Show content

Извещатели пожарные дымовые или газовые?

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

23.01.2015 10:08:30

Уважаемый Troll!

То, что производит Самборский приборостроительный завод, который в Украине, уже более 10 лет нельзя называть пожарными извещателями ДПС-038, так как данная продукция не соответствует действующим в стране нормативам и конкретно ДСТУ EN54-5:2003. Возможно для поставки в Россию такая продукция до 2009 года и прокатывала, но после появления ГОСТ Р 53325, а тем более версии 12 года такая продукция и в России не может быть сертифицирована по указанным документам.

Ну а если говорить про объемы их реализации и внедрения данного производителя по сравнению с другими продуктами, производимыми в той же Украине, но на соответствие ДСТУ EN54-5:2003, то это земля и небо!

Что-что а состояние дел на этом рынке я то знаю досконально, иначе бы тепловики, которые мы производим не были бы защищены десятком патентов, а группа и 7 изобретений с общим названием "Тепловой пожарный извещатель" не была бы признана в стране одним из лучших изобретений года. Производить этот вид продукции уже 15 лет и осваивать новые его виды можно только зная и понимая состояние дел на этом рынке. Причем, делаю ударение, производить тепловых пожарных извещателей больше чем все остальные предприятия Украины вместе взятые!

23.01.2015 10:09:13

Жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям.

Каким требованиям?

А в упомянутой вами статье вы привели только 1-й абзац. А дальше, меж тем, рассмотрена правомерность требований инспектора ПН МЧС и показана их потенциальная несостоятельность.

Просто не следует бояться посылать надзорсостав МЧС очень далеко и надолго. Строители так и делают, сплошь да рядом; и проектировщики. И всё получается. Не надо ссать!

"Незнание Закона не освобождает от ответственности. А знание - ещё как!" (с) ru.law

23.01.2015 10:11:08

И по последнему посту уважаемого Troll-я:

Расскажите подробней: что такое есть сертификат пожарной безопасности?

Насколько я понимаю состояние дел по данному направлению, то этот документ подобен МАМОНТУ.

23.01.2015 10:20:17

сертификат пожарной безопасности в РФ может быть оформлен не на соответствие ГОСТу, а на соответствие ФЗ.
Многие пожарные панели зарубежного производства, продаваемый и эксплуатируемые в России, не удовлетворяют требованиям указанного Ниной ГОСТа, располагая при этом сертификатами пожарной безопасности. Вуаля :-).
Вы можете привести конкретные примеры?

23.01.2015 10:40:32

Расскажите подробней: что такое есть сертификат пожарной безопасности?

ой , обожаю эти важные бумажки , которые тусуют как колоду карт и потом играют ))

23.01.2015 10:44:58

Оч.просто: сертификат пожарной безопасности в РФ может быть оформлен не на соответствие ГОСТу, а на соответствие ФЗ.

Вы слишком легкомыслены. Серьезный крупный потребитель смотрит в сертификате не только чему соотвествует прибор, но и кто выдал его. Если у Вас сертификат на соотвествие не только ФЗ но и ГОСТ, да еще от Балашихи, то флаг в руки. В противном случае Вас могут постигнуть разные нежданчики. Это россия, голубчик. Правда они решаются, но только через вознаграждение, а желающих его получить - как блох ... И каждый трясет своей бумажкой.

А без сертификата ПБ можно сделать что угодно с любым прибором, кроме одного: включения в название словечка "пожарный".

А что с ним делать "Что угодно" в ОПС без сертификата ПБ? Жеванный для Вас ГОСТ распространяется на "железо пожарное и охранное". Отдельно ГОСТа для охранного "железа" нет.

Вы не вникаете во всю глубину пропасти, в которую нас все глубже тянут нормотворцы. Если коротко сказать, то "ничего нельзя, но все решается ..."

23.01.2015 10:56:59

Что за чушь:

"Отдельно ГОСТа для охранного "железа" нет".

А что есть ГОСТ Р 52436—2005 ?

23.01.2015 11:02:32

Уважаемый kombinator"!

Ваши слова:" ... эти важные бумажки , которые тусуют как колоду карт и потом играют"

нашему SysBez да в руки!

Просто Вы никогда не представляли производителя оборудования, а только занимались его использованием. И пож инспектора приходили не к Вам...

23.01.2015 11:09:19

ГОСТ Р 52436—2005

Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации.

По Вашему, это отдельный для охранного железа?

23.01.2015 11:09:50

Что некому из россиян сказать, что на компоненты систем пожарной сигнализации уже несколько лет не выдаются сертификаты пожарной безопасности, а только сертификаты соответствия!!!

Получается, что в этой важной теме производителей, имеющих российские сертификаты соответствия на оборудование соответствующее ФЗ 123 представляю опять только я? ибо наш SysBez не в счет, его контора не имеет необходимых документов.