Show content

Нужна помощь знающих. Скуд ,,Скат" Протокол виганд 26 не идёт считыватель карт EM

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

05.08.2019 15:58:39

Значит физически карта считывается. Тут проблем нет. Желательно посмотреть, что пишет в журнале событий при прикладывании карты. Следующий эксперимент. Прибор состоит из двух плат. На маленькой плате две гребенки джамперов. На той, что поменьше, ставим вторую перемычку от края платы. Первая перемычка - это устанавливается разъем от датчика вскрытия корпуса, следующая позиция, нужная нам. Установите перемычку и перегрузите прибор. После запуска приложите карту. Реле щелкает? Если нет - проверьте на другом считывателе этого прибора. Также убедитесь. что реле щелкает или не щелкает при нажатии кнопки разблокировки двери. Если нет, пртосто коротните проводом на плате.

05.08.2019 17:36:37

Я понял завтра попробую отпишусь.. про перемычку понял , ток если не секрет она для чего?

06.08.2019 09:30:48

Не секрет. Она переводит устройство в режим работы, когда дверь открывается по любой карте. Таким образом исключим косяк с неверной настройкой расписаний, прав доступа и т.д. В вашем случае также может быть просто выход из строя реле. Если дверь разблокируется по кнопке или карточке (заграется зеленая индикация у считывателя), а реле не щелкает - скорее всего именно этот случай. Также возможно, что реле замка не активировано в конфигурации. Стоит тип неопределено вместо определенного типа замка.

09.08.2019 17:00:29

В режиме тачмэмори все работает, в режиме виганд ещё не проверял.. проверю отпишусь, а что если в режиме виганд ничего не измениться ( не будет работать), какие ещё варианты есть.. ?

10.08.2019 11:15:39

Проверяли на целевом контроллере? Значит реле живое. Значит и виганд будет работать. А без перемычки не открывает из-за кривых настроек уровня доступа или потому, что карта отсутсвует в базе. Смотрите, что пишет в журнале событий на компьютере при прикладывании карты. Контроллер подробно пишет, по какой причине отказал в доступе.

10.08.2019 22:29:38

Насчёт реле я точно уверен, что оно живое, это уже проходил, может покажется глупостью но уж извините, я в программе смотрел , есть вкладка журнал событий, ток там ничего от кантролера не пишет, подскажите где именно смотреть журнал от кантролера , стоит последняя версия конфигуратора плюс всё, тобись полностью все от аковы в одной программе.. вот..и спасибо конечно за информацию))

11.08.2019 14:39:47

События или в меню дежурный оператор или журнал событий - правую кнопку мышки - новая вкладка. Ввести название и сохранить. Если событий нет - скорее всего нет связи с оборудованием. Нет связи - нет записи базы.