Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
27.02.2020 08:03:56
В.Г.Федосеев "ПЛАЗМА-Т"
Сегодня я хотел поговорить о комплексном подходе к проектированию систем противопожарной защиты на таких объектах крупных, как торговые центры.
Ну, в принципе, такой подход подходит не только к торговым центрам, просто у торговых центров есть определенные нюансы. Вот об этих нюансах за 15 минут мы постараемся что-то затронуть.
Что же такое, комплексный подход к проектированию? Если мы вспомним, что такое вообще пожарная безопасность на объекте - это, по сути дела, совокупность различных систем: пожаротушения, дымоудаления, системы пожарной сигнализации и так далее. И здесь возникает некий нюанс: все эти системы должны друг с другом взаимодействовать, обмениваться информацией и каким-то образом взаимодействовать.
Далее, это все должно как-то отражаться в диспетчерской, в пожарном посте и так далее.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
27.02.2020 08:16:57
Я бы посоветовал производителям всяких пожарных шкафов , ящиков , обратить свой взор на рынок ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА , это Электросамокаты , Моноколеса , Гироскутеры .
И разработать ящики для хранения этих электробомб замедленного действия внутри ящиков . Но тут надо не переусердствовать с ценой ( что скорее всего и будет , и похоронит всю затею , потому что нам нравятся быстрые сверхприбыли и долгие бесплатные разговоры , поучения про безопасность с озабоченностью на лицах ))).
Но всётаки , я бы очень порекомендовал производителям приглядеться к этому рынку . Народ лепит что попало сам , а порой просто надеется на АВОСЬ ПРОНЕСЁТ . А случаи возгораний электротранспорта не прекращаются и стабильно попадают в соцсети , в группы пользователей Электротранспорта или СМИ . Тем более есть официальное уведомление от мирового производителя Minimotors об опасности определенных массово распроданных моделей электротранспорта и их скорейшем отзыве в сервис центры .
Viziri
Бывалый
Сообщений: 373
Рейтинг: -9
27.02.2020 11:57:21
Я бы посоветовал производителям всяких пожарных шкафов , ящиков , обратить свой взор на рынок ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА , это Электросамокаты , Моноколеса , Гироскутеры .
О чем ты? Нашим производителям до фени наши потребности. Ребятам буквально на пальцах объясняешь - что нам надо для рынка ТСБ. Бестолку! С непонятным упорством лепят полуфабрикаты, для инсталляции которых приходится проявлять смекалку вкупе с высокими затратами рабочего времени. В итоге сделают Китайцы, благополучно похерив ещё одну отрасль/предприятие/ИП в нашей стране.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
27.02.2020 14:47:21
Viziri
А для кого тогда 20 лет говорится ?)))
https://www.youtube.com/watch?v=RYybFgS6VRI
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
08.04.2020 08:34:10
Пожарная сигнализация Panasonic: ПКП
Олег Левашов "СТА"
Ядром любой системы выступает приемно-контрольная панель. У Panasonic'а это EBL 512 G3 - современное поколение панелей. Она имеет 4 адресных шлейфа, устройств, которые она может на себя подключить (адресных) – это 1020, поскольку, допустим, есть разница в разных рынках. Допустим, EN54 – европейский стандарт; он ограничивает на приемно-контрольную панель количество адресных извещателей в 512.
У нас по 123 закону такого ограничения нет, поэтому для нас именно программная часть позволяет подключить 1020 адресных устройств как извещателей.
Можно объединить 30 панелей по специальной шине TLON и таким образом получить систему в 30600 адресных устройств.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
17.04.2020 07:54:46
Пожарная сигнализация Panasonic: возможности программного обеспечения
#пожарнаясигнализация #Panasonic #ПО #софт
Олег Левашов "СТА"
Настройка системы производится с помощью программного обеспечения. Сама панель позволяет смотреть те события, которые есть, подтверждать их, но программирование делается с помощью ПО.
ПО – оно есть в двух вариантах: первый вариант – это бесплатное фактически приложение. Вы можете в этом случае моделировать систему, проектировать систему, то есть добавлять в шлейф то количество извещателей, которое вам нужно, смотреть, какая длина линии у вас будет. Программа позволяет рассчитывать и энергетический, и адресный бюджет системы.
Второй вариант – это уже подключение непосредственно к приемно-контрольной панели, и он осуществляется с помощью ключа. То есть к компьютеру необходимо подключить USB-ключ, который приводит как раз программное обеспечение в режим настройки.
ALEX_SE
Бывалый
Сообщений: 98
Рейтинг: 380
30.04.2020 18:55:35
О чем Вы говорите если одна из главных проблем ну наших нормотворцев да производителей (судя по изменениям в нормативке) это пломбирование пожарных шкафов и ящиков с огнетушителями и варианты исполнения пломбировочных устройств... у инспекторов же проверки по этой линии. Какие гироскуттеры, господь с Вами :)
А вообще согласен в помещениях и местах массового скопления данных девайсов быть не должно. Сам видел как горит.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
08.05.2020 08:25:35
https://www.security-bridge.com/video/osobennosti_pojarnyh_izveschatelei_panasonic/
Олег Левашов "СТА"
Более подробно об адресных извещателях, единственный момент здесь, удобную фотографию как раз хотел показать, что у Panasonic'а есть дополнительные модули, которые позволяют устанавливать метки с указанием адресов извещателей, и в этом случае это упрощает обслуживание системы.
То есть, после того, как произвели пусконаладку и убедились, что адреса в шлейфе и физическое расположение извещателей совпадают – прописали, распечатали метки, они установлены на извещателе, и дальше, когда уже обслуживание происходит, процесс проверки или создание тревог на извещателях значительно упрощается.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
20.05.2020 08:19:00
https://www.security-bridge.com/video/adresnye_pojarnye_izveschateli_panasonic/
Олег Левашов "СТА"
Более подробно по типам извещателей в линейке 4400.
Прежде всего, это адресный, чисто дымовой извещатель 4401. Он имеет возможность подстройки интеллектуального алгоритма по именно дымовому каналу; также в режиме программирования есть возможность, на самом деле, выбора.
То есть, если нам достаточно, чтобы извещатель работал по какому-либо стандартному алгоритму, либо там 1В2 – ну, это можно выбрать.
Второе, что опять таки отличает этот извещатель, это соответствие тем нормам, которые нам предъявляет VdS или EN54.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8720
Рейтинг: 32887
05.06.2020 08:28:09
https://www.security-bridge.com/video/besprovodnye_pojarnye_izveschateli_panasonic/
Беспроводные пожарные извещатели Panasonic
Олег Левашов "СТА"
Важно отметить, что у Panasonic'а есть решения беспроводные, и в том числе, есть адресные беспроводные извещатели.
Почему это хочется выделить отдельно? Потому что бывают такие ситуации, что изменяется характеристика помещения и его правила эксплуатации и требуется установить любой ручной извещатель. А, допустим, стены, и архитектура этого помещения не позволяет проводить дополнительные линии подключения.
В этом случае можно как раз поставить в шлейф модуль подключения беспроводных извещателей и расположить его где-то в запотолочном пространстве, ну, во всяком случае, в радиусе досягаемости до того помещения, где предполагается использовать ручной извещатель.