надо сделать коммерческое предложение скажем по периметру( 2 км ) автобазы

Чем выше и протяжённее воздушки, тем больший потенциал они собирают относительно земли. 2 км - это очень много для "собирания" молнии.

Чем меньше "воздушек", тем меньше вероятность попадания молнии.

По забору или по стенам зданий, с точки зрения защиты от молнии уже лучше, чем воздушки.

Если есть возможность, лучше закопаться в землю (хоть на штык лопаты, но уже лучше, чем по забору или по стенам зданий). Но здесь масса вопросов: какой кабель (кабеля), будут ли кроссировочные боксы и т.д.

Объекты с такими расстояниями идеально реализуются на кабеле ТПП. Его можно закапывать без дополнительной защиты.

Сергей, вы же монтажник. Если правильно объясните всё заказчику, в подавляющем большинстве он поймёт.

11.08.2015 19:56:07

Олег 501, током от стиральной машины бьёт за счёт обыкновенной бытовой статики. Если вы не замечали, у бытовых стиральных машин корпуса пластмассовые. Как и иной бытовой техники.

которых убило током от стиральной машины,

Это, Олег, фантастика из "электрических баек". Так что не надо тута.

Ну и не пробовали ли вы лично дуракам и их родственничкам предлагать доплатить за их же безопасность электрическую, нет? Попробуйте: битие определяет сознание.

-----

bvv

соединен с металлическим корпусом стиральной машинки

Поправка: у стиральных машин части корпуса, предназначенные для оперирования пользователем, пластмассовые :-). Она самая, "двойная изоляция". Всякое старьё, выработавшее все срока ещё при царе Горохе, не рассматриваю принципиально. Технику нормальную надо юзать, а не помоечное говно.

А на трех метрах кабеля получается конденсатор

Во всех евророзетках, устанавливаемых по уму, нулевой контакт тупо соединяется с нолём сети (если нет защитного заземления). Дальше рассказывать? Не, ну понятно, что дураков среди установщиков розеток немало. Так к ним, очевидно, и претензии?

Кста, сколько там пикофарад получится на 3-то метрах? Кабеля нет под рукой, а то бы померял микрофарадметром. Но чуется мне, что через пластик корпуса ток переменный не потекёт, неа! В отличие от статического заряда, накапливаемого на всякой дешёвой синтетике.

Ну... каждому своё.

11.08.2015 20:04:00

kombinator

а ваш конкурент не заложит и его предложение будет дешевле и выгоднее смотреться .

Видишь ли, Серёжа, какое дело: периметралка штука крайне не дешёвая; и, если клиент жаждет экономить на спичках, то нафига мне такой жлоб? Он же меня же и кинет, когда до расплаты дойдёт. Или, в ином случае, речь о распиле, а зачем мне козликом становиться? Он на яхте рассекать будет, а я в крытке чалиться?

Так я другого поищу. А грозозащиту на 2-х км погонной длины буду закладывать обязательно!

А вы готовы потом убеждать заказчика в том что ваше предложение более технически грамотное и живуче , посравнению с предложением конкурентов , но только заплатить надо подороже .

Готов. Тем более, что делать это приходиться в каждом первом заказе. Работа такая, что ж.

Или вы с люгкостью , в секунду отбросите все свои принципы

Не-а. Я не отброшу. А за других оне пусть сами съезжают.

11.08.2015 20:58:19

Троль.

Какая на хрен статика?

Какие пластиковые корпуса? Ох как они ржавеют эти пластиковые корпуса!

Какие пикофарады?

Какие электрические байки?

УБЬЁТ ПЯТИДЕСЯТИ ГЕРЦАМИ и током, гораздо большим, чем 30 мА.

Евгений Юрьевич, вы знаете зачем ставят УЗО, и почему ток отсечки УЗО именно 30 мА?

А у вас дома всё по ESD?

(ESD - защита от статического электричества.)

