Форум Системы безопасности / Форум Антикражные системы /
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.06.2015 13:55:56
"Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность» и «Питание» обязательно для всех приборов ".т.е еще три индикатора добавить? Флаг Вам в руки ))))
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
16.06.2015 13:58:34
Вот Вам и подтверждение уровня - добавить нужно только один - НЕИСПРАВНОСТЬ, так как обобщенные сигналы ПИТАНИЕ и ПОЖАР (Пожар1+Пожар 2) уже имеются...
Кроме того, имеются еще несколько несоответствий по цвету свечения индикаторов - это уже п. 7.6.1.3.
Примите это, как бесплатную консультацию, если все таки решитесь делать изделие на соответствие ГОСТ Р 53325.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.06.2015 14:29:05
Вначале пишите так:
на рисунке справа в посте от 16.06.2015 12:48.
не соответствует требованию ГОСТ Р 53325-2012 хотя бы по п. 7.6.1.4, где черным по белому написано:
"Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность» и «Питание» обязательно для всех приборов ".
Потом приглядевшись, так:
добавить нужно только один - НЕИСПРАВНОСТЬ, так как обобщенные сигналы ПИТАНИЕ и ПОЖАР (Пожар1+Пожар 2) уже имеются...
А теперь замените короткое слово "АВАРИЯ" в поле служебных индикаторов вверху наклейки на длинное "НЕИСПРАВНОСТЬ" и будет Вам полное сертификационное счастье )))
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.06.2015 14:30:44
если все таки решитесь делать изделие на соответствие ГОСТ Р 53325.Сделаю, если кто-нибудь проинвестирует заказ. Лицевая панель уже готова )))
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
16.06.2015 14:31:51
Нет, не будет!
Так как КРАСНАЯ Авария не может служить желтым индикатором НЕИСПРАВНОСТЬ.
Приходится скращать : НЕИСПР., а не писать того, чего нет в стандарте - Ну и выдумщик наш SysBez !
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.06.2015 14:47:45
Так как КРАСНАЯ Авария не может служить желтым индикатором НЕИСПРАВНОСТЬ.
Эвоно как... Это очень важно! Особенно для бабушки ))) Подходит она к разноцветному пультику, а том вместо желтого индикатора -красный. "Не по ГОСТу", - подумала бабушка, нет мне спасенья ...
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
16.06.2015 14:55:47
Значит не сделает наш SysBez изделие на соответствие ГОСТ Р 53325, так ка не хочет его знать!
А знающий законы инвестор не проинвестирует заказ. А незнающий законы инвестор опять пролетит с таким головным исполнителем как фанера над Парижем...
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
16.06.2015 16:22:16
А знающий законы инвестор не проинвестирует заказ.
Хороший инвестор хорошо знает потребности потребителя. Будут потребности - будут и законы, соотвествующие им. Вот Вы уловили потребность потребителя в муляжах и изо всех сил стараетесь подвести под это нормативную базу. Причем бросаете на это все силы: придумываете разные преграды нормальным производителям. А придумать муляж с разноцветными огоньками дело не хитрое. Можно даже на транзисторах все сварганить.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
16.06.2015 16:57:16
У нашего SysBez уровень интересов - песочница.
Он искренне считает, что в 35 стран мира можно поставлять муляжи? Он исренне не понимает, что уровень российской техники отстал от мирового уровня, а его самоделки для песочницы не способствуют уменьшению разрыва в этом отставании?
Да нет, он хочет голословно обвиняя кого-то в никчемности самому возвыситься. Но так не бывает.
Путь к звездам тернист.
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
17.06.2015 07:42:50
Хороший инвестор хорошо знает потребности потребителя.А крупный инвестор СОЗДАСТ потребности потребителя, которых раньше у него не было. Но для этого нужны очень большие деньги.