Show content

Пожарные извещатели - линейные или аспирационные? Часть 1

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

28.02.2016 10:39:12

1. Т.е. фильтры всё же присутствую?

На входе в аспирационный блок. Не на отверстиях. Загрязнение отверстий прибор по снижению протока воздуха определяет, но это дело тёмное :-(.

3. Какой ИБП сможет обеспечить временные нормы - для питания подобного ИПДА?

Да любой с выходным током более 1 А и резервной ёмкостью более 27 Ач :-). Например, РИП-12RS с дополнительным аккумуляторным ящиком, суммарно 2 аккумулятора 12 В, 17 Ач. И у "Бастиона" такие есть, и у прочих разных.

5. А как можно рассчитать аэродинамические свойства системы, если длинна тестовой системы была - "около"?

По модели, вестимо. Т.е., считается аэродинамика для каждого случая, с шагом длины по метру или по половинке, потом из полученного делается набор кривых, из тех номограмма, и далее по ней :-); думаю, что так. Ведь и калькуляторы для видеонаблюдательских задач так же, примерно, устроены, не? Впрочем, сейчас всё программно представлено.

Так какими же должны быть диаметры воздухозаборных сопел и кто сможет подобную систему ИПДА рассчитать и спроектировать, - ЦАГИ разве что?

Да не только ЦАГИ. Обычно к систем идёт фирменный "куркулятор" для упрощения расчётов. У "Весды" такой есть, и у прочих тоже. У дилеров "Весды" есть ещё такой сервис, что, если у них берёшь оборудование, то они сами и делают расчёты.

За остальное пусть Игорь Геннадьевич отдувается, его кусок хлеба, ему и карты в руки :-))).