Show content

У кого что. Болид

Форум Системы безопасности / Форум Антикражные системы /

08.06.2015 20:52:47

вообще в реальности себе представляете что такое нынешние применяемые огнестойкие провода с толстыми жилами , оболочками с мизинец , и как это всё можно расключить под болидовские клемники ?

Ну проводина-то 0,75 в клеммник лезет, как та пчела толстая в улей - "пишшыт, но лезет". Две, между прочим, лезет. Тут, кстати, если резьба на клеммнике сорвётся такое полено затягиваючи, то ничего страшного - проводина за счёт упругости контачит :-) Я наткнулся - охренел, но практика подтверждает - годами стоит работает, монтажники втихушу этим пользуются. А кому хочется за свой счёт прибор менять? Каких-то переходных клеммников давно в проектах не встречал, раньше телефонные плинты лепили, после 9-го года это ушло безвозвратно. Крышки приборов при большом количестве проводов естественно не закрываются. Поэтому всё безобразие собирается в шкафах ЩМП, крышки кладутся туда же, а заказчику рассказываются байки о перегреве приборов и необходимости вентиляции. Встречал такие объекты. У себя стараемся до такого свинства не доводить, но, кто без греха, пусть первый бросит камень. И ждёт, что в ответ прилетит :)

А ещё за потолками много тайн похоронено. В одном месте видел - пожарный шлейф одной из пар в UTP-хе протащили (вернее два куска шлейфа соединили через весь зал супермаркета). Это кстати, к вопросу, что на периферии лучше обстоит. Ясен пень, за МКАДом народ наивный, честный и Свод Правил на ночь читает. Вслух. Детям.

Хотя, надо сказать, что новые объекты по крайней мере вначале более-менее пристойно выглядят. Это потом уже начинается протягивание дополнительных соплей, заколачивание их в короба и привязывание снаружи. Ну и болидовская пластмасса тоже предмет разговора - там где и были крышки, после 2-3 вскрытий защёлки поотлетали, крышки на честном слове болтаются, от сквозняков слетают.

Отдельное человеческое мерси российским производителям кабель-каналов. Не замечали закономерность - там где не Легранд, там через год крышки коробов скотчем присопливлены?

А в остальном, прекрасная маркиза..

08.06.2015 21:01:57

ЕВГЕНИЙ

Ты можешь объяснить своим ученикам ну и нам тут заодно " Зачем "витую пару" за 50 см до клемм контроллера рвать и перекоммутировать на КСПВ ?")))) При этом каждый раз выдумывать новую цветовую раскладку .

А как тебе другой момент . Тут же в стояке стоит прибор СИГНАЛ 20 П , с ним таже самая эпидерсия , прямо перед ним стоят кроссовые плинты и такой же выпердон , но с прибабахом , оконечные резисторы неиспользуемых шлейфов вогнаны в плинты ))) НАУЯ !!!!!!!???? ЕПИШКИН ОГНЕМЁТ !!!! Кто мешает резюки оставить в клеммах на самом приборе ! Заняться чтоль монтажникам нечем было ? Или у них сдельщина " чем больше разных проводов по кроссам набьёшь , тем больше получишь ?"))) А может начать и электрику так модернизировать ?)))

08.06.2015 21:09:50

оконечные резисторы неиспользуемых шлейфов вогнаны в плинты

А, собственно, за каким ...ем вообще шлейфы эти сопёрами затыкать? Их и так вечно не хватает, килограммами закупать приходится.

08.06.2015 21:10:31

Любителям прекрасного в области монтажа, тем, для кого Русский музей - это не пустой звук, а набережная канала Грибоедова - это не слишком далеко от центра культурной столицы:

В общем, петербургские тайны, 2 серия (1 серия здесь: http://www.security-bridge.com/gallery/photo/shedevry_bezopasnosti/#105128 )

09.06.2015 06:45:43

Любителям прекрасного в области монтажа, тем, для кого Русский музей - это не пустой звук, а набережная канала Грибоедова - это не слишком далеко от центра культурной столицы:
Кабелеканал грибо_едова. Интересно, что за грибы ели монтажники )))

09.06.2015 08:59:07

Любителям прекрасного в области монтажа, тем, для кого Русский музей - это не пустой звук, а набережная канала Грибоедова - это не слишком далеко от центра культурной столицы:

В общем, петербургские тайны, 2 серия (1 серия здесь: http://www.security-bridge.com/gallery/photo/shedevry_bezopasnosti/#105128 )

Я конечно понимаю что для спецов по безопасности всё красное это огнеупорный кабель )) Но в данном случае это нагревательный элемент системы антиоблединения водостоков типа такого http://www.otoplenie-c.ru/catalog/samoreguliruyuschijsya-kabel-dinso-pfp-pr

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ycNSwjBvQGg

Так что там все правильно проложено.

09.06.2015 10:26:48

нагревательный элемент системы антиоблединения водостоков

Спасибо за информацию, не знал.

Хотя, конечно, настоящая борьба с сосулями вся еще впереди, поэтому о вандалозащищенности подобных инсталляций можно пока что забыть.

09.06.2015 10:28:10

Пришёл провод от считывателя , ну и заведи его на клеммы контроллера . НЕТ БЛЯ ! какой то мудацкий проектант нарисовал перед контроллером кроссовые плинты , на которые всё заводится и потом с кроссовых плинтов на клеммы контроллера . Спрашивается " Науя !???!! Зачем в 50 см от клемм контроллера делать этот переходной момент ?!!!" . Ты думаешь идиотизм в этом ?))) Нет , это только вторая прилюдия к идиотизму .

Очень правильно сделано, посмотреть бы фото.

Инфраструктура (проводка) отдельно - приборы отдельно!!! Проводку не делают под приборы. Вообще я считаю правильно делать проводку вместе с возведением стен. На весь срок эксплуатации здания. И такую, что - что бы вы не делали всегда есть откуда угодно и куда угодно.

Кто не согласен, пусть посмотрит, как делалось это на нормальных предприятиях 30 - 40 - 50 лет назад. Именно так и делали. До сих пор многие только ей и пользуются. Будь то ТПП или современная оптика - колодцы то с кроссами не меняются. Зачем же "воздушку" делать?

09.06.2015 14:37:49

в данном случае это нагревательный элемент системы антиоблединения водостоков

То-то я гляжу - оно скобками к трубе прихвачено. У нас такого не водится. Это от Матвиенко наверное осталось. Вместо лазеров.

09.06.2015 15:16:13

Проводку не делают под приборы.

Проводку ДЕЛАЮТ под приборы. Резерв 10% кабеля под возможные доработки не означает полной универсальности на все случаи жизни.

Кто не согласен, пусть посмотрит, как делалось это на нормальных предприятиях 30 - 40 - 50 лет назад.

Я был главным инженером оборонного КБ с 94 по 98 год и насмотрелся на километры силовухи и телефонки, размазанные по стенам, колодцам и каналам, когда ни одна зараза не знала куда и откуда что идёт. Многочисленные переделки в условиях российского бардака, не зависящего от существующей на настоящий момент социальной формации, доводили всё это до полного маразма. Дошло до того, что в какой-то момент не могли обесточить здание - часть щитов оказалась запитанной от резервного ввода (он, кстати, здорово выручал потом при отключениях электроэнергии за неплатежи - энергетики про него просто не знали). Зелёные мохнатые клеммы, прикипевшие винты, изоляция, погрызенная крысами, и полное отсутствие денег на реконструкцию этой порнографии.