Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
15.12.2017 15:00:05
Комбинатору: извещатели на чердаке, где территориально в здании есть сработка от рации? Может извещатели тут то и не причем, может дело в шлейфе...
Проверяли и снизу , и через стену , и через перекрытие , и на самом чердаке ....везде устойчивая сработка .
Всё зависит от мощности излучения. А что, пожарный кабель стал витой парой? Я похоже что то пропустил. А если нет, то и сигнал к пожарным датчикам не в виде симметричного сигнала. А кабель это же идеальный помехоловитель.
Кабель огнестойкий , стандартный .
И не удивительно, ведь ДИП 34А имеет 3 степень жескости по ЭМС!
Всё здание сделано месяц назад на ДИП-34А , просто на чердаке решили оставить старые линейники ( только не спрашивайте - почему ?))) отвечу заранее сразу - по кочану )))
и линейники работали пока не купили полторы недели назад эти рации .
на Дипы рация не влияет ...ещё чего не хватало ))) У Болида своего геморроя с версиями и прошивками закопаться с головой можно )))
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
15.12.2017 15:21:57
Т.е. конкретные рации влияют на конкретные приборы?
И что теперь делать собираетесь?
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
15.12.2017 15:26:39
это кому вопросы ?
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
15.12.2017 15:28:49
эти вопросы я хотел завадь Вам, kombinator.
Fct
Бывалый
Сообщений: 267
Рейтинг: 907
15.12.2017 15:43:58
Проверяли и снизу ,снизу до чердака сколько этажей, из чего перекрытия?
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
15.12.2017 16:04:31
Fct
марку бетона не надо ?)))
Андрей
всё же уже сказано и сделано ...как можно так невнимательно читать ?
если кого-то интересует судьба этих древних пожарных артефактов , то они выброшены в помойку и о них забыто через минуту ...
Андрей Бухаров
Старожил
Сообщений: 814
Рейтинг: 3678
15.12.2017 16:12:23
выброшено? понял. Да, наверное просмотрел. Сегодня в бегах...
Спасибо, любопытно было.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
15.12.2017 16:30:16
что касается установленных ДИП-34А вместо этих линейников .
эпидерсия оказалась ТА ЕЩЁ !!!)))
убрали С-200--АР2 , быстренько переложили линию и воткнули два новых ДИП-34А из очень древнего ЗИПа на объекте .
Пульс С-2000-М ( версия 2.04 ) , Орион про 1.20 , КДЛ версия 2.02 , много датчиков ДИП-34А версии 1.30 , всё работало и работает .
А два новых датчика ( хотя они уже давно дедушки для этих версий оборудования ) версии 1.06 ( по определению в программе ) , хотя на них написано версия 1.11 , год выпуска 2008 .
Ладно , засада в чём получилась . Датчик дымишь , а Орион Про вообще не реагирует , только на С-2000-М приходит сообщение ТЕСТ , а не Пожар .
Позвонили в техподдержку , там внимательно выслушали и у болида как всегда стандартный ответ на 99% запросов " обновите версию " )))
Вообщем " Обновите версию КДЛ до 2.22 , должно помочь " .
А вы знаете какие косяки и сбои бывают после обновления КДЛ ? Никто ничего не гарантирует ))) Мы пока решили найти датчики более свежого выпуска и не морочиться пока с перепрошивкой КДЛ , если там всё собъётся это полдня всё восстанавливать , переписывать , программировать заново . Решили пока не торопиться . Как это всё заеб...ло господа , если бы вы знали )))
Freeze
Бывалый
Сообщений: 460
Рейтинг: 2175
20.12.2017 15:48:07
Похоже рация на этом форуме -некий сферический конь ))
DECT и TETRA: http://www.security-bridge.com/forum/oborudovanie_i_po_po_bezopasnosti/pozharnye_signalizacii/opoveshchenie_o_pozhare_sistemy_opoveshcheniya_i_upravleniya_evakuaciey_soue/?p=1
И что для меня должно означать это видео ??? Компания которая занимается проектами с соответствующими ценами.Не думаю что подразделения охраны торговых центров при наличии халявных раций из магазина которые не "нужно" регистрировать в связьнадзоре выберут проектное решение с некими "уникальными характеристиками".
Чойта в реализованных проектах торговых центров не вижу.В основном нефтянка,газовая,перевозки и металлургия.
По поводу "сферического коня" имелась ввиду истерика под названием"рация влияет НА......." причём какая рация - автор так и не выяснил (хотя бы для дальнейшего анализа и приобретения опыта) .Просто устранил проблему на стороне своего оборудования и покинул объект.
Если же автор пытался передать нам какой то опыт то тут тоже не понятно почему он не выяснил всех характеристик пресловутой радейки.
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
20.12.2017 16:01:50
Freeze
это приказ ? каприз ? или просьба ?