Как понимать такие инструкции к приборам ?

Форум Системы безопасности / Охранные сигнализации /

24.12.2014 14:34:37

SysBez

именно в буферном режиме. Потому что, это очень простой и дешевый режим как при разработке прибора, так и в процессе его эксплуатации

В эксплуатации да, а в разработке не особенно.

ничего не будет перезаряжаться, кипеть, а уж тем более выкипать. Ну что за чушь

Если задёшева, как вы написали абзацем выше - будет, никуда не денется: абсолютной рекомбинации ж нет? И пополнить уровень электролита нельзя. Значит, через время высохнет, что и просиходит повсеместно.

компенсировать потери емкости саморазряда, которые для кислотных аккумуляторов весьма значительны.

Это у гелевых-то? Типа, 3 %/мес - высокий саморазряд? Хтой-та там 50-е года поминал всуе?

24.12.2014 14:36:00

который манагер в пятницу вечером дёрнул по темноте своей и серости
Манагер всегда найдет за что дернуть, чтобы все гавкнулось. Как бы вы там не монтировали и резервировали. И особенно в пятницу ))))

24.12.2014 14:56:13

Голубчик SysBez.

Если в конструкции аварийной системы нет примитивнейшей "защиты от дурака", значит, разрабатывал её бездарь, а ставил дурак.

Бывает.

24.12.2014 15:57:31

То что касается ваших баталий по вопросам минимального времени, необходимого для обеспечения систем ОПС и ВН резервным питанием:

- так это от того что вы не учитывает что, - подавляющее большинство российских систем и пожарной сигнализации и даже ВН - это беспризорно-автономные системы - т.е. это именно не пультовые системы и обслуживается они от того только лишь постфактум много позже случившейся аварии причем любой, а не только аварии электропитания.

А в связи с тем что подобные беспризорные системы могут находится очень длительное время в режиме резервного питания: - вот вам еще тема для продолжения ваших баталий по поводу продолжительности жизни АКБ установленного в систему резервного питания:

- подновляющее большинство современных ППКОП ОПС, ИБП, БРП И ДАЖЕ UPS - как правило НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ГЛУБОКОЙ РАЗРЯДКИ АКБ, что является одной из самых основных (если не главной) проблемой времени жизни АКБ, причем любого типа.

P/s/


Ой, Евгений Юрьевич! :-))

Боюсь - что Вы подобным высказыванием:

Если в конструкции аварийной системы нет примитивнейшей "защиты от дурака", значит, разрабатывал её бездарь, а ставил дурак.

Сейчас очень сильно прищемили юношеское самолюбие некого спецлабовского специалиста из соседней ветки,

- считающего себя ну просто непризнанным гением, особливо в вопросах электропитания:

СпецЛаб 24.12.2014 15:01

Весь мой опыт в этом сводится лишь к тому, что в этих описываемых мной магазинах стоять стабилизаторы на каждую фазу и плюс стабилизатор у каждого холодильника. Ну, еще плюс то, что хозяинЫ сказали, что холодильники они ценят больше, чем безопасность. Но УЗО, с которого начат вопрос о холодильниках, вообще не пришей к кобыле хвост.......

.......Тем не менее, подсветка по всему магазину везде есть! Она требует БОЛЕЕ качественного электричества, чем видеокамеры. (У меня дома эти же лампочки летят чаще, чем в магазине.) На тех же холодАльниках есть розетка для подсветки. В общем и целом, электричество есть везде.

24.12.2014 17:04:41

подновляющее большинство современных ППКОП ОПС, ИБП, БРП И ДАЖЕ UPS - как правило НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ГЛУБОКОЙ РАЗРЯДКИ АКБ

Ну-у, Вадим Викторович, вы отстали от жизни; как раз-таки имеют такую защиту все UPS'ы, все ИБП и бОльшая, или, по крайней мере, значительная, часть ППКП, ППУ и ИРП.

Напр., у "Болида" имеют все приборчики :-). ИРП "Скат" от "Бастиона" имеют, "БИРПы" от "К-инжиниринг" имеют, ББП от "АккордТех'а" имеют. Ну, вот у "Технолидера" ББП - пёс знает, давно их не брал, раньше не было, сейчас уже могут и иметь защиту от глубокого разряда. Это о резервированных ИВЭП. Если кого забыл - ну, я ж не справочник.

