Проблема с выявлением неисправности в системе "Болид"

Форум Системы безопасности / Охранные сигнализации /

27.04.2012 13:57:15

Помогите разобраться в проблеме.Имеется ОПС Болид на 2-х этажах торгового комплекса - в один прекрасный день происходит авария-протечка пожарных гидрантов на верхнем этаже-вода уходит вниз но внизу датчики не задевает(эта часть комплекса в порядке) - на верхнем этаже-сюда по журналу идёт замыкание ДПЛС практически по всем охраннным шлейфам .Сначала вылетела цепь СМК-весь верхний этаж и 2 части нижнего(это одна цепь - нижний основной комплекс остаётся в порядке) , затем на следующий день перестают братся под охрану объёмные датчики-в ОРИОНЕ загораются коричневым цветом и при попытке взятия пишут НЕВЗЯТИЕ-а при снятии возвращаются в исходный синий цвет . Затем один из пожарных датчиков показывает обрыв(чёрный цвет) и престаёт работать пожарная система . Мои действия-начал с пожарной-заменил датчик(правда предварительно не прогамировал на отдельном С2000) - попытался задать ему адрес уже в цепи-вроде как получилось-СМК в наличии не было-ушёл.На следующий день он показал ещё один ДИП в обрыве-теперь уже у меня не было ещё одного нового ДИП-занялся СМК-не знал куда ткнуться - выбрал случайным образом 1 СМК - заменил его на новый-задал адрес так же в цепи-появились три СМК(из 8-ми) вроде как в рабочем состоянии т.е. синим цветом причём новый датчик по-прежнему показывает обрыв и та же история и с пожарным датчиком.В общем я - честно говоря не спец в этом деле - уже не понимаю как можно вычислить эти нерабочие датчики-КАКИМ вообще образом - цешкой их не прозвонишь-микросхему нужно полностью просматривать а уж этим я-естественно-заниматься не буду т.к. я не электронщик а электрик....Помогите советом пожалуйста-заранее благодарен.

28.04.2012 17:50:44

немучайтесь и обратитесь в специализированную фирму ...

12.05.2012 11:58:11

В идеале, в данном случае последовательно обойти и проверить все извещатели, заодно и линию. Возможно, где-то была повреждена изоляция проводов, и при протечке изменилось сопротивление линии, соответственно, система начала работать на грани стабильности, вот и самые «слабые» извещатели отваливаются. Чтобы сэкономить время всегда можно применить метод половинного деления, когда часть линии отключается, и если неисправность не исчезает, то отключается ещё часть и т.д.

Ну, а лучше всего конечно залезть осциллографом)