18.11.2015 14:05:20

Условий сколько состояний у объекта, а действий сколько прописано в сценарии. Всё в ваших руках. Орион-скриптс есть только в "Орион-Про". Прочитать в доке к оному, дока на сайте лежит, в разделе "скачать". Вообще по Ориону самое толковое в фирменных руководствах.

18.11.2015 14:36:22

Раньше у Болидовских пожарных извещателей были дип-переключатели для задания адреса. Мне такие больше нравились. Удобно заменять в случае выхода из строя: снял сгоревший извещатель, посмотрел как у него установлены дип-переключатели, сделал так же на ЗИПовском. Все просто.

Где-то на болидовском форуме разработчики обещали сделать портативный прибор для задания адреса извещателя. Может когда-нибудь правда сделают :)

Кстати, пульт может работать не только на 9600, но и на 19200.

18.11.2015 16:06:26

Орион-скриптс есть только в "Орион-Про"

Жаль. "Про" ставил один раз - предполагалось что объект будет грандиозно -распределённым, а он сдулся трохи, но софт уже был закуплен, так что наигрался, кое-что понравилось, кое-что нет. Правда управление SQL-ем встроенными средствами не вдохновило - зело капризно всё. Хотя, когда всё уже устаканится и мат на поле брани уляжется, работает довольно устойчиво. Правда, усилиями охраны взбрыкивает иногда. Обычно мы просто орион пользуем - подешевле и познакомей, я бы и рад поковыряться с чем другим, но вечно надо бежать чего-то запускать, где-то кто-то чего-то наколбасил. Но насчёт скриптов посмотрю - если реально можно програмки делать более серьёзные, значит буду душить, чтобы на сложные объекты "Про" закупали.

Кстати, вопрос довольно серьёзный - может ли компьютер под ПО Орион (вне зависимости от версии) управлять пожарной сигнализацией, соответственно тушением и СОУЭ? Комп (само железо) пожарного сертификата не имеет. Т.е. (если нет) в случае пожарки комп может работать с пультом только по протоколу Орион-Про, исполняя функции отображалки оперативной информации и передачи команд оператора? Вопрос, я думаю, не новый, но всё-же?

18.11.2015 18:24:49

К рубежу давно присматриваюсь, кодоса и стрельца в живую не видел,надо по ценам глянуть, иностранщина - слишком дорогое удовольствие.

есть объект на кодосе ....полный дебилизм куда ни ткнись ...было дело месяца три назад , написал им письмо с техническими вопросами , не ответили , продублировал , не ответили , дозвонился , просил соединить с техподдержкой , то они заняты , то их нет , то перезвоните позже , то ещё что-то , в итоге от них не получил даже сообщения по почте что моё письмо получено ...

такое ощущение что фирма сдулась ...

18.11.2015 21:27:12

Phoenix

Раньше у Болидовских пожарных извещателей были дип-переключатели для задания адреса.

Вам нравились. И мне тоже. А "Болиду" нет - без них извещатель дешевле в производстве.

Кстати, пульт может работать не только на 9600, но и на 19200.

Да толку от того: приборы-то быстрее не станут извещения пересылать. А и 19200 в 2015-м году от Р.Х. не смешно, а убого.

-----

egor

Правда управление SQL-ем встроенными средствами

А оно вам зачем? Поставил, БДшки прописал, и хорош.

Обычно мы просто орион пользуем - подешевле и познакомей

Ну устарел он, давно уже не развивается, снят с преспектив, тэкскть. Так что переходите вы всё-таки на Орион-Про, хотя есть в нём вещи, реализованные кривее, чем в "просто орионе". Некторых инструментов нет - вот хоть выравнивание извещателей на плане взять, вроде мелочь, а не хватает её, да. Было-ча, я по деревянной линейке, приложенной к монитору, значочки равнял :-))).

Кстати, вопрос довольно серьёзный - может ли компьютер под ПО Орион (вне зависимости от версии) управлять пожарной сигнализацией, соответственно тушением и СОУЭ?

Самостоятельно без пульта - по закону нет. Именно из-за сертификата. Это позиция "Болида" и "МЧС", официальная. Исходя из ней "Болид", трясця его матери, не поддержал в "Орионе-Про" управление прибором "Поток-3Н", отчего работать с энтим чудом техники неудобно до безобразия!

18.11.2015 21:32:42

kombinator

есть объект на кодосе ....полный дебилизм куда ни ткнись
Ну, "КОДОС", конечно, имеет свои фичи, этого не отнять. Дебилизмом я бы не назвал его потенции, но сферической кривизной вполне :-(. Особенно в части пожарной сигнализации.
такое ощущение что фирма сдулась ...
Не то чтобы сдулась, но времена переживает сложные. А у кого они простые-то, в слаботочке?

Ессно, по популярности ему не равняться с продуктами "Болида", но тот вообще в особом положении. Как-никак, "лидер рынка", всё ещё :-))).

18.11.2015 21:44:07

но сферической кривизной вполне :-(. Особенно в части пожарной сигнализации.
у нас как раз на пожарку и установлен ...при случае снесли бы , избавились бы с лёгкой душой и больше никогда бы не обращались к этому продукту

19.11.2015 01:47:13

А оно вам зачем? Поставил, БДшки прописал, и хорош.

Дык, пока поставишь, пропишешь и скорректируешь, особенно если корректировка на другом компе происходит.. Есть короче проблемки, мелкие, но раздражают и оптимизму не способствуют.

Ну устарел он, давно уже не развивается, снят с преспектив, тэкскть.

А отрасль-то охранно-пожарная так и прёт восьмимильными шагами :-) На объектах невысокой сложности он ещё хоть куда, тем более он часто и не знает о финтах, которые на пульте выписываются. Отображает себе события и транслирует команды. Пока совсем несовместимые приборы не попёрли, я думаю будет жить.

Ну, "КОДОС", конечно, имеет свои фичи, этого не отнять. Дебилизмом я бы не назвал его потенции, но сферической кривизной вполне :-(. Особенно в части пожарной сигнализации.

Т.е. один рекомендованный производитель как бэ не того. А что можно сказать за стрелец - интеграл?

Про импорт можно не говорить. Работал с ESSERом, ADEMKO, Honeywell-ом - там поинтереснее конечно и понадёжнее, но несколько иная ценовая ниша. А городить убогие варианты на адресных контроллерах с расширителями и нашими неадресными датчиками - не только, пардон, западло, но и всё-равно другая ценовая ниша :-)

20.01.2016 14:52:43

Болид обещал сделать поттативный программатор адресов адресных извещателей, подключаемых к КДЛ. А пока они не сделали, я сам сделал из говна и палок. Посмотреть можно по ссылке.

20.01.2016 16:19:35

Посмотреть можно по ссылке.

Чё-та не понял: нахрена к КДЛу ещё и приблуда какая-то? Типа вместо пульта штоле?