Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /
azazela1979
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
21.09.2015 12:45:27
расключил все по схеме с электромеханическим замком но есть проблема при отключении и включении электричества дверь открывается ..как сделать так,что бы дверь не открывалась?неужели нужно докупать UPS?заранее спасибо за помощь
Freeze
Бывалый
Сообщений: 460
Рейтинг: 2175
21.09.2015 12:49:31
Замок какой ?
azazela1979
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
21.09.2015 13:11:43
Чиза врезной электромеханический
Freeze
Бывалый
Сообщений: 460
Рейтинг: 2175
21.09.2015 14:31:23
Мультиметром измерьте дает ли импульс домофон при отключении питания.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
21.09.2015 14:38:05
Перемычка Lock правильно установлена? Я бы, кроме диода, на замок интегрирующую цепочку воткнул. И советую питание на замок от отдельного БП подключить, он копейки стОит.
azazela1979
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
21.09.2015 15:00:20
при включение питания контролера на клемах замка на 0.5 секунд появляется 12 вольт..как можно их убрать? диот обязательно ставить на замок?
azazela1979
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
21.09.2015 15:01:49
Lock правильно устоновлен
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
21.09.2015 15:15:37
Убрать, наверное, никак, недостаток схемы. А задавить интегрирующей цепочкой на самом замке. Типа, поставить два диода: один в обратном напралении параллельно выводам замка, второй в прямом направлении последовательно с кондючком-электролитом микроф на пятьсот-тысячу, и параллельно конденсатору резючок килоом на 5-6. Всю эту цепочку параллельно замку и первому диоду. Как-то так.
Ёмкость конденсатора вкупе с сопротивление проводов к замку как раз и станет интегратором, давящим короткие импульсы. Постоянную желательно иметь порядка 1-й секунды. Перемычку Time, возможно, придётся переставить в позицию 7 секунд, но это для Чизы не критично, в общем.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
21.09.2015 15:20:03
Или можно ещё попробовать по-другому сделать: включить Lock в позицию ЭМ, Time в позицию 1 сек, а напряжение на замок коммутировать дополнительным промежуточным реле с НЗ-контактами, именно от отдельного БП-1М, к примеру. Может получиться, а может, и нет ;-(. Я бы попробовал. Реле пойдёт любое автомобильное с 3-мя контактами.
azazela1979
Гость
Сообщений: 6
Рейтинг: 12
21.09.2015 15:23:30
спасибо большое попробую
- 1