Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8722
Рейтинг: 32894
13.08.2012 09:13:25
ЧП на Останкинской телебашне
13 августа 2012 | 08:00Один человек погиб из-за ложного срабатывания системы пожаротушения.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. На Останкинской телебашне сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось несколько позже, тревога оказалось ложной. Возгорания не было. Тем не менее, - говориться в официальном сообщении Российской телевизионной и радиовещательной сети, - весь персонал был срочно эвакуирован с трех технических этажей башни. Без жертв, увы, не обошлось, в результате инцидента погиб инженер Лев Шушкевич.
Сотрудник телецентра Лев Шушкевич задохнулся из-за сбоя в работе газовой системы тушения огня. Его неназванный коллега пострадал.
Крупнейшее ЧП на Останкинской башне произошло 12 лет назад. В конце августа двухтысячного на верхних этажах вспыхнул пожар, после чего огонь стремительно пошел вниз. Ликвидировать возгорание удалось лишь на следующий день. Пламя унесло жизни четырех человек, а Москва на двое суток осталась без телевещания.
http://echo.msk.ru/news/918838-echo.html
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
13.08.2012 13:22:30
да ...пожаротушение штука такая специфическая...или от газа задохнёшся или инфаркт схватишь когда бурани бабахнут внезапно и засипят порошком ....
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8722
Рейтинг: 32894
20.08.2019 11:15:52
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8722
Рейтинг: 32894
21.01.2020 09:04:24
Газовое пожаротушение ЦОДов
Дмитрий Гаврилюк "Пожтехника"
Здравствуйте, коллеги! Для начала, давайте, быстренько пробежимся по этапам проектирования (кто понимает, о чем идет речь).
Первый и самый главный этап – это работа с заказчиком и получение исходных данных. В принципе, с нашей стороны можно затушить всё, что угодно, вплоть до лесных пожаров в Сибири. Но для того, чтобы что-то затушить, надо понимать, что тушим. Поэтому исходные данные очень важны и всегда включаются в состав проектной документации.
Неполный перечень информации либо какие-либо изменения без информирования проектировщиков приводят к сложности монтажа системы, к сложности сдачи объекта, а иногда попросту к невозможности реализовать проект.
Далее включается в работу сам проектировщик и производит необходимые расчеты.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8722
Рейтинг: 32894
04.02.2020 08:24:09
Противопожарная защита памятников деревянного зодчества
Сергей Немчинов "ЭФЭР"
Добрый день, уважаемые участники конференции!
Тематику моего выступления вы видите на слайде.
Прежде, чем перейти непосредственно к музею-заповеднику Кижи, я все-таки несколько слов хотел бы сказать о том, как работает в реальности 73 Федеральный закон об объектах культурного наследия. Есть определенные определения, что там подразумевается под системой мер, направленных на сохранение памятников.
Ну, вот на примере того трагического случая, который произошел у нас в Карелии – церковь Успения Богородицы (город Кондопога) – жемчужина Русского Севера, более 40 метров в высоту. Значит, выполнено все в соответствии с действующей системой противопожарной защиты: находится в радиусе обслуживания пожарной части не более 10 минут, наружное противопожарное водоснабжение городских сетей, в том числе и пожарного пирса, вывод пожарной сигнализации, вывод сигнала сработки пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения.
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8722
Рейтинг: 32894
27.02.2020 08:03:58
В.Г.Федосеев "ПЛАЗМА-Т"
Сегодня я хотел поговорить о комплексном подходе к проектированию систем противопожарной защиты на таких объектах крупных, как торговые центры.
Ну, в принципе, такой подход подходит не только к торговым центрам, просто у торговых центров есть определенные нюансы. Вот об этих нюансах за 15 минут мы постараемся что-то затронуть.
Что же такое, комплексный подход к проектированию? Если мы вспомним, что такое вообще пожарная безопасность на объекте - это, по сути дела, совокупность различных систем: пожаротушения, дымоудаления, системы пожарной сигнализации и так далее. И здесь возникает некий нюанс: все эти системы должны друг с другом взаимодействовать, обмениваться информацией и каким-то образом взаимодействовать.
Далее, это все должно как-то отражаться в диспетчерской, в пожарном посте и так далее.
- 1