Show content

Как не надо делать. Монтаж боллардов

Новости компаний рынка безопасности / Пензенский приборостроительный кластер "Безопасность" /

09.12.2025 15:50:30

Не на том экономим

В практике пусконаладочных работ нередко сталкиваешься с парадоксальной ситуацией: стремление сэкономить на обязательных этапах приводит к обратным результатам — росту затрат и срыву сроков. Яркий пример — недавний случай с монтажом боллардов: подрядчик получил задание установить противотаранные болларды производства ЦеСИС на муниципальной дороге у социально значимого объекта. Несмотря на рекомендации изготовителя в необходимости разработки проекта, подрядчик решил обойтись сведениями из техпаспортов изделий, с которыми он к тому же поверхностно ознакомился.

Что пошло не так

  1. Монтажники не учли требования эксплуатационной документации, проигнорировав необходимость дренажа.
  2. Траншея была вырыта и частично забетонирована без понимания, как будут прокладываться кабели.
  3. Приобретённые шкафы управления не рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе, так как предполагалось устанавливать их внутри помещения.
  4. Не были заранее определены типы и характеристики экранированных кабелей.

Противотаранные болларды — технически сложные электромеханические устройства, способные выдержать удар транспортного средства массой 6,8 т на скорости 80 км/ч. Их монтаж — это не установка шлагбаума во дворе жилого дома.

Последствия «экономии»

Отсутствие проекта и поверхностное ознакомление с техдокументацией превратило работу в затяжной долгострой с ощутимыми неудобствами для горожан:

  • перекрытие проезжей части;
  • загрязнение тротуаров вынутым грунтом;
  • необходимость постоянной откачки воды из траншеи после дождей (см. фото).

Результат неправильного подхода к установке боллардов

Для подрядчика это обернулось дополнительными затратами времени и ресурсов на исправление ошибок.

Как надо было действовать

  1. Разработать проект (возможно с привлечением изготовителя)
  2. Закупить необходимые материалы
  3. Вырыть траншею с учётом коммуникаций
  4. Установить армокаркас и болларды
  5. Проложить трубы для кабелей
  6. Забетонировать все конструкции

Такой подход позволил бы:

  • избежать затопления;
  • сократить сроки монтажа;
  • избежать расходов на исправление ошибок;
  • своевременно сдать объект.