Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
07.11.2019 19:44:48
Сегодня мне подкинули одну маленькую халтурку . На складе оборудовать одну внутреннюю дверь . Дверь очень проходная туда / сюда .
Клиенты абсолютно неприхотливые люди . Решил сегодня попробовать им объяснить что такое поставить контроллер типа " как в подъезде " без всякой последующей идентификации и сортировке по людям . И что такое установить контроллер с последующим выводом на ПК . Где можно потом базу данных править , удалять и прочее .
Послушали они всё внимательно и сказали " Нахрен все эти ПО , ПК , идентификация когда один приложил карту а пятеро прошло , и плевать на какие то там клоны , ты нам сделай дверь по карточкам " чтоб как в подъезде " и фиг со всем остальным . Мы не министерство , не военный объект , не монетный двор . Свои итак везде ходят и будут ходить , нам главное чтобы клиенты в процессе ожидания не заходили на склад , а то захаживают , гуляют , просто надоело , а за всеми ими не уследишь "))).
Посчитал им и они уже дали добро .
Matrix-IIK ( Z-5R ) - наше всё , везде и всегда !))
Юрий Гедзберг
Старожил
Сообщений: 8644
Рейтинг: 32426
07.11.2019 20:36:35
Свои итак везде ходят и будут ходить , нам главное чтобы клиенты в процессе ожидания не заходили на склад , а то захаживают , гуляют , просто надоело , а за всеми ими не уследишь "))).
Задача четко поставлена, требуемый уровень безопасности определен - так, наверное, и должно быть.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
07.11.2019 22:06:05
Задача четко поставлена, требуемый уровень безопасности определен - так, наверное, и должно быть.
Да я вот тоже подумал " Чего накручивать , чего мудрить ? Про какие то клоны рассказывать , работу с простейшим ПО , дапошло оно всё нафиг действительно ".
И даже не стал делать второе предложение . Хоть и обещал ))) А ну их , начнут тарыбары разводить , уже сколько раз бывало такое .
А тут раз ! Вы просили , я ответил . Они согласились , ну и по рукам )))
Ilogic
Новичок
Сообщений: 17
Рейтинг: 0
10.11.2019 00:27:51
Задача четко поставлена, требуемый уровень безопасности определен - так, наверное, и должно быть.Да я вот тоже подумал " Чего накручивать , чего мудрить ? Про какие то клоны рассказывать , работу с простейшим ПО , дапошло оно всё нафиг действительно ".
И даже не стал делать второе предложение . Хоть и обещал ))) А ну их , начнут тарыбары разводить , уже сколько раз бывало такое .
А тут раз ! Вы просили , я ответил . Они согласились , ну и по рукам )))
Любой неплохой вещи в массовое использование мешает попасть:
1) высокая цена
2) сложность
Верно и обратное:
1) доступная цена
2) простота
делают повсеместное использование возможным.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
11.11.2019 06:58:57
Работа вчера выполнена за 5 часов .
Деньги получены и сегодня пойдут на покупку нового моноколеса KS-16S V2 .
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
11.11.2019 07:14:22
Кстати
Буквально завтра у нас будет задача , где я вижу самый простой способ её решить - это именно склонировать карты !
В одном солидном , звучном ведомстве в лифте стоит СКУД . Приедут лифтёры ( их специально вызывают ) , поразбираемся с ними как и куда подключен СКУД . По мне - с одной стороны интересно разобраться , с другой стороны проще всего скопировать карты . Задача - требуются ещё карты для вызова лифта , без всякой идентификации , которой там никогда и не было . Что за контроллер , куда он подключен , где установлен , кто раньше программировал , вся информация благопоучно похерена . Вот будем завтра разбираться .
А можно и не разбираться , взять и наклонировать . Тем более набор для клонирования закуплен .
