Форум Системы безопасности / Форум Антикражные системы /
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 18:55:38
Уважаемый Troll!
Давайте по порядку:
Кто Вам сказал: Порог-то чувствительности не меняется?
Вот проведите серию замеров по ГОСТ Р и увидете разницу между минимальным и максимальным значением -пороги разные - от замера к замеру. Здесь будет и случайная составляющая погрешности и постоянная составляющая отличающая замеры этих же извещателей от замеров проведенных в другой акредитованной лаборатории.
Ведь внутри дымового канала находится линейный измеритель оптической плотности для всего потока рамером 380Х380 мм. и поток этот должен быть ламинарным. и удельная оптическая плотность должна быть в нем одинаковой от одной стенки до другой. А если это не так, то линейный измеритель будет показывать одно, а ИПДОТ который испытывается будет срабатывать при разных значениях в одном и том же положении и прочих равных условиях. Вот это понятно?
Мы не меряем массу воздуха, проходящую через камеру дымового сенсора. Чем выше скорость воздушного потока, тем интенсивней перемешивание дыма и его равномернее удельная плотность в дымовом канале. показания точечного и линейного измерителей начинают совпадать. если бы Вы имели возможность видеть показания ДИП-34А в дымовом канале при разных скоростях воздушного потока, то б увидели эту разницу.
А в комнате тестовых пожаров. при проведении ТП2 т ТП3 скорость вождушного потока вообще мизертая, так как нет заметного прироста температуры в помещении.
"Но от типа дыма-то чувствительность же всё равно должна зависеть?" - этот вопрос тем, кто наблюдал испытания изделия в натуре - участникам семинара у Роберта Боша в прошлом году. У меня нет полной информации по всем типам пожаров и в сравнении с другими извещателями.
"Погрешности какого прибора?" - того что используется в дымовом канале и в комнате тестовых пожаров для измерения удельной оптической плотности водуха- см. приложение С 7 части еэна:
"Для всех значений концентрации аэрозоля или дыма до 2 дБ / м погрешность измерения измерителя ослабления должна быть не более 0.02 дБ / м + 5% от измеренного значения концентрации аэрозоля или дыма".
"Но почему это запаздывание не выразить отдельной величиной?" - придумывать новые параметры изделиям - это задача нормотворцев. Производителям же надо выполнять требования стандартов.
Игорь Геннадьевич цитировал себя самого, а статья была написана, когда действовала версия 2009 года. Так понятно?
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 19:06:50
это для какого диапазона волн? Для видимого спектра? Или для ИК?
Ответ я уже давал - диапазон указан в стандарте, и это ИК диапазон он одинаковый и у испытываемых ИПДОТ-ов и у измерителя оптической плотности воздуха, по которому определяется сработка извещателя Разве это не понятно? зачем мешать сюда видимый спектр?
Вот когда видео камеры смогут фиксировать изменение удельной оптической плотности воздуха в выбранной точке пространста на уровне 0, 1 дБ/м с погрешностью 0,02 дБ/м, тогда и будем рассуждать про эффективность способов обнаружения дыма.
Линейные системы на основе видео камер уже существуют, это чудо техники было еще и на МИПСе 2012.
С видео системами знаком на уровне любителя, так что утверждать что -либо не стану.
Неизвестный
22.06.2015 20:24:54
Разве это не понятно?
Было бы понятно - не спрашивал бы.
и это ИК диапазон он одинаковый и у испытываемых ИПДОТ-ов и у измерителя оптической плотности воздуха, по которому определяется сработка извещателя
Но ведь они измеряют "оптическую плотность" в разных точках пространства, но ведь она не может быть однородной и как тогда да еще и с точностью 0,02 дБ/м можно утверждать что в воздухозаборной камере ПИДОТ-А или даже перед безкамерником - имеется именно такая же плотность, что и перед/или в - контрольном измерителЕ?
тогда и будем рассуждать про эффективность способов обнаружения дыма.Линейные системы на основе видео камер уже существуют, это чудо техники было еще и на МИПСе 2012.
