Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
01.05.2019 20:20:48
Имеется контролёр УУ ,Скат" зашито 4 двери в свободном проходе. Работает по протоколу Тачмемори. Сдох считыватель карт.. Нужно заменить. Имеется считыватель карт с протоколом Виганд26 . После расключения считывателя и изменения протокола в программе конфигуратор , считыватель не хочет работать и принимать карту. В чем может быть причина? Кантролер придерживает по заводу протокол Тачмемори и Виганд 26.. с картами EM.. Старый считыватель работал по протоколу Тачмемори.
vesago
Новичок
Сообщений: 22
Рейтинг: 12
02.05.2019 21:41:02
Причин много может быть. Убедитесь, что входы не выбиты. Тестером померьте напряжение на входах TM/D0 D1 относительно земли с отключенным считывателем. Должно быть 5В. Если 2 или около того - подвыбит вход. Если 4.8 - значит вход не переключился на Wiegand. После смены настроек считывателя, следует записать в контроллер. Нажмите "Записать полностью", выберите нужный контроллер и "ok". Вверху после записи должна появиться надпись "Запись произведена успешно".
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
03.05.2019 15:04:14
Попробую померять, а запись делал не помогало...
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
03.05.2019 15:06:51
А если вдруг и входы в норме, то какие ещё могут быть причины?
vesago
Новичок
Сообщений: 22
Рейтинг: 12
03.05.2019 19:35:27
Убедитесь ещё раз, что в настройках считывателя выставлен формат виганд. На маленькой плате должен мигать светодиод индицируя обмен с компьютером. Если в мигание подмешиваеюся единичные вспышки - кривая база внутри. В углу большой платы постоянно должен мигать светодиод. При прикладывании карты он кратковременно вспыхивает. Это я описал нормальное поведение. У вас так же? Дале идут ли вообще события от устройства? Какой считыватель подключаете и как?
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
06.05.2019 18:17:12
У Вас в запасе еще возможность перевести считыватель в режим работы по протоколу TouchMemory. Этот вариант реализован почти у всех производителей.
В этом случае не надо будет ничего менять в настройках контроллера.
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
31.07.2019 13:00:17
Все перемерял все в норме, даже при переключении на виганд меняется напряжение на входах, как писалось выше про норм.индикацию на платах, тоже все так все работает, но все равно в режиме виганд реле не переключается.. раньше стоял конфигуратор старой версии все было норм переключалось и работало.. но потом конфигуратор у заказчика кто то обновил. И теперь вот такая шляпа.. я так думаю проблема не в железе а в программе конфигуратор.. есть ещё какие нибудь идеи?
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
31.07.2019 13:02:41
Считыватель rf-r112
vesago
Новичок
Сообщений: 22
Рейтинг: 12
31.07.2019 13:31:28
На большой плате в углу постоянно мерцает светодиодик. Обратите внимание - вспыхивает ли он при прикладывании карты к считывателю или его индикация совершенно не меняется?
Anton
Гость
Сообщений: 9
Рейтинг: 0
05.08.2019 14:30:20
Да вспыхивает
- 1
- 2