О приборах. Интегрированные имеют, кто под АКБ приспособлен, все. Из мелочи - у "Гранита" есть, у поминавшегося здесь "Миража" есть, у "Лонты", этого кита и монстра централизованной охраны, есть; иностранцев не беру, хотя у всех, сколько-нить современных, есть тоже. А вот у любимой kombinator'ом "Висты" не было, ну, так она и придумана была ещё в начале 90-х, давненечко.

Особняком периметровые СО, но они, все почти, под внешнее питание заточены, что воткнёшь, то и будет.

Так что зря вы это.

На представителя "Спецлаба" мне положить. В самой фирме "Спецлаборатория" есть сильные спецы, кое-кого я знавал. А тут, на форуме, видимо, 3-й эшелон трётся. Потом, в видеонаблюдении, по его настоящей роли в охране, резервное питание не так уж необходимо. Ну, не увидит чел запись, как его дрючили - так, может, и к лучшему? Меньше фрустрации, больше оптимизма, n'est pas?

24.12.2014 17:32:09

Ну возможно что за последнии пару лет я в чем-то и под отстал, но тем неимение:

Напр., у "Болида" имеют все приборчики :-).

РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1)

Выходноенапряжение, В при питании от сети 13,6-0,6
при питании от АКБ 10...14,2

Евгений Юрьевич - не просветите (причем это на полном серьезе без какой-либо издевки):

- каково минимальное напряжение для гелиевого АКБ считается глубокой разрядкой?

- и может ли в этом случает, приведенный мной в качестве примера, болидовский РИП-12, заявленный как - имеющий защиту от глубокой разрядки, но при этом гарантирующий на выходе в режиме резерва минимальное напряжение в 10 вольт - в действительности защищать АКБ от глубокого разряда?

24.12.2014 17:38:21

В самой фирме "Спецлаборатория" есть сильные спецы, кое-кого я знавал.

Они занимается исключительно видео, - Вы же видео (насколько я понимаю) каксаетесь постольку поскольку.

Каким тогда образом Вы судить о сильности спецов?

(с) “По плодам их узнаете их.

Собирают ли с терновника виноград,

или с репейника смоквы?”

(Матф. 7:16).

24.12.2014 19:02:53

Так, ну, по порядку номеров вопросов - Начи-Най!

1. Насчёт аккумуляторных батарей со связанным электролитом - во-первых, далеко не все они гелевые. Популярная технология AGM к гелю отношения не имеет, это вовсе даже пропитанная электролитом стекловата - сепаратор между пластинами, по-английски значит Absorbent Glass Mat. Ну, дальше там тонкости неполного занятия микропор электролитом для обеспечения рекомбинации газов электролиза при зарядке, много всякого интересного с составом активной массы и т.д..

Значица, для таких аккумуляторов производители расчитывают различные режимы заряд-разряда. Производителей много, марок ещё больше, я приведу величины на примере CSB - тайваньский продукт 1-го эшелона imho. Рассмотрена серия GP - общего применения.

Для режима разряда 0,2С - т.е. численно 1/5 ёмкости, это средний разряд, конечное напряжение 1,75 В/эл. (вольта на элемент); для 0,2-0,5С - 1,7 В/эл. (это укороченный средний), для 0,5 - 1С (короткий режим) 1,55 В/эл.; ну и для совсем короткого, свыше единичной величины ёмкости - 1,3 В/эл.

Т.е., если, скажем, для аккумулятора 12 В, 17 Ач (который идёт под данный РИП) взять средний режим разряда величиной 3,4 А, что больше номинального тока данного РИП, конечное напряжение получается 1,7 В на банку, суммарно 10,2 В на батарею из 6-ти банок. А если берём короткий режим, например, током 10А, более половины ёмкости батареи, то получим конечное напряжение 1,55 В х 6 = 9,3 В.

Т.е., конечное напряжение зависит от режима.

Теперь о РИПе.

Эти его данные - 10-14 В на резерве - взяты не из этикетки, а, видимо, из каталога. Меж тем, официальные величины только в этикетке или мануале (инструкции или паспорте). Для РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) при разряженной батарее минимальное выходное напряжение – не менее 11,0 В (п. 1.2.3 этикетки).

А отсечка по напряжению батареи установлена на 10,2 +- 0,6В (п. 1.2.10).

