09.10.2011 13:46:27

Доброго времени суток коллеги. Помогите пожалуйста решить проблему с С2000-КПБ. Нужно установить сработку дымоудаления от двух разделов. Раньше мы прекрасно использовали блоки СП, на которых "сухие" реле, просто пропуская плюс через одно реле, а минус через второе. С КПБ такой фокус не проходит т.к. он имеет общий минус на всех реле, т.е. при подключении к одному из реле плюса мы получаем коротыш (((. Подскажите можно ли запрограммировать через АРМ чтоб реле были сухими или добиться этого каким нибудь другим способом??

Подскажите ещё плиз ещё каким образом КПБ выводит в АРМ сообщение о разрыве/коротыше шлейфа сирены при включённом контроле шлейфа?

Извените за такие глупые вопросы, но надо решить проблему срочно. Только вышел из отпуска, во вторник сдача а мне вот такой "подарок")))

09.10.2011 15:02:22

1. Использовать УК-ВК или подобное коммутационное реле.

2. Ужо забыл :-( По-моему в ОЗ выдает "Обрыв выхода ХХХ/ХХХ" и "КЗ Выхода ХХХ/ХХХ", т.е. как обычное системное сообщение (например потеря прибора)

28.11.2013 13:41:32

Время конечно ушло. Но какие реле в С2000-КПБ. Там на выходе МПНы.