Show content

Грозовые проблемы .

Форум Системы безопасности / Форум Видеонаблюдение /

16.08.2015 11:10:18

Я ничего не поднимаю, я комментирую высказывание.

16.08.2015 12:02:40

И всё таки, почему сгорело оборудование в Челябинском универе? Не уж то земля подсохла?

Олег!!!

Ну во-первых сгорело далеко не всё.

Во-вторых - ЮРуГУ - это НЕодно, отдельно стоящее здание со шпилем, это - комплекс зданий.

Ну в третьих! Вам же уже Трефилов сказал: - комплекс зданий СТАРЫЙ (построен пленными немцами в 50-60 годах, шпиль достроили только в 2010 и то не до конца по сей день), а по этому:

- электропитание ВО ВСЕМ комплексе зданий - имеете только ЗАНУЛЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, НО ВОТ ПОТЕНЦИАЛЫ - ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ НУЛЕВОЙ ШИНЫ - НЕ ВЫРАВНЕНЫ - НИ МЕЖДУ СОБОЙ, - НИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ ШПИЛЯ, - НИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТУРАМИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ!!!!

И "горит" оборудование при грозе - по цепи питания и по цепи сигнальных линии!!!!

Так из более чем сотни камер (точной цифры не скажу и не потому что я её не знаю - а тому что я не звезда ютЬубА и что такое "военная тайна" - еще не забыл), так вот - из более чем сотни камер расположенных по всему комплексу - сгорели:

1. три уличные IP, причем две из них, вообще не имели воздушных линий, питались по пассивному POE, т.е. через медь и два коммутатора (которые тоже накрылись) - были подключены к серверам, которые как раз и стоят под самим шпилем, но на уровне 2-3 этажей - но при этом ни один из более чем десяти серверов под шпилем - не сгорел, т.к. были ФИЗИЧЕСКИ заземлены - от единого со шпилем заземлителя.

2. сгорели две внутренние IP, причем подключенные через ВОЛС к серверам - опять же стоящим под шпилем.

3. сгорел один сервер, находящийся в другом здании, но подключенный к главному корпусу - опять же через ВОЛС, вмести с ним сгорели коммутаторы и самое прикольное в том что сгорел медный вход у медиаконвертера ВОЛС - все это барахло было запитано от электросети не имеющие заземления (только зануление) .

4. сгорели почти все уличные камеры (воздушка) и две внутренние, т.е. сгорели все - кто и был подключен к сгоревшему серверу.

5. сгорели почти все блоки питания питавшие сгоревшие камеры, сгорели почти все блоки питания питавшие как сгоревшие IP коммутаторы, так сгорели БП и у выживших как ВК та и ШЗ коммутаторов (но при этом, самое смешное - не сгорел ни один UPS).

Это только то, что касаемо видео! С пожаркой и охранкой - там всё "чуть-чуть" повеселей - но это я вам вообще никому даже тет на тет не скажу ;-).

16.08.2015 12:30:29

Ему б сопротивление между оплёткой антенного коаксиала и батареей отопления в многоквартироном доме померять и удивиться, что оплётка, оказывается, заземлена! Как, впрочем, и батарея отопления.

2 Трефилову

ЮричЬ?!

Ты вот всё тута, - за пластмассовые корпуса, для бытовой техники - агетил!

А ты пробовал померить напругу: - между антенным штекером заземленной антенны КТВ (ну или железной трубой радиатора - за неимением) вдернутого из гнезда и этим самым антенным гнездом на включенном, современном, телевизЕре, с его ИБП (причем даже в "стенд бае"), но с зануленной электровилкой, или вообще подключенного, без какого-либо, - заземлителя в розетке?

Померь, - приятно удивишЪся, ибо там ~110 ВолтА!

16.08.2015 17:49:24

оплётка, оказывается, заземлена! Как, впрочем, и батарея отопления
Чёрт, давно не сдавал на допуск по электробезопасности. Но, насколько помню, заземляться на батарею категорически не рекомендуется. Она отнюдь не обязана быть заземлённой, т.к должна лежать в канале с гидроизоляцией. Ну и та же коррозия. А вот напруга на трубах бывает.