Я не предлагал и не предлагаю делать из видеокамеры - ИПДОТ, а-ля пожарная-видеоаналитика, я предлагаю просто попытаться заглянуть внутрь той или иной воздухозаборной камеры
и всё же выяснить (а вернее просто увидеть) - как именно ведет себя ИК луч облучателя - в облаке дыма попавшего в воздухозаборную камеру.
Неплохов Игорь
Бывалый
Сообщений: 232
Рейтинг: 1115
22.06.2015 20:30:09
Действительно, в итоге ГОСТе вернулись к первоначальному значению как было в НПБ 65-97 и еще 30 лет назад в EN 54-7. Шараханье с этими цифрами говорит о многом. Мне даже показывали графики изменения чувствительности ИПДОТов от скорости воздушного потока, и доказывали научно, что нельзя измерять чувствительность на 0,2 м/с - она становится низкой. Но в итоге стало ясно, что все равно на тестах плохая аэродинамика проявится. Вот и пришлось о конструкции дымовых камер подумать, а ГОСТ оставить в покое.
Фон, который может "видеть" измеритель оптической плотности зависит от чувствительности измерителя, VESDA-E имеет чувствительность порядка 0,0002 %/м и показывает в чистых помещениях фон порядка 0,0005 - 0,0007 %/м. VESDA-E в последний день на выставке Sfitex в Питере показывала уровень фон 0,0011%/м или 0,000043 дБ/м в лучшем случае.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 21:44:17
Уважаемый Тюрин ВВ!
То, что для Вас сегодня стало откровением: ,
"Но ведь они измеряют "оптическую плотность" в разных точках пространства, но ведь она не может быть однородной..." - было описано в статье про тестовые пожары несколько лет назад:
"Неравномерность задымления видна и на фотографии, представленной на рис. 4. Клубы дыма видны возле крайнего правого извещателя, а возле других извещателей дыма еще не нет".
см. http://www.arton.com.ua/files/publfiles2/publ_fs_1_2010.pdf
"и всё же выяснить (а вернее просто увидеть) - как именно ведет себя ИК луч облучателя - в облаке дыма попавшего в воздухозаборную камеру" - Ни кто Вам не запрещает сделать такие фото или видео.
Плох тот разработчик ДИП-ов, кто этого не делал, но вряд ли кто-то из разработчиков поделится этой информацией, а тем более выводами из проведенной работы по своим изделиям или изделиям конкурентов. Я тоже не собираюсь представлять свой архив снимков камер дымовых сенсоров в ИК лучах.
Неизвестный
22.06.2015 22:43:24
То, что для Вас сегодня стало откровением:
Да потому что, - до 25 мая сего года, лично мне, всё это - нах было зачем знать.
но вряд ли кто-то из разработчиков поделится этой информацией, а тем боле выводами из проведенной работы по своим изделиям или изделиям конкурентов. Я тоже не собираюсь представлять свой архив снимков камер дымовых сенсоров в ИК лучах.
Ну а тогда. все эти ваши (ваши - местоимение множественного числа) разглагольствования про чувствительность, размер частиц, точность измерения - полнейшее рекламное очковтирательство с целью запудрить мозги потребителям.
ФПБ Зайцев А.В.
Бывалый
Сообщений: 230
Рейтинг: 1087
22.06.2015 22:43:32
От случая к случаю вижу, как пытаются использовать мои графические материалы. Вы думаете это меня может обидеть - ничуть. Мне мое авторство до барабана. Был бы толк. Зато видно, что читают, а это более чем приятно. Так, что кому чего надо разрезайте на кусочки и даже меня можете не вспоминать и не упоминать. Не обижусь. Публично заявляю, что никаких претензий к тем, кто что-то будет использовать из моих материалов без ссылки на меня, я иметь не буду. Даже сами ссылки на меня можно не давать. Я об этом уже не раз говорил и писал. Если от тех же моих картинок или каких-то фраз или еще чего-то кому-то будет польза, то слава богу, мне этого будет достаточно.
