решим нормальным способом, вам позвонит наша техподдержка и все будет ок.
также, если вдруг все это тут не абстактные рассуждения, то обновите ПО для начала - http://sigursys.com/download_current.php
т.к. поддержка некоторых форматов wiegand и пр была добавлена относительно недавно
>; это объясняет схожесть проблем с Болид'ом
каких проблем?
аааа!
у вас есть реальная проблема? может наша техподдерка с вами связаться и ее решить?
я не понимаю все эти абстрактные рассуждения про 128 бит, болид какой-то и пр
alexander.ryzhov
Бывалый
Сообщений: 130
Рейтинг: 355
15.09.2017 14:10:59
>; что будет если к Вашему считывателю поднести карту с большим размером кадра карты, чем настроенный на считывателе - он его обрежет
поскольку я немного научился понимать язык Павла, могу прокомментировать этот вопрос:
в данном случае речь идет о считыватели EM Marine, в EM Marine не бывает разных "размеров кадра карты" (с). EM Marine это всегда 64 бита, из которых 40 значащих.
таким образом нелья поднести карту с "большим размером кадра карты", и вопрос не имеет смысла
конечно опять же непонятно нафига это все надо знать в целом
Fct
Бывалый
Сообщений: 267
Рейтинг: 907
15.09.2017 14:19:57
так еще и безгеморройней
Вадим, вы сильно не теме качества китайских товаров при массовых закупках и вообще проблем при производстве в китае...
закупая в китае читалки, вынуждены проводить выборочную проверку в каждой партии, даже у тех поставщиков с кем работаем уже несколько лет. То хвост облезет, то блохи заведутся... не хочу раскрывать подробностей, но понятие компенсации полученного брака оговаривается отдельным пунктом договора и это пункт работает постоянно. А знали бы Вы как у некоторых моделей формат W-34 на W-26 переключается, Вам бы поплохело от злого гения китайчат.
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
15.09.2017 14:23:12
128 бит, как и другое неподдерживаемое кол-во, будут молча проигнорированы.
хоть это хорошо, хотя правильно выдавать - "Неверный формат карты" ну или что-то похожее...
блин, чем мы тут вообще занимаемся непонятно, обсуждаем какие-то дебри. Вообще непонятно зачем это кому-то в конечном счете надо.
ну как непонятно - продажам
>;; при выдаче новой постоянной карты в контроллер по сети загружается только новая карта? дасегодня проверю
"отказ от доступа"
нет этого события в списке - помниться при таком ключе считыватель переставал вообще читать карты - исправили?
конкретная проблема с потерей событий
нет, конкретная проблема с "обеспечением безопасности объектов любого масштаба и назначения" и это связано не только с Вашей системой (я не виноват, что Вы сами в это ввязались)
то обновите ПО для начала
скриншот справки я уже скидывал на форуме
я не понимаювот правильный ответ, а зачем, когда скоро улетим в облака, а там среда родная...
Неизвестный
15.09.2017 14:23:58
Ну и нафик ему в Новосибе барыжить моёными палками, когда под-боком = Китай ?!
:))
Ну видимо потому
- что ВСЕ твои (с) скудрные заказчика=дуракми.
Неизвестный
15.09.2017 14:26:23
Вадим, вы сильно не теме качества китайских товаров при массовых закупках и вообще проблем при производстве в китае...
Да куда уж мне, старому телемастеру, обслуживающему ноне шняги-телевизионные исключительно поднебесного рождения, и даже иногда с расейскими этикетками.
:))