Show content

УФ + ИК в линейном дымовом извещателе. Результаты экспериментальных исследований

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

18.04.2016 20:45:45

http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/uf_ik_v_linejnom_dymovom_izvewatele_rezultaty_eksperimentalnyh_issledovanij/

Вывод автора:

"Таким образом, использование в линейном дымовом ИК извещателе дополнительно ультрафиолетового канала повышает его чувствительность по очагам горения и тления дерева в 2-2,5 раза. Разница оптической плотности в УФ и ИК диапазонах позволяет с высокой достоверностью идентифицировать дым и помеховое воздействие при оптической плотности среды менее 10%. Результаты экспериментальных исследований показали, что УФ+ИК линейный дымовой извещатель обнаруживает в 10-20 раз меньшие очаги по сравнению с точечными дымовыми и газовыми пожарными извещателями - это необходимо учитывать при выборе типа пожарного извещателя".