Доброе утро! подскажите пожалуйста с одной проблемой:
-при получении сигнала "пожар" прибор С2000-КПБ дистанционно одновременно запускает 4 вентилятора дымоудаления и вырубает вводной автомат. Когда запускаю вентиляторы вручную с кнопок поочередно - все нормально не выбивает автомат. Подскажите как можно сделать, чтобы вентиляторы запускались с итервалом в 5-10 сек поочередно.Где нужно указать этот интервал? использую С2000-КПБ версии 1.09 и программу АРМ "Орион Про".
viktorovich
Новичок
Сообщений: 33
Рейтинг: 77
04.06.2012 09:43:38
С помощью программы Uprog просто поставить задержку 5-10сек перед включением необходимых выходов, точно не знаю, но кажется что и в сценариях тоже можно.
zloidiman
Гость
Сообщений: 7
Рейтинг: 20
04.06.2012 12:09:54
через uprog подключаясь к КПБ?
то там есть "пусковой интервал", установил интервалы и они все равно запустились одновременно - опять выбил автомат(
viktorovich
Новичок
Сообщений: 33
Рейтинг: 77
04.06.2012 12:53:55
Может тогда стоит в сценариях покопаться, создать например сценарий с шагом включения выходов что по такому то сигналу срабатывает выход отвечающий за 1 вентилятор, затем через 5 сек 2ой и т.д., более подробное описание шагов привести не получиться нет перед глазами программы.
viktorovich
Новичок
Сообщений: 33
Рейтинг: 77
04.06.2012 13:07:34
Вот в паспорте расписано п.1.4.7.1.2
zloidiman
Гость
Сообщений: 7
Рейтинг: 20
06.06.2012 13:42:33
создал сценарий "включение вентилятора дымоудаления", в список шагов сценария добавил выход "включить" той реле которая подает сигнал на включение вентилятора.
вопрос у меня как привязать сценарий?
В структуре системы выбираю нужное КПБ,затем выделяю нужное мне реле(относящиеся к данному КПБ),затем в инспекторе указываю в "зоне Contact Id" номер ID созданного сценария. Поправьте если ошибаюсь,просто не создавал до этого сценарии)