доброго времени суток господа, возникла проблемка и у меня, по интегре 24, да и вобщем-то по всем интеграм, раньше подключали интегры только в качестве охранных приборов, в принципе проблем не возникало, а тут попалась конфигурация-2 шс оранных, 2 шс пожарных, с охранкой все нормально, а вот с пожаркой, не все, разобрался, что ее нужно подключить к 3,4 выходам(речь идет об интегре 24), разобрался, что оконечное сопротивление 2,2 кОм, не нашел какие опции применить для выходов(датчики двухпроводные, токовые), если кто в курсе, или уже делал подобное, пожалуйста подскажите
AlexM
Новичок
Сообщений: 11
Рейтинг: 18
23.01.2012 11:59:55
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
23.01.2012 16:08:41
Действительно придется использовать модули согласования шлейфов типа МУШ-2, МУШ-3 или МУШ-6. Подрбную информацию по этим изделиям найдете на сайте производителя: www.arton.com.ua
А приобрести эти изделия в России можно через Центр СБ, ГК ДЕАН.
asami
Гость
Сообщений: 7
Рейтинг: 8
07.02.2012 08:31:30
офигеть, неужели на этом сайте кто-то появился, я правда задачу решил в конце декабря, с помощью МУШ-2, , но вопрос был в другом, как решить проблему, без МУШа.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
07.02.2012 21:01:07
Уважаемый asami !
Без преобразователей пожарных шлейфов можно решить проблему очень просто - заменив ППКОП на ППКО и ППКП. А что с МУШ-2 у Вас были проблемы? Это изделие придуманное около 10 лет назад и сегодня помогает решать проблемы чьих-то просчетов в проектировании и простого незнания применяемой охранно-пожарной автоматики.