С учётом примерного равенства напряжения отсечки конечному напряжению среднего разряда получаем защиту батареи от глубокого разряда.

Отмечу, что ресурс АКБ CSB GP составляет до 260 циклов при глубине разряда 100%, а срок службы до 5 лет, но при температуре 20 - 25 гр.С., повышение температуры всего на 5 гр.С сокращает срок службы примерно вдвое.

2. "Спецлаборатория" занимается не только видеонаблюдением, остальные направления имеют второстепенное значение. Ну и - знание предмета заметно в разговоре, особенно если задавать вопросы, хорошие и разные :-). Идеи, опять же, можно оценивать, особенно когда они появляются с опережением противу конкурентов. У "СЛ" такие были не единожды, другой вопрос их воплощение в железе и софте. Как-то так.

24.12.2014 20:14:46

Теперь о РИПе. Эти его данные - 10-14 В на резерве - взяты не из этикетки, а, видимо, из каталога

Именно. причем с официального Болидовского - с закладки "характеристики"

Но если даже скачать этикетку - то даже там:

ж) При снижении напряжения на батарее до 10 В, во избежание глубокого разряда,

происходит её отключение от нагрузки. При этом индикаторы «Сеть» и «12 В»

выключаются, индикатор «Заряд» кратковременно включается, звуковой сигнализатор

включён непрерывно в течение первых двух часов. По истечении двух часов

индикаторы «Сеть» и «12 В» выключены, индикатор «Заряд» и звуковой сигнализатор

кратковременно включаются с периодом 10 с.

з) Если ожидается перерыв в питании от сети 220 В более 7 суток, то во

избежание переразряда батареи следует отключить её от платы РИП (с помощью

разъёмного соединения на проводе красного цвета, см. п. 2.3.1 а).

:-(

Т.е. "защита" есть, АКБ от нагрузки она отключает при снижение напряжения ниже 10В, но при этом сама защита является таким же потребителем (причем не хилым) коли требует отключение АКБ в случае 7 суточного простоя.

Но и это еще не всё: - в той же самой этикетке на РИП есть рекомендации по АКБ

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц.

1.2.2 Резервный источник питания – батарея «Delta» DTM1217 (12 В, 17 A·ч) или

другая с аналогичными параметрами.

А в этикетке на «Delta» DTM1217 написано что:

Срок службы .......................................... 5 лет

Номинальная емкость (25°С)

10 часовой разряд (1.7 А, 10.5 В/эл) ... 17 Ач

5 часовой разряд (3.01 А, 10.5 В/эл). 15.05 Ач

1 часовой разряд (12 А, 9.6 В/эл) ....... 12 Ач

Что-то толи у меня лыжи не едут :-( то ли - условия защиты от глубокой разрядки тутА никаким местом не выполняются даже для рекомендованной батарее, не говоря уже о какой либо "совместимой".

REM

Конечно можно предположить что управление режимом переключения АКБ осуществляется транзисторным вентилем и за счет падения напряжения на его переходе:

- при напряжении на входе в 10В РИП - напряжение на АКБ будет в районе 10,5В.

Но тогда это же какую мощность рассеивания подобный вентиль должен иметь для номинального ток равного 3А,

Т.е. даже при ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ идеальных условиях,а именно при: - минимальном сопротивлении перехода этого транзисторного вентиля и падении на нем всего то 0,5В, получаем:

3*0,5= 1.5 Вт

Да уже - "защита". :-(

24.12.2014 21:57:27

А что вас, Вадим Викторович, не устраивает?

Нагрузка отключается ?- Да, Защита есть? - Да.

А что ток потребляет, так куды ж ей деваться? 1,5 Вт рассеяния - это муйня, для того радиатор на ключе предусмотрен. На стабилизаторе значительно больше потери, но никого, в общем, не напрягают.

Не знаю, сколько там потребление на схему в режиме отсечки, как-то не приходило в голову померять. Но даже пара мА за 7 суток составит добавочные 336 мАч, что не так и мало для предположительно разряженной на 100% батареи.

Понятное дело, вы бы предпочли релейную защиту,с полным отключением АКБ, точно? Так делают, как правило, на более мощных ИБП, но не в слаботочке, где принято экономить на каждой клемме, на каждой точке пайки. Клиенты жлобьё, ну и производители щедростью не страдают особо.