Коллеги, а согласитесь со мною, что мы сейчас находимся в очень интересной теме, и очень хорошо в нее углубились. Смотришь, скоро наша "троица" расширится еще на несколько хороших специалистов. И как будут после этого чувствувовать наши нормотворцы из ВНИИПО, которые думают, что имеют дело с козлами.
А потом, смотришь, мне еще при жизни памятник во весь рост поставят по месту рождения (шутка). Одна рука будет держать что-то непонятное, то ли круглое, то ли продолговатое, а другая будет держаться за обшлаг смокинга. И очень при очень умный взгляд вдаль. А там чуть ниже бронзовая табличка. Как приятно будет туда ездить и всем пальцем показывать себя в бронзе, хоть каждый день. Осталось немного, только создать соответствующее общественное мнение. Но можно же иногда самому себе хоть немного посмеяться над собою и дать это сделать другим.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 23:38:30
Уважаемый bvv!
Кто Вам сказал: Порог-то чувствительности не меняется?
Насколько я ориентируюсь в схемотехнике извещателей, фотоприёмник (через несложный усилитель) подключён к компаратору (аналоговому или цифровому - не суть), и конкретный уровень фототока соответствует заданному порогу чувствительности. Всё верно? Внимание, вопрос: с какого перепугу этот порог будет зависеть от уровня фототока, определяемого интенсивностью засветки фотоприёмника отражёнными ИК-лучами?
Я сейчас не беру зависимость ВАХ от температуры, влажности, давления etc. На то стабилизация есть, в рабочих пределах эксплуатации. И проверяется это в дымовом канале, с нормированным допуском.
А если это не так, то линейный измеритель будет показывать одно, а ИПДОТ который испытывается будет срабатывать при разных значениях в одном и том же положении и прочих равных условиях. Вот это понятно?
Это понятно вполне. Непонятно вышеописанное.
если бы Вы имели возможность видеть показания ДИП-34А в дымовом канале при разных скоростях воздушного потока, то б увидели эту разницу.
До сих пор не интересовался, а надо будет попробовать напроситься к Болиду в гости на такое испытание. Спасибо за идею.
придумывать новые параметры изделиям - это задача нормотворцев
Я не про нормы, как таковые, а про взаимопонимание без длительных уточнений, кто что имеет в виду.
Игорь Геннадьевич цитировал себя самого, а статья была написана, когда действовала версия 2009 года. Так понятно?
Так понятно.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 23:53:02
Уважаемый Игорь Неплохов!
вернулись к первоначальному значению как было в НПБ 65-97
Этот НПБ, к слову сказать, был с EN'а списан? Не текстуально, а величины отедова взяты? Я спрашиваю потому, что до сих пор считал, что ВНИИПО своими прикладными исследованиями обеспечивал и обеспечивает нормотворчество. Понятно, что наука, даже прикладная, интернациональна; тем не менее, интересно, насколько отечественные результаты имеют заимствованных характер.
VESDA-E в последний день на выставке Sfitex в Питере показывала уровень фон 0,0011%/м или 0,000043 дБ/м в лучшем случае.
Как понять "в лучшем случае"? Минимально? Однако, все привеленные вами величины на порядки меньше тох 0,02 дБ/м, которые указаны, как чистые, в методике испытаний в дымовом канале (и которые bvv указал, как верхнюю границу). И вот ещё такой вопрос: VESDA - это, всё-таки, не измерительный прибор по её назначению. Чем-то её калибруют, так вот интересно чем?
Ладно, ничего: дождусь следующего МИПса и попробую у них самих поспрошать. А вы мне рекомендацию дадите, чтоб не секретничали :-)?
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 23:55:18
Уважаемый bvv!
Вдогонку вопрос-коммент к вашему утверждению:
вряд ли кто-то из разработчиков поделится этой информацией, а тем более выводами из проведенной работы по своим изделиям или изделиям конкурентов. Я тоже не собираюсь представлять свой архив снимков камер дымовых сенсоров в ИК лучах.
А отчего такая секретность? В смысле конкуренции, что ли? Или такой профессиональный политес?