Show content

perco s-20

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

21.10.2018 12:02:45

Добрый день! Стоит Комплексная система безопасности PERCo-S-20, стоит турникет Полноростовые, на вход брелок считыватель срабатывается и пройти можно, а на выход брелок не работает, считыватель не читает его (не световой и звуковой индексации нет), с картами доступа проблем нет, работают и на вход и на выход! Подключались к контролеру на турникете (выход) запускали диагностику, диагностика проблем не выявила. Пробывали подключать считыватели с контролера на вход, к контролеру на выход, считыватели также не реагируют на брелок. Подскажите в чем проблема почему считыватель на выход не считывает брелок, и выйти нельзя.

Модель контролера-Perco CT/L04 (ПО 12.0.0.20)

считыватель-Perco-IR03.1 (дата выпуска 04-2016)

20.12.2018 12:34:42

Добрый день!

Т.е. всегда не работает только считыватель на выход ?

Причем не важно, какой считыватель подключать, все равно именно брелки не работают ?

Скорее всего дело либо в монтаже, либо в наводке.

Нужно проверять: нерабочий считыватель полностью отключить от СКУД, как можно дальше отнести его от турникета, запитать его напрямую от БП и подносить брелок. Если будет реакция "кратковременное срабатывание желтого индикатора со звуком", значит считыватель "видит" брелок.

Далее, подключить линию RS-485 (не подключая считыватель на вход!), оставив питание на отдельном БП и проверить работу.

При успешной работе смонтировать считыватель обратно на турникет и проверить работу.

Затем подключить второй считыватель.

Если останутся вопросы, мы всегда рады помочь. Позвоните по номеру 8-800-775-37-05 или напишите на system@perco.ru . Спасибо!