Здравствуйте, "Безопасники".
Те, кто знает Win Pak и оборудоваание Honeywell, помогите. Мне надо запрограммировать в расширителе pw5k1r2 следующую функцию:
При взломе двери (открытии без поднесения карточки) включение какого-нибудь выхода (напр.: реле №2).
Как правильно написать триггер (без них я понял, что никак...)?
Подскажите, пожалуйста?
Сидорович Андрей
Бывалый
Сообщений: 60
Рейтинг: 207
12.04.2012 13:21:32
Техслужба даёт такой совет:
1. Включаем редактирование триггеров и процедур, если это еще не сделано (HKLM\SOFTWARE\Northern Computers\WIN-PAK Pro\AllowUserTriggers="1").
2. Создаем процедуру, создаем в ней действие, выбираем тип действия «Выполнить действие с выходом», выбираем модуль, выход и нужное действие (например, импульс).
3. Создаем триггер, привязываем к нему созданную процедуру, выбираем тип источника события «Положение двери», выбираем модуль, считку, выбираем событие «Тревога» и опцию «только при взломе двери».
4. Не забываем прогрузить процедуры и триггеры в контроллер.
engops
Гость
Сообщений: 4
Рейтинг: 8
13.04.2012 08:13:07
Спасибо, Андрей. Тикие процедуру и тригерр я писал и конфигурацию в контроллер прогружал. Реле не щелкает.
У меня на расширителе выполнены следующие подключения: СМК на 1-й вход (датчик состояния), шлей в ОС с реле №2, считыватели и замок. Никаких других шлейфов на входа расширителя я не делал. Должно хватать этих подключений для реализации такой функции? Или может событие "Тревога" для считки надо где-то отдельно прописать? Пока у меня не заработало...
Сидорович Андрей
Бывалый
Сообщений: 60
Рейтинг: 207
13.04.2012 12:12:01
Совет техслужбы:
1. Проверить триггер: в логе событий при взломе двери событие появляется? Если нет, проверить почему (дверь стоит в состоянии «открыть», СМК не живой, и т.п.)
2. Проверить реле: включено ли оно в конфигурации модуля? (хотя выключенные реле не должны показываться как точка действия для процедур). Создано ли ADV для реле?
3. Проверить процедуру: привязать к какому-нибудь другому событию, проверить сработку реле.
4. Если не получилось, подождать до сл. среды – прогоню это на стенде, проверю.
engops
Гость
Сообщений: 4
Рейтинг: 8
16.04.2012 08:18:18
Спасибо, Андрей! Заработало. Дело былов том, что я не создавал ADV для реле. Я с WIN PAK первый раз столкнулся, а, читая инструкцию, я понял что тригерры обеспечивают некую логическую связь без создания ADV. Буду грамотнее в следующий раз, спасибо еще раз.
FTDNAA
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
29.09.2015 10:45:48
Добрый день.
Кто нибудь работал с вышеуказанной системой с точками прохода более 100?
Есть сетевая система с 200 точек прохода. При выгрузке отчетов за любой период времени останавливается сервер (ПО) и приходится перезагружать заново.