Show content

Удобство монтажа видеокамер

Рынок безопасности / Проблемы монтажника/проектировщика /

01.11.2015 13:20:47

Как-то уж очень негативным выглядит тема "Шедевры безопасности", всё как-то не удается нам добавить в нее оптимизма (вот как не старайся, а негатив почему-то все равно перетягивает, и не по чьему-то злому умыслу, а вот как-то не очень получается у производителей оборудования заботиться о монтажниках). Да и объединяет эта тема буквально все направления монтажа систем безопасности.

Что ж, давайте попробуем в новой теме говорить более предметно - только об инсталляции видеокамер. Посмотрим, как компании завоевывают рынок систем безопасности через сердца монтажников, как они стремятся облегчить их труд (и как это у них получается).


01.11.2015 14:07:58

Мы например сделали так.

01.11.2015 18:09:47

олег

это что за коробка ? камера аналоговая ...провод витой парой подходит ...в коробке передатчик чтоль встроен ?

01.11.2015 18:58:44

Сейчас практически все камеры (включая AHD, CVI, и TVI) провод из камеры выходит с разъёмами BNC и питания. Всегда приходится применять какую нибудь коробку, даже при отрезании разъёмов. Такие разъёмы не через какие гермовводы не пройдут. Мы поступили иначе. Применили не гермоввод, а просто отверстие, в которое вкладывается провод. Главное условие - это отверстие должно быть снизу. И никакая вода не не попадёт в коробку. В коробке сразу передатчик и DC-DC преобразователь (что бы не было толстых проводов). Питание, при данном способе можно получить 12Вольт 1 Ампер на расстоянии 400 метров. Или по закону Ома, 12В, 0,5А на расстоянии 800 метров. Это по одной паре диаметром 0,52 мм.

01.11.2015 19:02:12

В итоге получается.

02.11.2015 08:38:51

;

03.11.2015 08:18:49

Добдень!

Интересная темка... Ну, я, полагаю на волне всеобщей дебилизации, некоторые секреты приготовлении качественной СВН можно приоткрыть :). Впрочем, неспособным к работе своими, руками кибердрочерам, юзающим сайты в поиках "типовых решений" это и не надо.

Итак моя авторская разработка кронштейнов из подручных материалов имеющихся в широком доступе:

Необходимые инструмены:

Шуруповёрт, пёрка по дереву, гаечный разводной ключик, мечик-быстрорез по металлу, штангель...

Размечаем, сверлим, вставляем и затягиваем гермовводы:

Размечаем, сверлим, нарезаем резьбу(хотя можно и тупо на болтик-гаечку):

Ещё один, чуть изменённый вариант кронштейна с площадкой:

Монтаж камеры на столбе, лентой, при помощи "обезъянки"; кабель с выносным силовым элементом, натягивается с применением клинового зажима ("французик"):

Будут вопросы - отвечу, как-то так...

P.S. все применяемые мной в\камеры не имеют дурного контакта минуса с корпусом камеры.

03.11.2015 08:56:57

У вас не хватает одной детальки - монтажной пластины, к которой крепиться клемная колодка. И вопрос: судя по габаритам гермоввода (М-12) диаметр его отверстия максимум 7 мм. Какой марки кабель предполагается для линии?

03.11.2015 10:16:54

;

03.11.2015 10:59:24

Ага! да, пробовали, но в итоге к\колодка находиться в "свободном полёте", ибо как показала практика, монтажникам так удобнее на высоте проводить подключение. Гермовводы - PG-7 или PG-9 - вполне достаточно под наши нужды. Кабель - подольский КВК и еже с ним.

Вот тут видно, что для ввода кабелей от в\к применяются PG-7,а, для ввода магистральных кабелей PG-9:

В качестве площадки применён композитный материал, применяющийся при фассадной отделке зданий (пластик с аллюминием). Хорошо обрабатывается, режеться лобзиком, сверлиться и достаточно прочный, чтобы держать нарезанную резьбу. Специально не искали, как-то неподалёку рабочие проводили отделочные работы - набрал метровых полос-обрезков, до сих пор ещё в саду валяются.

Был случай - кран задел кабель; кабель порвался, "французик" растянулся, но:

Раньше, до ссанкций, я закупал германские разборные гермовводы, но теперь... С применением в последнее время ШЗ видеокамер, от подобной культуры монтажа, к, сожалению пришлось отойти. Виной всему - "ялдень" из разъёмов видекамеры, которая просто не проходит в гермовводы :(.