Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 11:11:57
Была бы нормальная пожарка в Хромой - не было бы 150 трупов, кстати там пожчасть за углом была.На запах жаренного слетаются не только производители и поставщики мульткритериальных ПИ. Известный нам монопольный производитель систем пожарного мониторинга Аргус уже поставил вопрос о расширении круга объектов, которые ДОЛЖНЫ быть оснащены их системой. Задействованы весьма серьезные силы в прессе. Ждем вступлений А. Караулова и В. Доренко ))).
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 11:16:19
Вот это мне презентовали как раз 10 лет назад...И что? это совершенно другие изделия, хотя той же фирмы. Похвастался? )))
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
16.03.2015 11:40:45
Так не поставит никто 24 разрядный АЦП в ИП! А SysBez это просто понять не может. Ляпнуть не подумав - так это -ДА.
Неплохов Игорь
Бывалый
Сообщений: 232
Рейтинг: 1115
16.03.2015 11:51:55
8 разрядов - 256 дискретов достаточно для измерения СО в диапазоне от 0 до 100 ppm, температуры от -30 до +90 и плотности от 0 до 6%/м.
10 разрядов гнать от ИП в панель смысла нет, дополнительную информацию панель не получит, т.к. погрешность измерения будет значительно больше дискрета измерения. Увеличение с 8 до 10 разрядов технически не обосновано.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 11:54:45
Так не поставит никто 24 разрядный АЦП в ИПСначала говорил, что нет таких микроконтроллеров, теперь говорит, что никто не поставит. Не нужно говрить за всех.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 11:59:01
10 разрядов гнать от ИП в панель смысла нетВас теоретиков не поймешь: Зайцев говорит, что огромный динамический диапазон, Неплохов говорит 256 дискретов - достаточно. Вы хотя бы между собой разобрались. К слову сказать: ни тот ни другой разработчиками не являются, но мнение свое имеют )))
Неплохов Игорь
Бывалый
Сообщений: 232
Рейтинг: 1115
16.03.2015 12:56:28
Зайцев говорит, что огромный динамический диапазон
Согласен с Зайцевым, и еще чувствительность нужна высокая, т.е. снижение уровня фона. Но при этом 8 разрядов за глаза.
У Тайки 8 разрядов по каждому параметру, в Леонардо тоже 8 разрядов, у Аполло 7 или 8 разрядов, надо протокол посмотреть.
У лазерного дымового 7251 Систем Сенсор с высокой чувствитльностью на выходе 9 или 10 дискретов! Этого достаточно чтобы реализовать коммулятивный эффект от нескольких извещателей в одном помещении.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 14:08:34
Согласен с Зайцевым,
Тогда, что Вы понимаете под словом "Огромный" если он перекрывается 8-разрядным АЦП, т.е. минимальное значение в 256 раз меньше максимального. На самом деле это весьма тривиальный диапазон. Это как три волоса: много или мало? В супе много,на голове мало ))).
и еще чувствительность нужна высокая, т.е. снижение уровня фона
Повышение чувствительности и снижение уровня фона - это не т.е., а две разные инженерные задачи.
У Тайки 8 разрядов по каждому параметру, в Леонардо тоже 8 разрядов, у Аполло 7 или 8 разрядов, надо протокол посмотреть.
То что передается в пакетах от ПИ до ППКОП никак не связано с разрядностью АЦП. Производитель микроконтроллера закладывает разрядность АЦП никак не связывая с вашими задачами. Это данность. При этом данные, которые отправляются с 10 разрядного АЦП в 8-разрядный протокол могут быть получены в результате:
отбрасывания младших двух разрядов и тогда вы в 4-раза теряете точность;
отбрасывания старших двух разрядов и тогда вы в 4-раза уменьшаете измеряемый диапазон;
цифровой обработки, в результате которой вы безвозратно теряете часть информации.
У лазерного дымового 7251 Систем Сенсор с высокой чувствитльностью на выходе 9 или 10 дискретов
Чем больше разрядов передается, тем точнее будет результат. Это очевидно.
Неплохов Игорь
Бывалый
Сообщений: 232
Рейтинг: 1115
16.03.2015 14:29:45
Чем больше разрядов передается, тем точнее будет результат. Это очевидно.Отнюдь, все определяется точностью измерения, она определяет величину дискрета, не в курсе?
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.03.2015 14:42:51
Чем больше разрядов передается, тем точнее будет результат. Это очевидно.Отнюдь, все определяется точностью измерения, она определяет величину дискрета, не в курсе?
Попробую объяснить на пальцах:
Пусть опорное напряжение будет = 2.56 В. Тогда значение дискреты с выхода 8-разрядного АЦП будет 10 мВ, а с выхода 10-разрядного АЦП - 256 мкВ, а выхода 24 разрядного АЦП - 152 нВ. И где по Вашему точность выше?