Ложная сработка по очереди

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

25.02.2021 04:13:25

Добрый день!

В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать?

Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии?

Датчики проводные с последовательным подключением.

Раньше несколько лет все было хорошо.

25.02.2021 08:43:32

вопрос такой:

Прибор срабатывает, только если на линзу что-то попадает или может сработать, если на линии помеха?
Дело в самих извещателях или может что-то другом?

11.03.2021 15:11:45

Расположение относительно светильников... Либо сетевая наводка. Но скорее всего светильники.