Show content

Резервирование пожарных извещателей или … контактов?! Отечественные и зарубежные стандарты. Часть 1

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

11.04.2014 20:43:58

Кстати, в проекте ГОСТ Р «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний» записано уже не 60 000 ч, а целых 100 000 ч:

5.4.1 Средняя наработка на отказ ИПМ должна быть не менее 100 000 ч.

http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php

12.04.2014 09:37:02

И это не смотря на то, что ИПМ на порядок более сложные изделия, чем обычные пороговые ИП-ы!!!

13.04.2014 07:36:37

Уважаемый bvv, обратите внимание на наши тестовые очаги, все испытания уполовинили по времени и по уровню m и по концентрации CO!

Y вообще отсутствует по известным причинам. Так что очаги будут проходить только извещатели класса А и В.

Еще интересно на очагах расположение извещателей через 90 градусов, а не в направлении наихудшей чувствительсности по дыму к очагу. Да и извещатели у нас отбираются из 6 штук просто с 3 по 6-й, а не из 20 штук 4 с наименьшей чувствительностью.

А с учетом срока службы сенсора СО от компании Sixth Sense 7 лет, все зарубежные мультикритериальные не пройдут сертификацию по этому ГОСТу Р. Поскольку уже никак не обеспечат наработку на отказ 100 000 ч что равно 11,4 лет.

Так что у нас будут только ИПМ у которых в паспорте будет записано 100 000 ч., а не всякое там забугорное барахло по 150 - 200 евро.

Очень своевременный ГОСТ!

13.04.2014 12:44:01

Уважаемый Игорь Геннадьевич!

И Вы думаете, что не найдется отечественных производителей, которые найдут для своих ИПМ сенсоры СО китайского производства, у которых будет прописана в этикетке наработка НА ОТКАЗ не менее 200 000 ч?

Правда уровень техники не стоит на месте. Так что в конце прошлого года появилась информация по электрохимическим сенсорам СО со сроком службы уже 10 лет. Но производитель этой продукции дает добро на применение своей новейшей разработки только после согласования схем по применению такого сенсора, а также планируемых условий эксплуатации изделия с таким датчиком.

А ГОСТ Р по ИПМ действительно требует открытого обсуждения, так что ожидаю от Вас после завершения МИПС-а отрытие дискуссии по этой теме.