Сотый раз о бестолковом проектировании .

Рынок безопасности / Проблемы монтажника/проектировщика /

30.01.2013 13:22:27

Alvisid

Came работает нормально (Питер), хотя релюхи в их контролерах г...

По поводу 150м кабеля, не знаю потребления вашей камеры (если улица + обогрев), но мне так кажется и 1.5 мало, по мне так лучше БП двигать ближе к камере, и не кидать так далеко слаботочку (питающую).

30.01.2013 13:40:06

Потребление 1 А.

Другой вопрос: Нужна ли монтажникам информация при установке видеокамер: Фокусное расстояние, угол наклона, величина мертвой зоны... или достаточно описания задачи и сцены, например, однозначная идентификация человека, проходящего через дверь проходной, или общий обзор территории холла...

30.01.2013 14:09:06

При токе 1А на камеру прийдет порядка 20,3в (нужно смотреть ТТХ камеры по питанию) (не забудьте учесть, если у вас аналоговый транс 24В, то при просадке "гулянии" сети 220 это также скажется и на вашем питании 24в, с учетом коэфф. трансформации).

По поводу углов, если у вас фикс. объективы то достаточно сцены (ИМХО), с варифокалом слегка сложнее.

30.01.2013 15:26:38

to Alvisid

Описание задачи, ровно как и критерии зона обзора (обнаружение, идентификация и т.д.) монтажникам, имхо, не нужна. В моем понимании это задача проектировщика обеспечить решение этих задач путем определения зон обзора. На мой взгляд, достаточно указывать зоны обзора на планах, так нагляднее всего при монтаже определить ориентацию камеры и настроить фокусное расстояние (для вариофокала).

Хотя тут у меня недавно история с монтажниками была, в тему обратной связи с проектировщиками: всегда я уделял большое внимание зонам обзора телекамер, указывал их на планах исходя из тех задач, что должна решать камера и т.д. Замечания писал по проектам, где эти зоны не показывались. И вот приходит монтажник, и я его спрашиваю, удобно ли им отображение зон обзора при настройки объектива. А он мне отвечает: "Да мы никогда их не настраиваем на объекте по проекту, приходит предтавитель заказчика и мы с ним по каждой камере проходим и определяем куда она должна смотреть и что видеть, откуда я то знаю, что им смотреть надо".

Вот так вот :)

17.05.2013 18:56:39

Данила , вот вы пишите следующее:

" А я вам так скажу - в первую очередь проектировщики должны думать об интересах заказчика (в т.ч экономических) и о службе эксплуатации, которая будет возится с этой системой годами. Поэтому если два первых момента входят в противоречие с удобством монтажа (и тем более, с привычками монтажников), то предпочтение отдается первым."

Объясните пожалуйста , что значит ВОЗИТЬСЯ ГОДАМИ ? Мы о кабеле говорим . Как с ним можно годами возиться ? Если его проложил на лотке и лоток закрыли подвесным потолком , если провод в гофре и в запотолочном пространстве или в стояке притянут стяжками к лотку . Вот объясните мне . Я 20 лет монтажничаю . Вот вам фото с одного торгового комплекса , где сегодня настраивал 32 камеры в одеом из магазинов . Ну и что тут обслуживать ? Надо раз в начале хорошо сделать и впринципе можно НА ГОДЫзабыть . И соблюдать чтобы при последующих прокладках кабеля его так же аккуратно подвязывали , а не болтались они макаронами варёными .

Данила , вот вы пишите следующее:

"В качестве примера (исключительно умозрительного, т.к с кабелями СПЭ оболочках не работал) - если такие кабели обеспечивают большую надежность в эксплуатации, и службе эксплуатации на годы вперед уменьшается гемморой при обслуживании, то это безусловно оправдывает повышенный гемморой, который получит монтажник всего один раз при монтаже."

Ну если вы непрочувствовали сами ни проблемы монтажников , ни нужды эксплуатации , то чего тогда так смело навязываете то что в руках не держали ))) Хотите дам два вида кабеля и попрошу вас его разделать . Вы же вроде поняли , и я вроде нормально написал , где и для чего можно использовать СПЭ оболочку , а где нет , где она просто ненужна . Вот вы про экономику рассуждаете , а провод в СПЭ оболочке стоит между прочим подороже .

Данила , вот вы пишите следующее:

"Ну не получится у вас проектировщиков загнать на объект и своими руками все перещупать, уже для средних проектов в большинстве компаний это будет просто не эффективно. Точно так же и большинство монтажников не получится посадить в кабинет и обучить разработке проектной документации. Хотя я знаю совсем немного людей, которые сами же и занимаются и проектированием, и последующим монтажом. Это идеальный вариант, но, увы, встречается он совсем не часто, и на большие системы уже не работает. "

Лично мне ваши заумности , нежелание вникать , и вообще всякого рода услуги - не нужны )))) Я сам всё планирую , я сам прекрасно ориентируюсь в проводах , какие BNC под них подбирать , как их прокладывать , где и в чём . Ваши кабинетные знания лично меня в сон клонят )))) Вы уж необижайтесь . Вот опять же . Сегодняшний магазин .

Вот моя рабочая документация .


Вот так выглядит расключение ПВХ коаксиального кабеля , отделённого от питания ( кабель комбинированный ) . Всё промаркировано всоответствии схеме. А так же хорошо гнётся .

В блоках питания тоже всё промаркировано всоответствии схеме . Везде вложены предохранители , которые многие монтажники почемуто или выкидывают , или распихивают по карманам , или складывают в коробочку а коробочку потом теряют . Я например всегда предохранители на скотч приклеиваю внутри блоков питания . И поверьте , уже неоднократно это срабатывало и выручало .

Далее я обязательно вешаю бирки на крышке этого ББП-30 , чтобы неоткручивать два неудобных мелких винтики и не искать среди четырёх блоков питания , где же питание нужной мне камеры ? В блоках СКАТ V , я так не делаю . Там удобно открывается передняя крышка ( как дверка ) . А здесь геморройно , поэтому лишний раз и не хочется снимать крышку . В итоге всё выглядит вот так .

На этих блоках пока не повесил маркировку , где какие камеры на каком блоке подключены . Ну компьютера в магазине ещё небыло ))) Как будет так сразу приклею .

Так вот Данила . Всё что я вам показал имеет отношение к грамотности монтажа и дальнейшей ЭКСПЛУАТАЦИИ , а не то , на что вы ссылаетесь :

" "меньше допустимый радиус изгиба кабеля", "неограниченные возможности по прокладке кабелей на трассах с любой разностью уровней" и "меньшие габариты и массу, как следствие прокладка кабеля, как в кабельных сооружениях, так и в грунте на сложных трассах становится легче" .

Приходите на стройку , мы всё покажем , расскажем , дадим самому попробовать )))