Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /
Fct
Бывалый
Сообщений: 267
Рейтинг: 907
13.12.2017 14:52:57
Создавать другую тему лень. В теме про продажи зашла речь о витой паре, Андрей меня спросил про серьездность моих слов:
это смотря с какой стороны посмотреть, но так гораздо проще направить монтажника на путь решения проблемы не работающей читалки, когда он тебя спрашивает почему нельзя.
Я просто оставлю тут пару осцилограмм, снятых с 40 метров кабеля UTP Proconnect при передаче через него протокола Wiegand. Может это поможет в работе монтажникам, которые еще что то хотят.
сигналы D0 и D1 при подключении их к одной паре:
Сигналы D0 и D1 в разных парах, второй провод каждой пары подключен к общему проводу:
Есть разница? На 100 метрах будет еще "веселее".
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
13.12.2017 15:26:50
а для тех кто в показаниях осцилографа не разбирается ...можно иными словами ?
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
13.12.2017 15:43:06
В теме про продажи зашла речь о витой паре, Андрей меня спросил про серьездность моих слов
Скорее накладывается, чем складывается, так как у них и так положительный потенциал, но это не принципиально, лет 10-15 назад у многих производителей считывателей и контроллеров в документации было написано - использование витой пары не допускается...но видно схемы стали надежнее (в это я не особо верю), либо витая пара лучше. Кстати, если отпустить жилы от общего провода, то осцилограф еще не такую картинку покажет)))
а для тех кто в показаниях осцилографа не разбирается ...можно иными словами ?
если витая пара повреждена или имеет изломы, то 99% контроллер будет ловить лишние биты и наоборот если контроллер выдает "Ошибка формата карты", "Неизвестная" или "Неверная карта" на правильную карту, то не менее 30% проблема в кабеле и трассе...
P.S. Belden Вам в помощь)))
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
13.12.2017 18:09:44
Хорошая работа, спасибо!
НО!
наводка по фронтам - это вполне прогнозируемое явление.
На картинках видно, что при использовании одной пары наводки в момент прохождения фрота сигнала примерно в 3 раза больше, чем при использовании разных пар.
Ну и что? Фронт - признак начала сигнала. Сам сигнал читается через некоторое время после фронта, причем читается не раз. И только убедившись, что уровень действительно низкий, контроллер понимает: действительно принят ноль.
Причем проверяется уровень не только по той линии, откуда пришел фрон, но и по другой, ибо полученный сигнал может быть не фронтом, а помехой. Поэтому контроллер и проверяет обе линии: если там везде высокий уровень, то это помеха, и обработка прекращается.
Т.о., наводки не влияют ни на что!
И обратите внимание: мы наблюдаем наводки, а не сложение (как Вы написали) сигналов.
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
13.12.2017 18:13:20
Но разглядывание осциллограмм и объяснение алгоритмов работы ни к чему не приведет. Можно долго и безрезультатно спорить.
Критерий один: практика!
Если Вы сможете показать, что в одном варианте (общая пара) система не работает, и при переходе на другой (разные пары) - работает - Вы будете правы.
Работает - не работает - это доходит виганд до контроллера или не доходит.
Готов внести свой посильный вклад в эти эксперименты.
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
13.12.2017 18:33:42
Сам сигнал читается через некоторое время после фронта, причем читается не раз.
Хорошо, если так, а то ведь берут только фронт, что увеличивает вероятность непроизвольного "взлома" контроллера в сотни раз)))
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
13.12.2017 19:27:57
Хорошо, если так, а то ведь берут только фронт, что увеличивает вероятность непроизвольного "взлома" контроллера в сотни раз)))
Это вряд ли...
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
13.12.2017 20:32:15
Это вряд ли...
100%, методы я уже указывал))), а иногда и вообще может привести к зависанию всей системы, обычно это происходит при использовании прерываний...
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
13.12.2017 20:42:55
хех... используйте ПРАВИЛЬНЫЕ контроллеры СКУД.
pavlikspb
Старожил
Сообщений: 1049
Рейтинг: 4026
13.12.2017 20:45:44
используйте ПРАВИЛЬНЫЕ контроллеры СКУД.
я так и делаю, а "неправильные" я использую для обучения специалистов Заказчика
P.S. идеального контроллера пока не нашел)))