02.08.2017 18:27:53
Гайки крутят специально обученные люди
Ну вот, как накрутить, так специально обученные люди)))
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
02.08.2017 18:38:27
Дык кто-на-что = учился
Ну да, мне за день их не перевертеть)))
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
03.08.2017 09:14:24
alexander.ryzhov
Бывалый
Сообщений: 130
Рейтинг: 355
03.08.2017 09:42:09
Как я понимаю, для решения этого вопроса достаточно выдавать Wiegand переключением между нулем и z-состоянием, как это обычно и бывает, а не между нулем и единицей.
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
03.08.2017 09:52:43
сжечь порт вейганда можно только подав на негоВ том-то и дело, что данные модели анализаторов вообще не предназначены для такого подключения - мы их за уши притягиваем через плату согласования - им этот вариант не понравился....Да и цепи защиты входов контроллера должны быть все-таки развязанные, а не как у электриков - отсоединил приходящий ноль на трехфазке, фазы и встретились через приборы подключенные к сети
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
03.08.2017 09:53:33
Как я понимаю, для решения этого вопроса достаточно выдавать Wiegand переключением между нулем и z-состоянием, как это обычно и бывает, а не между нулем и единицей.И где нам его взять?
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
03.08.2017 09:55:26
Как я понимаю, для решения этого вопроса достаточно выдавать Wiegand переключением между нулем и z-состоянием, как это обычно и бывает, а не между нулем и единицей.Надеемся, что этой осенью выйдут два анализатора уже с Wigand'ом, так что эти анализаторы Вы скорее всего сможете использовать...
alexander.ryzhov
Бывалый
Сообщений: 130
Рейтинг: 355
03.08.2017 10:10:54
И где нам его взять?Включать выставляя 1 в TRISB6 и TRISB7.
Против какой-то промежуточной платы мы не возражали, по-сути нам все равно из скольки плат состоит считыватель, нам нужен только wiegand выход.
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
03.08.2017 10:15:46
Включать выставляя 1 в TRISB6 и TRISB7.
Алексею я уже объяснял, что у нас нет возможности это сделать...
Против какой-то промежуточной платы мы не возражали, по-сути нам все равно из скольки плат состоит считыватель, нам нужен только wiegand выход.Тогда берите и используйте пока что есть.
alexander.ryzhov
Бывалый
Сообщений: 130
Рейтинг: 355
03.08.2017 10:31:48
Алексею я уже объяснял, что у нас нет возможности это сделать...
Почему кстати? Алексей не помнит такого разговора.