16.08.2015 21:00:57

Чёрт, давно не сдавал на допуск по электробезопасности. Но, насколько помню, заземляться на батарею категорически не рекомендуется.

Де не рекомендуется только от того, что: - водяные и газовые трубы, будучи по своему конструктиву "заземлеными", - просто не могут являться ГАРАНТИРОВАННЫМ заземлителем (а в условиях нашего тотального полипротилирования - тем более не могут). - Это первое.

Ну а второе: - при проведении меж этажных ремонтных работ - сантехника, который решиться расчленить, соединение этажом ниже, чем вы "приземлились" на трубу, всего скорее - придется отпеть, ну а затем и прикопать, заземлив на веки.

Ну а по поводу того что мол трубы "изолированные" и с землёй матушкой контакта не имеют - из-за гидро-тепло изоляции:

- А вы не разу не видели как горит металлическая оплетка на мягких шлангах у газовых плит с электроросжигом если шланги не имеет соответствующего пластмассового колечка в соединении американки - со штуцером шланга?

- Или ни разу не видели, - как горят оплетки водяных шлангов водонагревателей имеющих как правило однополюсный термостат?

- Или - как плавиться, подобные шланги, у стиральных машин, причем не только с механическим командоаппаратом, но и даже с электронным, имеющим режим ожидая - а-ля стенд бай?

PS

Хоть я и сдавал, в апреле этого года, на группу по электробезопасности, но даже у меня был горьки личный опыт, когда после нескольких лет эксплуатации подобного водонагревателя, мне приспичило перевернуть его вилку в розетке с заземлением - на 180 градусов - результат того, что стало с оплеткой шланга - по сей день, где-то валяется в гараже, если будет время и не забуду - то поищу и выложу на всеобщее обозрение.

16.08.2015 21:28:29

Заметил реплику:

Я ничего не поднимаю, я комментирую высказывание.

Игорь Анатольевич!

Я даже не понял Вашей фразы, только потом осознал: я использовал выражение "поднять" тему не в смысле поднять в топ обсуждений, а в смысле повысить свои знания (раньше так часто говорили о малознакомой теме), то есть ознакомиться с другими публикациями по теме заземления.

Мне кажется, Вы с обидой восприняли мою реплику - потому я и решил пояснить.

Коллеги!

Когда не видишь глаз собеседника, когда не слышишь интонации его голоса, а видишь лишь напечатанные слова (которые нередко бывают многозначными и во многом зависят от контекста - и мы этого не замечаем) - в этот момент так легко среагировать негативно, болезненно. Стоит ли?

Как часто на форумах разгорается скандал только из-за неправильно понятого слова, неточного выражения.

Давайте, быть терпимыми - в жизни и так полно зла, стоит ли его умножать?

16.08.2015 22:02:10

Опаньки, опаньки!!!

А кто у нас ту, громче всех, всё причем время, гологолит что мол, - "На мосту", как на единственном честном и независимом СМИ, существует золотое правило:

- "За базар, - надо отвечать!!!"

Уж не Вы ли Юрий Михелевич часмо?!

;-))

Или что?! У нас наконец-то перемены какие никакие наметились и Вы уже согласны на диктатуру и модерацию аникеймщиков, которые из под своего ника могут оскорблять кого угодно и как угодно?

Так надо полагать - нужно расценивать и понимать Ваше переобувание на лозунги от кота Леопольда, да еще и толкаемые - под патефонные песни Утесова!

16.08.2015 22:39:17

Уважаемый Вадим Викторович!

Я Вас чем-то обидел?

За последние почти 15 лет существования "Моста" ничего не изменилось в части призывов к уважению друг друга.

Утесова я люблю, а песня "Два друга" всегда акутальна. И вообще, худой мир лучше доброй ссоры, Вы согласны со мной?

