Show content

Не гарантийный случай или низкое качество оборудования?

Рынок безопасности / Проблемы монтажника/проектировщика /

28.07.2017 12:44:06

Ну раз вы настолько умный, то нарисуйте схему с потенциалами, откуда берутся разницы потенциалов, а мы посмотрим.

Да с чего вы взяли что я умный, я дебил!

И дебил я, тому что - в очередной раз связался со "специалистом по ТИТ",

который целых 15 минут соображал о том что: - хоть троллинг это и искусство, но схему для него - уже оказывается "нарисовали", правда которую он так и не смог прочесть и понять - и откуда же в ней:

да еще и при трехфазном то питании, да еще и по глухозаземленному нулевому (нейтральному) проводнику, течет ток с половинным потенциалом между двумя корпусами ИБП, да еще и с ХЗ каким количеством и каКчеством подключенных активных и реактивных нагрузок, да еще и по ХЗ какой схеме трехфазного электропитания:

TN-S

TN-C

TN-C-S

Т.ч.
Вы вообще понимаете о чем пишете?

Ну а вы, понимаете - о чем я пишу?!!

;))

31.07.2017 16:40:36

при трехфазном то питании, да еще и по глухозаземленному нулевому (нейтральному) проводнику, течет ток с половинным потенциалом между двумя корпусами ИБП,

Я вам про PE, вы про N. Так ТОК или ПОТЕНЦИАЛ - что течет то...? Спасибо, напомили закон Кирхгофа. Систему ТТ и IT забыли упомянуть.

31.07.2017 16:49:23

Вас просили нарисовать схему откуда берется разность потенциалов и токи вызывающие повреждение оборудования. А вы вместо этого схему БП подсовываете. Может я их читать не умею :)

Но про конденсаторы хорошая статья. Взял сегодян два пластиковых БП, и померил. У одного, с трехконткатным силовым проводом, между минус 12 и фазой - 220в, между минус и N, PE - ноль вольт.

У второго БП с двухконтактным проводом, между минсом 12в и фазой, землей и нейтралью - по 110В.

Соответсвенно между БП 110в. При конденсаторах 0,1мкф на 50гц реактивное сопротивление каждого бп ~30кОм. 110в/(30кОм*2) =~ 1,8мА.

Поэтому на вашей первой картинке "потенциал" будет от 110 до 220в, но ток чтобы сжечь схему будет недостаточный.

31.07.2017 19:33:22

Спасибо, напомили закон Кирхгофа.

А может мне вам, как большому специалисту по измерениям разности потенциалов, еще напомнить и то:

- что есть фазное, ну а что есть линейное напряжение?

Ну а поскольку вы в действительности не умеете читать (и не только схемы),

так может мне просто сразу напомнить чему они равны?

А к стати:

- А что же в реальности отображает вольтметр:

- разность потенциалов,

- или всё же ток протекающий по измерительной головке с известным внутренним сопротивлением?!

;)

Ну а поскольку любая теория

но ток чтобы сжечь схему будет недостаточный

Да еще и со столь "правильными" математическим выкладками и "со знаниями" основ переменного тока

Поэтому на вашей первой картинке "потенциал" будет от 110 до 220в,

Хороша только тогда, когда она подтверждена практикой!

Ну а по этому, - предлагаю вам, в ваших изысканиях истины измерить еще и ток между вторичными и первичными цепями для обеих ваших вариантов ИБП.

Ну а там посмотрим - достаточен ли будет импульс тока при заряде/разряде Y-конденсатора емкостью от 0,1 до 1 мкф

для того чтобы спалить вашу "Ц-ешку".

;)

01.08.2017 09:39:18

И к чему было это словоблудие? Вы так и не привели аргументов, откуда возмется ток достаточный чтобы спалить VGA вход регистратора.

01.08.2017 10:37:59

Вот такую схему сложно было нарисовать, вместо вашего искрометного юмора?

При наличии PE, при разрыве кабеля монитора вообще ничего не будет. В данном случае потенциал монитора равен уровню PE, и потенциал регистратора через БП камер так же равен PE. +/- несколько вольт на потери в проводах.

У регистраторов между GND и сигнальными линиями обычно стоят защитные диоды, при напряжении ~60в они шунтируют сигнальные линии на землю

При отсутствии PE у всех блоков питания этой схемы, разница между монитором и регистратором будет ~1/2 от линейного напряжения которое хз как поделится пропорционально емкостям конденсаторов.

PS По поводу коаксиального Ehternet - при наличии в сегмете в сети 20-30 машин, отсутствии заземления, и токе утечки ~2мА на компьютер, суммарный выравнивающий ток составлял уже 40-60мА, поэтому там и трусило.

01.08.2017 10:49:23

А к стати:

- А что же в реальности отображает вольтметр:

- разность потенциалов,

- или всё же ток протекающий по измерительной головке с известным внутренним сопротивлением?!

Я вижу вы большой спец, напомните какой ток полного отклонения у измерительной головки С20?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A620

01.08.2017 10:56:43

Ну а там посмотрим - достаточен ли будет импульс тока при заряде/разряде Y-конденсатора емкостью от 0,1 до 1 мкф

для того чтобы спалить вашу "Ц-ешку".

;)

А можно я вас вашим же оружием стукну? ссылка давали? http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/

процитирую:

  • Конденсаторы Y типа имеют обычно намного меньшую емкость, чем конденсаторы X типа.
  • Если для конденсаторов X типа чем больше емкости, тем лучше, то емкость конденсаторов Y типа нужно выбирать как можно меньшей. Типичное значение 2.2нФ уже прилично бьется, если хватануться за выход БП и за батарею.

