Интересное задание. Интеграция СКУД Perco и Wiegand

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

21.02.2020 08:42:43

Добрый день! Сразу к делу. На объекте стоит ЭП PERCo KT-02.3 со встроенным считывателем.

По "хотелкам" заказчика требуется интегрировать эту систему с системой "Wiegand".

Это не проблема, есть конвертер интерфейса (PERCo-AC02.1 1-01), далее подключается считываетль PERCo RP-15.2 (работает с Wiegand). Суть проблемы в том, что в ЭП уже стоят "родные" считыватели которые не работают с Wiegand. И заказчик не хочет что бы RP-15.2 портил внешний вид ЭП (он крепится снаружи) и был внутри, как бы поменять платы встроенного на RP-15.2. Но ЭП на гарантии и мы не имеем права в него лезть и делать эту "отсебятину" темболее. Есть какие ни будь соображения по этому поводу? Или нужно менять ЭП на турникет без встроенных считывателей и уже крепить к нему RP-15.2 ?

За ранее спасибо!

21.02.2020 14:52:33

Не совсем понятно. что нужно заказчику. Wiegand это интерфейс. Ситуацию можно сравнить - Вы интернет подключили по оптоволокну. А заказчику принципиально именно по adsl или изернету. В чем принципиальная надобность виганда? Может заказчик хочет к проходной дальнебойный ридер UHF присоединить или распознавание лица или алкорамку?

21.02.2020 22:15:27

Так точно! Заказчику принципиален именно Wiegand. Их будут ставить для алкорамки + будут добавлять еще оборудование: датчики газов и т.д (если это важно). Суть моей работы интегрировать это друг с другом без порчи внешнего вида, т.е ни каких считывателей прикрученых на корпус. Местный ITшник (который по совместительству занимается внедрением этого Wiegand) звонил в PERCo и ему там что-то наговорили про какие-то перемычки, которыми якобы можно встроенные считыватели ЭП под Wiegand настроить. Но я уверил его, что он не так понял и перемычками там можно разве что адреса задавать, на сколько я знаю (и то не встроенным). И на этом у меня сложилось мнение, что без "костылей" тут не обойтись. Другими словами реализовать идею заказчика можно лишь при замене плат "родных" считывателей на платы RP-15.2.(Этот вариант тоже не годится). Возможно, пока еще можно конструктивно донести до заказчика то, что без потери внешнего вида не обойтись, либо ставить "пустой" ЭП и прикручивать RP-15.2. Или все же есть другие варианты?

22.02.2020 08:14:40

Мы подключали к перке алкорамку через спецконвертер. В перке настраивался доступ по двум картам. Конвертер дешифровал с 485 от штатных ридеров код карты и кидал на алкорамку. Та в конвертер пуляла по виганду результат измерения. Конвертер принимал его и на перку через эмуляцию карты посылал. Получается рядом с антенной ридера укладывали антенну передатчика конвертера. Вот такое радикальное решение. Также мы софт делали, который из базы перки подымал юзеров с фотками и охраннику выводил вместе с промилями. Журнал, отчёты и т.д.

25.02.2020 07:05:40

А можно по подробнее какое оборудование вы использовали, то же что описывал я?

И по поводу софта. Это какая то стороняя программа?

25.02.2020 08:39:11

Да, сторонняя. Рамка по изернету коннектится в сеть и софтина с нее снимает данные и подключена к базе перки. Не уверен, что перковским софтом так возможно реализовать. Конвертер называется PS1 https://www.tensay.by/skud/controller.html

25.02.2020 09:34:05

Альберт!

Изложите свою задачу проще: что и куда требуется подключить?

25.02.2020 11:37:04

Спасибо. Обсудим с коллегами. Если появятся вопросы отпишу еще.

25.02.2020 15:37:16

Добрый день! Можно заменить считыватели КТ02.3 на считыватели ТВС01 (платы с антенной и кабелем), в этом случае гарантия продолжит действовать. Также будем рады помочь, если вы обратитесь в наш департамент сервисного обслуживания.

8-800-775-37-05
+7 (812) 247-04-55

service@perco.ru

27.02.2020 12:50:00

Альберт!

Изложите свою задачу проще: что и куда требуется подключить?

Дак вроде все описанно в предыдущих постах. К электронной пропускной PERCo KT-02.3 подключить Алкорамку и интегрировать это все с wiegand'овским интерфейсом. Задача сама по себе не сложная. Но есть "хотелики" заказчика (описаны в первом посту) которые усложняют задачу.