11.08.2015 21:06:10

так ..упростим задачу ...а то уже какие то воздушки пошли .

Берём -коттедж ! Вы готовы в обязательном порядке , изначально закладывать устройства грозозащиты на обрудование Видео , Опс ? Лично я много раз слышал истории от разных знакомых как летит оборудование в коттеджах после грозы . И сам несколько раз видел .

Всё , уходим от мутных рассуждений про воздушку , или по забору , а лучше закопать на штык лопаты , а лучше на глубину 2 метра да в железной трубе .

Лично я не всегда вспоминаю о грозозащите . Вот о UPS всегда и настаиваю о их применени . Атак же предусматриваю Альбатросы ( защита от скачков напряжения)

12.08.2015 05:21:50

а то уже какие то воздушки пошли
Не надо так пренебрежительно. Воздушки имеют место быть по необходимости, просто надо стараться минимизировать их количество и метраж по-возможности. Вам всё правильно написали как лучше по периметру кабели таскать. Кроме того, заземлённый металлорукав - великое дело. Имею опыт по заводам - в рукаве по металлоконструкциям без какой-либо защиты, работает спокойно. От размещения камер много зависит. Короче везде своя конкретная специфика объекта. В ряде случаев, при жёстком тендере, можно после детального обследования реально снизить цену за счёт тех или иных решений.

12.08.2015 08:42:58

От размещения камер много зависит. Короче везде своя конкретная специфика объекта. В ряде случаев, при жёстком тендере, можно после детального обследования реально снизить цену за счёт тех или иных решений.

Полностью поддерживаю.

12.08.2015 16:06:21

Олег и Егор

чего вы юлите , выкручиваетесь , итак исяк , тендеры , а если воздушку закопать )))

так и скажите что про грозозащиту до сегодняшнего обсуждения игнорировали или вспоминали вскользь , в последний момент , и то отмахивались по причине " как бы не испугать клиента повышенной ценой , а то он сбежит к тому кто ему так же красиво напоёт о пустой трате на всяческую грозозащиту и цунамиотводы ")))

12.08.2015 16:17:37

Олег 501

Какая на хрен статика?

Обыкновенная: одёжная.

Какие пластиковые корпуса? Ох как они ржавеют эти пластиковые корпуса!

Заходим в магазин бытовой техники, например, сюда: http://www.eldorado.ru/cat/1624320/ смотрим машиночки. И где же у нас тот металл? А-а, он сзади, вестимо, да? Ну так вот делать там, сзади, потребителю нефиг - no serviceable things there!

Какие электрические байки?

Вот эти: http://www.electromonter.info/joke/joke3.html

Какие пикофарады?

Те самые, которые десять в минус двенадцатой.

УБЬЁТ ПЯТИДЕСЯТИ ГЕРЦАМИ и током, гораздо большим, чем 30 мА.

Ну да, на 20 мА. От пластика. Всегда я сказочников любил.

Евгений Юрьевич, вы знаете зачем ставят УЗО, и почему ток отсечки УЗО именно 30 мА?

Да, об этом красиво в ролике показано у Сименса, вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=sCMrVVwW6KE

А у вас дома всё по ESD?

Мой дом построен в 50-х. Ещё вопросы?

12.08.2015 16:25:11

kombinator

упростим задачу

"Ох, не гнался бы ты, поп, за дешевизной!" (с) "наше всё".

Берём -коттедж ! Вы готовы в обязательном порядке , изначально закладывать устройства грозозащиты

Не-а. Вот тут не покатит грозозащита, потому что нет ни заземлителей, ни КВП. А ставить их - это совсем отдельный объём работ, который, к слову сказать, обойдётся дороже всей слаботочки ПАЛЮБАСУ!

Атак же предусматриваю Альбатросы ( защита от скачков напряжения)

Что за УПСы такие ты предлагаешь, что они сами от скачков напряжения не защищают? Самые барахлявые бэки, что ли?