Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
Freeze
Бывалый
Сообщений: 460
Рейтинг: 2175
15.12.2017 10:20:44
Какая разница что я лично ощущаю ?! Факты таковы что с тех пор как появились каналы связи в виде интернета-радиосвязь и что творится в эфире государство особо не интерисует.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
15.12.2017 10:32:32
Естественно, что уровень техники меняется существенно каждые 5-7 лет. А уровень насыщения среды электромагнитными сигналами видимо растет еще быстрее.
Для защиты от воздействия ЭМ помех имеются только три пути:
- изменять среду;
- повышать устойчивость приемников;
- снижать уровень и диапазон излучения передатчиков.
Я говорю о втором пути. А если требования по устойчивости технических средств остаются более чем полувековой давности - то чего можно ожидать?
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8652
Рейтинг: 32483
15.12.2017 10:35:13
Похоже рация на этом форуме -некий сферический конь ))
DECT и TETRA: http://www.security-bridge.com/forum/oborudovanie_i_po_po_bezopasnosti/pozharnye_signalizacii/opoveshchenie_o_pozhare_sistemy_opoveshcheniya_i_upravleniya_evakuaciey_soue/?p=1
Viziri
Бывалый
Сообщений: 373
Рейтинг: -9
15.12.2017 11:11:00
Теперь жду случая когда рация будет влиять на СКУД . не может быть чтобы СКУД остался чистеньким и непорочным
У вас датчики ПС адресные, правильно? Питаются по той-же сигнальной двухпроводной линии по ДПЛС ? Верно?
Кстати, не переживайте, СКУД - останется непорочным.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
15.12.2017 11:28:17
Линейный дымовик ИПДЛ-Д-ІІ/4р никогда не быладресным. Он работает он по своему паспорту со следующими ППКП:
1.2 Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК «НОТА»,«АККОРД», «Сигнал 20», ППК-2 и другими, работающими нанормально разомкнутую цепь шлейфа извещения ПОЖАР.
Fct
Бывалый
Сообщений: 267
Рейтинг: 907
15.12.2017 11:39:19
Комбинатору: извещатели на чердаке, где территориально в здании есть сработка от рации? Может извещатели тут то и не причем, может дело в шлейфе...
Олег ЭСО
Старожил
Сообщений: 502
Рейтинг: -33
15.12.2017 11:42:43
Viziri.
Всё зависит от мощности излучения. А что, пожарный кабель стал витой парой? Я похоже что то пропустил. А если нет, то и сигнал к пожарным датчикам не в виде симметричного сигнала. А кабель это же идеальный помехоловитель.
Viziri
Бывалый
Сообщений: 373
Рейтинг: -9
15.12.2017 12:39:22
Линейный дымовик ИПДЛ-Д-ІІ/4р никогда не быладресным.
Обшибся!
Насторожило - " смонтировали Болид , подключили их на C-2000-АР2" - вспомнилось; у нас наблюдались проблемы при работе датчиков подключенных к C-2000-АР2 - АР8 как раз по ДПЛС. Очень похожий случай. В нашем случае проблема была именно из-за C-2000-АР по ДПЛС работающей в "горячей зоне".
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
15.12.2017 12:46:23
Уважаемый Viziri!
Проблема была с линейниками, а Сергей заменил их на точечные ДИП-ы от Болида:
"подключили два ДИП 34А , они системой увиделись , запрограммировались , но тоже всё не слава богу оказалось ))) Но это уже другая история и рации тут нипричём"
И не удивительно, ведь ДИП 34А имеет 3 степень жескости по ЭМС!
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
15.12.2017 14:54:36
ГЫ... получается, что если рация сработала на передачу, то пожарка сработала от наводок рации, людишки эвакуировались, и имеется ущерб от ложняка. Кстати эти р/ст с наклейкой Vector имеют вполне себе легальное существование при выходной мощности до 4,5Вт...
Ну никто никуда не эвакуировался , два раза залезли на чердак посмотрели что всё нормально и начали названивать нам . Вполне на законных основаниях . Тут ничего не попишешь , не возразишь .
Сергей. Ваша фраза "купили новые рации". Это что? Другой диапазон? 130-180мГц вместо 430мГц? Или более мощные? Или что?
Олег . На объекте решили купить новые рации . Пошли купили в каком-то легальном месте . Я не вникал . Рации на фото . Что тут обсуждать ? Я не знаю .
У нас на парапланах есть рация и на ней выставлена частота , где мы слушаем переговоры авиадиспетчеров и пилотов в аэропорту .
Аэропорт от нашего места полётов на расстоянии 11 км . В эфир мы не лезем и даже не думаем . Лично я часто отключаю рацию потому что надоедает слушать эти переговоры про разрешение на заход на посадку , на взлёт , на какую полосу , и прочее . Наш руководитель просто иногда выслушивает информацию о погоде , у авиаторов метеослужба всётаки поставлена хорошо . Я думаю не мы одни такие , частота не секретная . Лично мне долампочки все их переговоры об одном и томже , на разных языках .