Форум Системы безопасности / Охранные сигнализации /
44alex55
Гость
Сообщений: 2
Рейтинг: 4
22.03.2018 09:07:09
Здравствуйте, плата Satel Integra c с подключенным модулем ETHM-1. Подключаться через GuardX получается без проблем, пытался настроить DLOADX через ETHM модуль - компьютер плату видит, главная плата проверяет пароль и после проверки выводится сообщение в программе "ПКП не готов" Подскажите где копать.
p.s. потратил два дня но так ничего не получилось...
KonBez
Бывалый
Сообщений: 85
Рейтинг: 210
22.03.2018 16:42:41
С Сателом никогда не работал, но очень похоже что вы не перевели плату в сервисный режим.
Схема подключения какая?
44alex55
Гость
Сообщений: 2
Рейтинг: 4
23.03.2018 18:49:10
Плата ethm-1 подключается к плате satel integra через тот же разьем куда подключается компьютер. Компьютер для соединения с satel работает без проблем во всех программах - guard и dload. А сетевая плата ethm-1 определяется главной платой работает по сети с программой guard - программа пользователя, но отказывается подключаться к сервисной программе dload. Общался с установщиками - ответили что никогда не пробовали подключение сервисной программы через сетевую плату етhm-1 поскольку все настройки вбивали напрямую через комп... Обидно чувствую не хватает какой то мелочи либо в настройках либо обновить прошивку...