Страницы нашей жизни / Жизнь - это не только работа /
ALEX_SE
Бывалый
Сообщений: 98
Рейтинг: 380
08.09.2015 13:18:38
Да вроде не самые поганые кожуха-то.И места для установки передатчика предостаточно. И длину линии коаксиала заметно сокращаем. Сразу из кожуха UTP выходит. Заходит в шкаф, там плинт на магистральный кабель и автомат питания камеры.
http://www.smartec-security.com/products/Termokozhukhi/STH-32306634/
С камеры сигнал есть (смотрим сервис-монитором), на входа передатчика то же, а вот на выходе передатчика ничего нету. Передатчик естественно менять пробовали. Как и приемник. Как и линию с заведомо рабочей соседней камеры. Впечатление что не работает именно связка приемник-линия-передатчик.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
08.09.2015 17:22:32
А теперь самое страшное и интересное ....термокожух был в рабочем состоянии и на него подавалось 220 В ....вода прошло не дошла до клемм ....
б... какого йуха мы полезли неотключив напругу ??? мы правда аккуратненько ...
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
08.09.2015 17:58:21
kombinator! Ты не прав! Видимо под напругой до сих пор.
Напругу действительно надо было снять. Тогда бы не было и : "Черт побери!"
В книге "Физики шутят" есть короткая история:
Профессор работал в лаборатории с одним своим студентом, и они не знали, под каким напряжением – 110 или 220 вольт – находились клеммы, к которым они должны были подключить аппаратуру. Студент собрался сбегать за вольтметром, но профессор посоветовал ему определить напряжение на ощупь. – Но ведь меня просто дернет, и все, – возразил студент. – Да, но если тут 110 вольт, то вы отскочите и воскликнете просто: «О, черт!», а если 220, то выражение будет покрепче.Когда об этой истории я рассказал студентам, один из них заметил: «Сегодня утром я встретил одного малого, так он, наверное, как раз перед этим подключился к напряжению 440!»
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
08.09.2015 19:00:54
kombinator! Ты не прав!
я знаю что мы не правы и поступали опасно , просто там такая неразбериха с подключением 220 , мы как только кожух сняли ( повторюсь аккуратненько ) сразу померили напругу и далее пошли искать где отключить .
я сказал " нунах такой экстрим "
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
08.09.2015 19:12:39
kombinator
я сказал " нунах такой экстрим "
Вот видишь, Серёга, бывают и у тебя просветления :-))).
iTuneDVR
Старожил
Сообщений: 547
Рейтинг: 2590
08.09.2015 19:13:19
я знаю что мы не правы и поступали опасно
Тогда или знание пришло только потом??? ;)
Надо быть внимательными!
Седины прибавилось или стопку хряпнул потом и .... ;)
ALEX_SE
Бывалый
Сообщений: 98
Рейтинг: 380
08.09.2015 19:30:39
К слову про инструмент - а ведь бесконтактный указатель напряжения куда дешевле гипса и костылей :))
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
08.09.2015 19:35:48
Попов Александр
невозможно обеспечить герметизацию двумя точками прижатия фланца. В принципе невозможно.
Отстал ты от жизни, штурман. Сейчас можно, на современных герметиках и деформируемых прокладочных материалах. А вот на прорезиненной парусине, из которой водолазные рубахи для скафандров делали, это было нереально. Но времена изменились, и технологии герметизации тоже.
Кста, в автомобильных выхлопных системах двухболтовых фланцев как грязи. И всё герметичненько, хотя там и вибрация сильная, и ударные нагрузки, и агрессивная среда. Ты ж мне сам рекомендовал автосервис, на котором хорошо выхлоп делают. Мне сделали, доволен. Так ты их попроси показать, как это работает, покажут, если юзают фланцы, потому что мне-то они варили. А нет, посмотри в инете, там таких фотографий есть, и с комментами.
И про встроенность ты неправ. У тя телефон есть мобильный? Так в нём целый контроллер питания встроен, он и заряд/разряд аккумулятора контролирует, и распределение мощности. Не в курсах ты современных технологий электросиловой дистрибуции ;-))).
Ну, и какой-бы гермоввод не был, IP-67 вы никогда не получите при гермовводах. Только 66.
Ага-ага, а пацаны-то и не знали: http://www.altaircom.ru/news/metallicheskie-i-plastikovye-kabelnye-vvody-ortac
Неизвестный
08.09.2015 20:54:22
Ну коль речь зашла про класс защиты герметичных вводов, то можно задам вопрос с подвохом: - а подскажет к какому классу защиты нужно относить цанговые фитинги для сочленения метала с металлопластиковыми трубами?
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
08.09.2015 21:03:36
да кстати ...вода затекла в термокожух совсем не через гермовводы ...а через прокладку между стеклом и корпусом термокожуха ...