Впрочем, к грозовым проблемам это имеет лишь косвенное отношение :-)

17.08.2015 03:33:54

диктатуру и модерацию аникеймщиков, которые из под своего ника могут оскорблять кого угодно и как угодно

?

17.08.2015 10:13:28

Блин! Маньяки! Но вы не расстраивайтесь, на охотничьих форумах из-за спора в 3 метра по дальности чутья собаки, народ вызывает друг друга на дуэль (на стенде, правда, со стрельбой по тарелочкам, а не по друг-другу, но со ставкой в 3 000 долларов - правда, не шучу). Я их тоже маньяками называю. Сам в отличие от тех, кто в субботу с 4 утра просидел в поле до вечерней зорьки, выехал с собакой в 17 часов, а вернулся в 19.30. И вчера с 18 до 19.30. В результате в морозилку уже не впихнуть мороженое, сыном привезенное. 5 штук в субботу и 2 вчера. А главное - ТИХО!

Неужели правда вопрос стоит такого формата? Вон, у героев анекдота поучитесь: "Рядовой Петров, Вы не правы!"

Ну, да ладно. Юрьевич вон у нас самый грамотный. Юрьевич, на многоэтажках ставят громоотводы на крышах не от хорошей жизни, а от безысходности. Ну-ка, накрой конусом от установленного вне здания штыря такую многоэтажку. Или Петропавловскую крепость. Еще одну громоотводящую придется строить вблизи, только повыше и менее презентабельную. Вот, не случайно мне в 1985 году канадский лоцман скзал, что в Монреале живут только люмпены. Все приличные люди живут в пригородах. Я к этому всю жизнь шел и пришел. Чтобы никаких специалистов от ЖКХ - только сам или в моем присутствии в соответствии с моим решением. Громоотводы на крышах многоэтажек меня не касаются вовсе. А вот на пороховых складах наблюдал, что мало того, что сами склады больше похоже на бомбоубежища, так еще и стоит поле громоотводов с охренительными растяжками.

Вот, Юрьевич, который обвиняет всех и вся в безграмотности. Последний зуб даю, что ты не сможешь толково на крыше загородного дома установить штырь, не изуродовав крышу, не испаганив эстетику и не обеспечив постоянных во времени разрушающих нагрузок. Я даже сомневаюсь, что лично ты выход банального дымохода на крышу когда-либо делал. Я ведь еще и сопромат долго и упорно изучал. Что такое вертикальное равновесие учил, учил, что усилие натяжения горизонтали равно бесконечности. Ты ж мне все стропила повырвешь! А в центре участка - почему бы и нет - забуривайся, бетонируй, ставь оттяжки. Можно будет на уикенд стриптизерш приглашать - вокруг шеста поплясать. Но пока продолжают расти березы на защитной полосе, посаженные более полувека назад, пока под их "конусом" посижу. Под елками сидел, пока они не сгорели. Теперь вот под березами. Ежели и эти погорят, поставлю вместо них металлическую мачту. Можно будет заодно устраивать ностальгические построения в 8 утра и поднимать флаг.

Ну, а насчет нескольких земель в сигнальных линиях... Ты б у народа поспрошал, если не веришь теории - вся сигнальная цепь должна заземляться в одной точке, крайне желательно на приемном конце. Люди со стремянок слетали из-за разности потенциалов земли в разных точках. Ну, а насчет помехи в таких случаях - это 101% из 100 возможных.

Попутно Сергею (Комбинатору). Есть нормальные и камеры, и боксы. Ну, у нас они все нормальные с 1995 года, когда на Металлическом заводе долго и безуспешно сражались с помехой, пока камера не оказалась в руках у монтажника, будучи включенной, но снятой с фермы, а помеха исчезла. Все ж на собственном опыте постигали. Ну, а всякие китайские раздолбаи обеспечивают нам в том числе и продажи развязывающего трансформатора. Я ж говорю - "Тахион" живет не какими-то уникальными технологиями, а на раздолбайстве других, нежелании или неумении что-то делать самому. При этой растущей стремительно тенденции, такая ориентация бизнеса оказывается вполоне выгодной.