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
12.11.2019 12:19:37
Сегодня поговорили со службой эксплуатации лифтов . Как и ожидалось это ребята важные и непростые . Их разговор строится следующим образом
" Понятия не имеем что и куда там подсоеденено . Кто делал не помним , не знаем и оно нам не надо . Работает и ладно . Вот арендатор в 2015/ 2014 захотел , им кто-то когда-то сделал , вот пусть и разбирается . Внутрь электроники лифта можем допустить после 18-00 или по выходным . В течении дня лифт для изучения останавливать не будем , или пусть арендатор пишет письмо владельцу здания и пусть они там договариваются " .
Ну вообщем реакция вполне ожидаемая . А конторы там просто профессионалы по переписке всякого рода )))
По идее говоря мы примерно понимаем что там и как . Чтобы вызвать лифт на второй этаж то подносят карточку к автономному контроллеру / считывателю Smartec ST-SC032EH , замыкается / размыкается реле , где то там на что-то это всё подсоеденено , провод из контроллера внатяг уходит куда то под обшивку в стене . Кнопки вызова лифта нет . Вместо неё этот автономный контроллер / считыватель
Лифт приезжает и далее можно уехать на первый этаж или в подвал / цоколь ( большой технический этаж ) .
На тех двух нижних этажах лифт вызывается кнопками , но чтобы с них подняться на второй этаж то внутри лифта надо приложить карту к простому считывателю . И лифт привезёт на второй этаж . Без нажатия кнопки второго этажа .
Почитав инструкцию , мы понимаем что к контрллеру / считывателю подсоединён и внешний считыватель . По идее говоря контроллер можно обресетить до заводских настроек и записать в него новую мастер карту , записать новые карты EM Marine с которыми сейчас ходят сотрудники по всему пространству . Где 35 - 37 точек прохода . Но в лифт надо всего навсего ограниченному количеству людей. Нет задачи всех туда допустить , лифт имеет техническое предназначение , доставка воды , бумаг , мебели , в архив архивистки спускаются раз в неделю можетбыть . Пассажирские лифты это отдельный холл с шестью лифтами .
Вообщем арендатор почесал голову , вступать в переписку , это ууууууу ,,мммдаааааа . )))
Решили склонировать десяток карт с любой какая сейчас работает и на этом наверное остановиться . Эти десяток карт раздадут кому надо , чтото положат в резерв и на этом наверное всё успокоиться . Пока все не сломается )))
Посмотрим что получится .
Для клонирования нам предоставят TMD-5S
https://ikey.ru/tmd5s/
https://www.youtube.com/watch?v=nM9J2i2jgfM
Две карты IL-05T я сегодня купил . Это пустые болванки для записи в них клона .
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
14.11.2019 10:38:06
Ну вот и итог истории . Клонирование двух карт через этот прибор заняло 15 секунд . Работа карт успешно проверена . Теперь купят сколько им надо и тема закрыта . Никаких тебе переписок с владельцем здания , никаких вызовов лифтеров , никаких остановок в работе или работа после 18-00 , никаких манипуляций с возвратом к заводским установкам .
Viziri
Бывалый
Сообщений: 373
Рейтинг: -9
09.12.2019 14:57:12
Действительно - как всё просто! Вот наглядный пример быстрого решения проблемы при относительно малых начальных инвестициях, когда нет необходимости городить “опасные города”, рисовать многотомные ТЗ и тратить драгоценное время на трёхстороннее урегулирование вопросов.
Наш вердикт – ЧУДО! (пусть и маленькое…)
Денис Пантелеев
Бывалый
Сообщений: 72
Рейтинг: 10
09.12.2019 15:51:49
К сожалению "клонирование" никуда не уйдет... для этого надо 99,9% СКУДа сменить в РФ. Сейчас на любом рынке Вам скопируют карты, а если лень ехать, то и приедут на дом.
P.S. посмотрел для интереса на алиэкспрессе сколько стоят дубликаторы - от 10$ до 30$