Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /
Bys
Новичок
Сообщений: 10
Рейтинг: 18
29.11.2011 08:55:32
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
29.11.2011 10:03:54
Наиболее интегрированная система пожарной сигнализации со СКД представлена по адресу:
http://www.security-bridge.com/images/article_12970_fig8.jpg
Сизов
Бывалый
Сообщений: 294
Рейтинг: 1388
29.11.2011 10:16:17
Парсек интергируется, даже семинар на эту тему был. http://www.parsec.ru/news.php?y=2011&what=1&uid=275
Bys
Новичок
Сообщений: 10
Рейтинг: 18
30.11.2011 08:37:30
bvv - отличное предложение,обязательно рассмотрю его в качестве одного из приоритетных!!!!
Bys
Новичок
Сообщений: 10
Рейтинг: 18
30.11.2011 08:41:58
Г-н Сизов, Вы на практике опробовали?
Трегарт
Бывалый
Сообщений: 221
Рейтинг: 862
30.11.2011 10:22:46
А что вообще от интеграции требуется?
Bys
Новичок
Сообщений: 10
Рейтинг: 18
01.12.2011 08:31:15
Единый софт, выполнение стандартных пожарных требований. Ничего сверхъестественного!
Трегарт
Бывалый
Сообщений: 221
Рейтинг: 862
01.12.2011 11:32:09
Ну что такое "выполнение стандартных пожарных требований"?
Разблокирование всех дверей при срабатывании ПС? Я такую задачу решил "в лоб". Все БП, питающие контроллеры СКД стоят без аккумуляторов, питаются централизованно и резервируются через компьютерный УПС. Между УПСом и блоками питания стоит УК-ВК, приводимое в действие от ПКПОП. Сработала пожарка - все БП обесточились, все двери открылись.
Правда как там у стрельца с релейными выходами я не знаю.
Сизов
Бывалый
Сообщений: 294
Рейтинг: 1388
01.12.2011 12:01:46
Мы - оптовики. У нас нет монтажного отдела. Пробовали наши клиенты. Нареканий пока не было. Интеграцию делала не одна компания, а обе.
Bys
Новичок
Сообщений: 10
Рейтинг: 18
02.12.2011 13:02:36
Трегарт, насчет без аккумуляторной работы контроллеров - я с тобой согласен. Иначе с пожарниками не договориться и выполнить все требования заказчика не удастся.Да,разблокировка всех дверей
- 1
- 2