Форум Системы безопасности / Источники питания /
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
04.02.2013 18:12:46
А для чего тогда входные предохранители ? От каких скачков они предохраняют ? Это понятно что вы рекомендуете защитить ваш же скат стабилизатором или альбатросом ..только неупомянули их почему то )))...Вообще это всё стоит в огромном торговом комплексе ...хотя я понимаю что это не гарантия того что там всё хорошо и гладко с напряжением .
Бастион
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
04.02.2013 18:22:55
Альбатрос я вам не рекомендую, по запросу «реле напряжения» вы его не найдете. реле сейчас производят массово, и Китай и не Китай. Выбирайте.
зачем предохранители? и почему они не сработали? Вы посмотрите что написано на любом предохранителе. там написано на сколько он Ампер. То есть они сгорают только при превышении ТОКА, а не напряжения. Пусть хоть 380 прилетит, ни один предохранитель не сгорит, пока не повысится ток. Этот симистор как раз и повышает ток, чтобы сгорел предохранитель.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
04.02.2013 18:30:46
ну всё приехали ...давайте теперь скаты защищать релями напряжений ..а реле напряжения чем ?)))
вы скажите ясно и понятно ...Бастион не видит в этом вопросе какой-то своей вины , недоработки , упущений , у Вас всё прекрасно !
Бастион
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
04.02.2013 18:45:02
я никогда не говорил, что у нас все прекрасно, недоработки, упущения конечно есть. И виноват конечно всегда производитель, я с этим и не спорю. Я как раз и пытаюсь разобраться в проблеме.Ваш источник ( который вы сегодня принесли в московский офис)я отправлю на экспертизу разработчикам. Пока можно только гадать и строить предложения.
Михаил Каменецкий
Бывалый
Сообщений: 156
Рейтинг: 678
05.02.2013 11:14:25
Кстати, да. Поэтому про схему и спрашивал. Встречал такое у некоторых моделей БП других производителей. Пробивает симистор импульсной помехой (резкий кратковременный скачок напряжения, как правило, причиной является искрение проводки (плохой контакт, который искрит) или работа сварочного, или работа оборудования с высоким пусковым током). Предохранитель не успевает сработать.
Мы решали подобную проблему с одним украинским производиетем. Замена симистора на аналог со значительно более высоким напряжением пробоя очень сильно отразилась на стоимости изделия.
Сергей, с другой стороны, тут вы хоть знаете какие могут быть проблемы и почему. Тогда вероятность возникновения проблемы можно уменьшить. И реакция производителя адекватная. А в случае с заменой производителя каких сюрпризов ждать?
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
05.02.2013 16:36:19
BRICK
так ведь как видите и читаете ...бастион вкурсе этой проблемы и продолжает ничего не делать , а просто втихую заменяет скаты ...что конечно же отрадно и приятно ...
а как вам в ноль разряженные акб и комментарий что они разряжаются на внутреннее потребление ската ....это же бред !!!!! ...
Михаил Каменецкий
Бывалый
Сообщений: 156
Рейтинг: 678
05.02.2013 17:13:11
Сергей, по поводу "ничего не делать", подозреваю, что не совсем так, просто серийное производство перестроить не так и быстро.
А вот по поводу разряженных в ноль АКБ - это серьезный косяк. Схема защиты от глубокого разряда должна защищать батарею от всех потребителей, включая схему БП и саму схему защиты от глубокого разряда.
Сергей, а не случится ли нам пересечься на следующей неделе во вторник или среду (скорее в среду) в рамках Форума ТБ? Пообщались бы очно.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
05.02.2013 20:19:34
я планирую посетить выставку 13 -го числа ...если не какойнибудь аврал !!!!! а то мне сейчас 7 магазинов возможно объездить надо будет вплоть до ДУБНЫ )))
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
05.02.2013 20:23:14
уважаемый Алнксей Елфимов
киньте на почту ваши рекомендации по избавлению от семистра ...вдруг когда-нибудь пригодиться ...только я на вид радиодетальки отличаю резистор от конденсатора ))) и то наверное невсех видов и модификаций )))
и ещё раз прокомментируйте ситуацию с разрядом акб ...как умерший скат высасывает всё из них если он умер ?
OldRepairMen
Гость
Сообщений: 1
Рейтинг: 2
06.02.2013 09:28:17
Доброго здоровья всем!
Позволю себе присоединиться к теме Скатов. Очень хорошо понимаю Сергея. Проехать кучу вёрст и обнаружить исправные предохранители - серьёзный облом. А по мне, так это здорово! Нет следов пожара, нет повреждения видеокамер или других потребителей. Я уже два десятка лет занимаюсь эксплуатацией и ремонтом подобных устройств. С полной уверенностью могу сказать для чего предохранители служат - предохранение от воспламенения при увеличении тока от сети, защита от подключения АКБ обратной полярностью. А чего Вы ещё ждёте? Все остальные функции сейчас выполняют интеллектуальные микросхемы. Или Вы желаете получить в 21-м веке много килограммов железа с низким КПД и с ещё большей вероятностью отказа? Да, производители повсеместно переходят на элементы высокой интеграции. Что в этом плохого?
К сожалению не только Бастион вынужден работать над совершенствованием после отзывов пользователей. Подавляющее большинство пользователей сложной техники по неволе являются бетта-тестерами новых образцов. Тут приводились в пример и машины, и телевизоры, и мобильники... А что с ними такого мытарства не случалось??? Только с ними Вы гемороя больше будете иметь. И денег заплатите за функции, которые будут нормально работать через, в лучшем случае, несколько лет. А у Бастиона серьёзно организована гарантийная поддержка. И здешние Ваши спасибы их сервису тому доказательство. Почему Вас возмутила такая лёгкость замены аппарата? По законам о правах потребителей любой производитель имеет право на 50 суток разбирательства. Не сталкивались? Везунчик! Производитель прекрасно понимает смысл БЕСПЕРЕБОЙНОГО питания и его важности, даёт Вам возможность оперативно устранить проблему. А дальше... Поверьте на слово, наступают бессонные ночи моих соратников, ремонтников. Будут происходить тщательное разбирательство, анализы и эксперименты. И если бы производитель не умел реагировать на проблемы, Вы бы уже не увидели на прилавках его продукции.