так 2нФ или 1мкФ?

01.08.2017 21:51:46

Вот вас пучит-то! Аж четыре подхода, - а вес так и не взят! :)))

А можно я вас вашим же оружием стукну?

Можно. А получится?

;)

так 2нФ или 1мкФ?

Ну судя по тому что ток:

и токе утечки ~2мА на компьютер, суммарный выравнивающий ток составлял уже 40-60мА, поэтому там и трусило.

вы всё же сообразили просуммировать, то надо полагать что и сообразили суммировать реактивное сопротивление 20 шт конденсаторов Y

;)

Ну так почему тогда вы, точно так же не суммируете Y в распределенной системе аналогового-ХД видео?

Или может вы считаете, что систем из одного DVR, одного монитора и 16 скажем улчиных ВК запитанных от 16 собственных ИБП - быть не может?

Итого: 18 ИБП, и в каждом по Y=0.022мкф равны чему ?

Ну а если распределенная система ВН у вас будет не на 16 а на большее количество, тогда как?

Вот такую схему сложно было нарисовать, вместо вашего искрометного юмора?

Ну такую "пикасу" :( - нарисовать было действительно не сложно.

Только вот вы тут мне, упЁрто намекали: - а не попутал ли я

Я вам про PE, вы про N.

А вы сами-то "знаток Кирхгофа": - часом не попутали защитное заземление (ну то которое РЕ и которое может быть сделано на разных концах ВН по ХЗ каой из 5 схем заземления) с выравнивающим проводником?

Ну и что тогда будет выравнивать потенциалы (согласно вашей же схеме) между монитором, регистратором и камерами:

- ХЗ какая РЕ, да еще и имеющая общую точку заземления для всех распределенных ВК - ну где-нибудь на ближайшей ГЭС?

- или всё же выравнивать потенциалы будет текущий по низкоомным оплеткам РК-камер и РК-монитора - ток?

;)

Ну а вот теперь, можем вернуться и к величине этого самого - выравнивающего тока:

- Ну так что, будем подтверждать вашу математику и жечь двадцатку при включенном диапазоне в 3 мА?

- Или остановимся на моей практике?

;)

02.08.2017 10:02:41

вы всё же сообразили просуммировать, то надо полагать что и сообразили суммировать реактивное сопротивление 20 шт конденсаторов Y

Емкость Y конденсаторов в НАНОфарадах, емкость Х конденсаторов измеряется в МИКРОфарадах.

Жгет оборудование не напряжение, а ток. А ток есть величина пропорциональная сопротивлению- это же не надо вам объяснять?

Если ваша цель сжечь мою цешку, у которой ток отклонения 85 МИКРОампер, это можно сделать и 16 вольтовым конденсатором.

Еще раз:

ПРИ НАЛИЧИИ PE ВО ВСЕХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СВЯЗЬ PE-МИНУС БП БУДЕТ ОДИНАКОВ.

ПРИ РАЗРЫВЕ КАБЕЛЕЙ РАЗРЯД X, Y КОНДЕНСАТОРОВ ВПОЙДЕТ ПО PE, КАК ПО МЕНЬШЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ

и попробуйте АРГУМЕНТИРОВАННО доказать обратное.

"ХЗ - какая PE" - она одинаковая, любой ГРЩ, любого здания, имеет повторное заземление. А ток то течет между ГЭС и вашим домом не по "ЗЕМЛЕ - песку, чернозему...", а по PEN проводнику. Заземление - это ЗАЩИТНАЯ мера, а не для того чтобы рабочий ток проводить.

Я вам про PE, вы про N.

А вы сами-то "знаток Кирхгофа": - часом не попутали защитное заземление (ну то которое РЕ и которое может быть сделано на разных концах ВН по ХЗ каой из 5 схем заземления) с выравнивающим проводником?

Вы бы читали внимательнее, и голову включили бы, а не ерничали. По N течет выравнивающий ток между фазами. А по PE будет течь выравнивающий ток вызванный разностью потенциалов между средними точками X конденсаторов, связаный с разбросом емкости конденсаторов, разницой входного напряжения разных БП из за падения на проводах. К примеру на одном БП у меня между между минусом и L 160в, а между между минусом и N 65в. Вот 95в через Xc будут стекать на PE. Кстати горе монтажники ОПС на этот БП PE не подключили...

Или может вы считаете, что систем из одного DVR, одного монитора и 16 скажем улчиных ВК запитанных от 16 собственных ИБП - быть не может?

акую "пикасу" :( - нарисовать было действительно не сложно.

Ну вы то и черный квадрат не смогли нарисовать :)

Вы чего в каждом своем сообщении каждый раз начинаете переходить на личности? Распирает от собственной значимости? Обяснить нормально мы не можем, но лучше постебемся над умственными способностями остальных.... Или над вами учителя в начальных класах так издевались? Так это к психоаналитику надо.

Вы дали КОНКРЕТНУЮ схему, и спросили что будет. Я вам ответил. А теперь вы начинаете теоретизировать "а если 16, а есть 50.. а если пьяный электрик N и L попутает"

Еще раз, специально для вас - если будут PE на всех БП камер, хоть 50штук, то НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

А если в камерах трансформаторные БП и КРЕН12а? Где нет Х, Y конденсаторов? Что же будет убивать мою Цешку?!

А если экономные монтажники тянут ШВВП 2х0,5 вместо ВВГ 3х1,5? - эти варианты надо рассматривать отдельно.