Источник питания 36 Вт 12 В 3 A (DC) с креплением для установки на DIN рейку.
Общие характеристики | |
Выходное напряжение | 12 В 3 А (DC) |
Входное напряжение | 100-240 В (AC), частота 50/60 Гц |
Мощность | 36 Вт |
Шум | 120mVp-p |
КПД | 80% |
Защита от перенапряжения | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Эксплуатация | |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С |
Допустимый уровень влажности | От 5 до 90% |
Размеры (шхвхг) | 70х89х38 мм |
Вес | 195 г (нетто) |
Комплектация | |
Комплект поставки | Блок питания |
Кронштейн крепления на DIN рейку | |
Упаковочная тара |
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
16.02.2020 09:43:12
Несколько занудных вопросов.
1. Много ли в нашей отрасли используется специализированных источников питания с выходным напряжением 12 В, которые служат для питания устройств не постоянным током? Иначе говоря, зачем указывать "DC" (разве бывает по-другому)?
2. В строке "Выходное напряжение" указано "3 А" - судя по всему, это максимальный ток нагрузки. Почему запись выполнена не отдельной строкой, это ведь не напряжение?
3. Много ли существует источников питания, на вход которых следует подавать не переменное напряжение? Иначе говоря, зачем в третьей строке указано "AC"?
4. Наверное, важно указать не просто "Мощность", а "Выходная мощность"? Но ее значение легко получается перемножением 12 В на 3 А - такие повторяющиеся параметры в технических характеристиках должны указываться как справочные, например, со значком *.
5. Так ли важно потребителю знание КПД источника питания? Тем более, что он близок к типичному значению для импульсных блоков питания. Не лучше ли указать максимальный ток потребления, разве не так?
6. Первый раз в жизни вижу такой параметр источника питания, как "Шум". Обычно указывается максимальный уровень пульсаций выходного напряжения - это действительно важная характеристика. Однако в источниках питания происходят достатчно детерминированные процессы, причем тут шум? (тогда уж надо было указать дисперсию и пр.).
7. В первом пункте указана размерность напряжения русскими буквами (В), а в четвертом - латинскими (mV), кстати, без пробела между значением параметра и размерностью - хорошо ли это?
8. Допустимый уровень влажности начинается от 5%. А при более низкой влажности источник питания работать не будет?
9. Некоторое время назад было доказано, что Земной шар не круглый, а значит на полюсе вес предметов отличается от веса на экваторе. Для одного маленького источника питания это, конечно, ерундовые отличия, но все-таки хорошим тоном считается указывать не вес, а массу.
==================================================
Да, от всего этого можно отмахнуться, мол, ерунда, мелочи. А вот мне на ум приходит морское выражение А.Л.Попова: "Посадки на мель начинаются с незастегнутой ширинки".
Увы, убеждаюсь, что "Прайсик" остается актуальным:
https://www.security-bridge.com/forum/stati/most_bezopasnosti/praisik/
Дмитрий
Бывалый
Сообщений: 111
Рейтинг: -87
16.02.2020 18:20:35
остается актуальным:
Был такой головной институт в СССР : https://www.facebook.com/Vniirip.Oscilloscop/?hc_ref=ARTZZEAkkEWA5pEy8FGcEMX1yOw-sV7w_bkL0A_HC9Yz1lk9VdLSN25j3KilLFSVqpY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDleySZbfA2tZxKECjSdgNTraxrufAMlxP-DoF1noS_4q_iTb6ORIyxTi9UBy-AzrwkAFbMYq2slw2uiGjEpOL8dhj8WynRgsP8JjUBa17PDhGunH_BnpddvpZAavmk0Mf2k-xjgV2WSWBV4w7sJA9MDLm9yKLuF1ecOk0T6Llvz_KnH77CUAfHe8A2UDurZx1rqoYgXFwxFCT6kYX4-6N-LipiK4OhJMWTnhfjUdinWVx0bGZtlbz32eMvjPnlSndLLqwiFSD28v4YVnREnjSkq3N_DzGuLTJEql0LKDHZptD0I82miTpbyiuUgO1tlBRIlxmkZj9jJunttKucc6GY_g&__tn__=kC-R
Был-и-сдохнул, но ссыль на Ваш ютуб ...)))