Системы пожарной сигнализации для объектов с массовым пребыванием людей

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

26.12.2015 16:14:03

вы я так понимаю большой поклонник одношлейфных приборов
Нет не поклонник. Но малошлейфные приборы есть на рынке и нужно научиться их использовать

26.12.2015 16:16:55

Вам мой совет. Не используйте ППКОП, где в охранных шлейфах не контролируется обрыв или КЗ шлейфа

Голубчик SysBez, вам не приходит в голову, что в ШС с контролем в снятом состоянии ППКО будет сигналить обрыв при каждом открывании двери, а равно окна, движении в помещениях с объёмниками? И что после нескольких сработок никакого внимания на эту функцию никто обращать не будет? Никак не уцепить?

26.12.2015 16:20:21

малошлейфные приборы есть на рынке и нужно научиться их использовать

Зачем?

26.12.2015 16:28:38

вам не приходит в голову, что в ШС с контролем в снятом состоянии ППКО будет сигналить обрыв при каждом открывании двери,

Нет не приходит. Уже давным давно есть приборы с 90-х годов, которые умеют различать открытие двери от обрыва провода. Я же говорю про нормальные охранные приборы, а не болиды, шмагистры и пр. которые никак не могут решить эту простенькую задачу. Ну право,это очень просто для разработчика ...

26.12.2015 17:00:32

малошлейфные приборы есть на рынке и нужно научиться их использовать Зачем?

Затем, что есть очень много мелких объектов, которые нужно тоже оснащать средствами тревожной сигнализации и городить там многошлейфовые экономически не выгодно, да и просто нет места. Впрочем, выбор за вами ...

26.12.2015 18:15:49

которые умеют различать открытие двери от обрыва провода. Я же говорю про нормальные охранные приборы,

Дайте, пожалуйста, примеры таких приборов отечественного производства, хотя бы два-три. Обязательно с сертификатами.

и городить там многошлейфовые экономически не выгодно, да и просто нет места.

С2000-4 с 4-мя ШС и 4-мя выходами вчетверо меньше по площади передней панели, нежели одношлейфовая "Нота".

есть очень много мелких объектов, которые нужно тоже оснащать средствами тревожной сигнализации

Да ну? И какие же это места?

26.12.2015 20:05:30

которые нужно тоже оснащать средствами тревожной сигнализации

тревожной или охранной?

Уже давным давно есть приборы с 90-х годов, которые умеют различать открытие двери от обрыва провода. Я же говорю про нормальные охранные приборы, а не болиды, шмагистры и пр. которые никак не могут решить эту простенькую задачу. Ну право,это очень просто для разработчика ...

В объекте под Болидом как-то была необходимость в подобном решении. Шлейф сделали технологическим программируемым под нужное сопротивление, от него срабатывала релюха, имитирующая обрыв тревожного шлейфа. Ну, лишний вход задействовали, зато работает. Болид, при всей корявости - штука местами достаточно гибкая.

Но, сука, корявая :-)

26.12.2015 20:40:10

тревожной или охранной?

Ну-у, что ж вы, взяли да и провалили явку :-)? Хотелось SysBez'а прочесть.

В объекте под Болидом как-то была необходимость в подобном решении.

Элементарно: берём пожарный ШС и переименовываем события сценариями пульта, или на 12-м типе городим нужный вариант сразу, тогда и пульт не обязателен. Это, видимо, ваш вариант, только с какими-то дополнениями.

Но вопрос SysBez'у был не о "сборных конструкциях", а о готовых приборах. Вот и пусть покажет достижения.

26.12.2015 22:39:59

тревожной или охранной?

Сейчас снова начнем словоблудить терминологией. Есть ГОСТовское понятие "Тревожной сигнализации", которая объединяет все типы сигнализаций, контролирующих многие виды опасностей, в т.ч. охранной, пожарной, аварийной и пр. Ну есть конечно "кнопка тревожной сигнализации", которая появилась в ГОСТе, созданной ОВО. Это термин - недоразумение, но прочно прижился. Об этом тут уже неоднократно дискутировали. Не вижу смысла снова это мусолить, читайте

ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации.

которые умеют различать открытие двери от обрыва провода. Я же говорю про нормальные охранные приборы, Дайте, пожалуйста, примеры таких приборов отечественного производства, хотя бы два-три. Обязательно с сертификатами.

Вот сейчас все брошу и начну искать такие отечественные приборы с сертификатами ))). Еще в 90-х годах я ставил Есприты от Парадокса. Они умели различать обрыв шлейфа и размыкание контакта извещателя. И сертификаты у них были и есть. И сейчас полно других приборов. Искать мне их для вас нет резона, поскольку мы сами разработали и выпускаем прибор, который умеет это делать. И я никак не могу понять, почему такой мощный производитель ОПС, как Болид, не может реализовать такую простую функцию. ПРичем у пожарного есть, а у охранного нет, хотя физически это один и тот же ШС. Потому я и говорю, что у Болида с охранкой напряженка.

Помнится несколько лет назад меня тут пытались на полном серьезе убедить, что в охранной сигнализации не нужно, просто вредно, контролировать шлейф на обрыв и замыкание, а вот в пожарке нужно. Во как )))

Но вопрос SysBez'у был не о "сборных конструкциях",

Что это за конструкции?

27.12.2015 09:56:39

Я так понимаю SYSBEZ вообще не в теме о том о чём мы говорим .

В Болиде можно собрать шлейф по пятому типу , с двумя резисторами , но более одного датчика в такой шлейф не смонтировать . Этот тип шлейфа днём снят с охраны , но при вскрытии датчика ( нарушении провода ) тут же выдаст тревогу ВСКРЫТИЯ ....Это единственный наш прибор где есть функция контроля целостности шлейфа в дневном снятом с охраны шлейфе .

где что-то подобное в Гранитах , Вэрсах , Миражах , Кситалах и десятка других систем ....? Покажите ! С удовольствием заполню пробел в знании о наших приборах .

Поэтому проще правильно , грамотно проектировать изначально , и необъединять то что нельзя объединять изначально .