Форум Системы безопасности / Форум Антикражные системы /
SysBez
Старожил
Сообщений: 1320
Рейтинг: 6630
22.06.2015 13:57:13
"Как же Вы разработки ПИ делаете?"
в основном молча., т. е. не раскрывая корпрративных секретов.
Я правильно понимаю, что разработки Вы делаете на реальной современной элементной базе, а почтенной публике мозги пудрите всяким ненужным старьем? Чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. И при этом позиционируете себя популяризатором современной схемотехниеи
Неплохов Игорь
Бывалый
Сообщений: 232
Рейтинг: 1115
22.06.2015 14:00:36
Наш SysBez наговорил целую кучу предположений
Конечно я имел в виду ИРСЭТ с его 3СУ. Здесь мы сталкиваемся с уникальными технологиями, благодаря родству ИРСЭТа с знаменитым заводом Светлана, многие наверное с детства помнят транзисторы с маркировкой в виде с в ромбике. Благодаря этому ИРСЭТ получил специализированную элементную базу, и обеспечил без ложных срабатываний завидную чувствительность.
Со слов одного из авторов статьи "О некоторых ненормируемых параметрах дымовых оптических извещателей" два извещателя, которые прошли все испытания без ложных срабатываний, были ЕСО1003 и 3СУ.
http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=36&a=644
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 14:02:10
Уважаемый Игорь! (Неплохов)
Загрублять можно примерно до 0,16 - 0,18 дБ/м, а наш ИПДОТ с чувствительнстью 0,35 - 0,45 дБ/м гарантированно не пройдет тестовые очаги,
Но Бош-то проходит с почти 0,4-мя?
Чё-то я не пойму: чувствительность Боша, эта его 0,36 дБ/м, она же в дымовом канале измерена? Или это то, что у него на тестах получается, а в дымовом канале, соответственно, меньше?
У мну :-) вообще вот этот момент как-то никак не уложится в голове: как это на двух разных приборах (считая за таковые дымовой канал и камеру тестовых очагов) у одного и того же извещателя получается разная чувствительность? Вот не могу это понять, и всё.
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 14:06:47
Для тех, кто внимательно изучал публикации Зайцева А. В. вряд ли осталось незамеченным краевое условие, выраженное следующим образом относительно применимости теории Ми:
"Необходимо отметить, что природу рассеяния частицами дыма на основании теории МИ действительно приходится исследовать в достаточно приближенной форме без учета коэффициентов поглощения и отражения, которые на практике могут вносить серьезную коррекцию в конечные результаты [4]".
см. http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=57&a=1155
Неизвестный
22.06.2015 14:09:29
Дело в том, что излучение ИК в ИПДОТ-ах очень конкретное со строго определенной волной.
А можно ли более конкретно узнать про длину, а главное по ширину спектра, или это коммерческая тайна?
К примеру, спектр люминесценсии одномерного молекулярного кристалла весьма близок к его спектру поглощения.
Т.е. основным в критерии оценки - остается отраженный спектр, так?
А можно еще вопрос: величина отраженного ИК излучения от так называемого "черного дыма" получаемого от горения декалина C10H18 - будет ли отличаться от величины ИК отражения для любого другого дыма? А будет ли величина отражения ИК отличаться от облака пыли, облака пара и т.д.?
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 14:15:19
Уважаемый Troll !
Разве Вы не понимаете разницу между ламинарным потоком в равномерным увеличением удельной оптической плотности и клублением дыма в процессе его естественного образования???
Скажу Вам больше у многих производителей приизменении скорости роста удельной оптической плотности среды от 0,015 до 0,1 дБ/м в минуту чувствительность меняется более чем в ДВА раза. а если сюда еще добавить почти нулевую скорость воздушного потока дя ТП2 и ТП3, то результаты для бескамерникастановятся очевидными относительно ИПДОТ-ов с камерами дымового сенсора, которые и создают аэродинамическое сопротивление.
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 14:19:14
Уважаемый bvv!
Решение ИРСЭТа - это не встраивание чего-либо в фотодиод, а просто мини-плата, припаянная к нему снаружи. Это и масштабирующих усилителей касается, по версии SysBez'а, хотя совершенно неочевидно, для чего их надо прямо к светодиоду клепать.
Отражение - это только один из механизмов. Кто доказал, что нет поглощения с последующим излучением?
Это вы бросьте. Вторичное излучение за счёт поглощённого актуально для возбуждаемых на молекулярном уровне сред, с изменением частоты излучения. Оптические преобразователи такого рода действуют не на частицах сажи.
А вот затухание относительно слабого отражённого излучения в плотных средах, это да, есть такое дело. Отсюда проблемы работы ИПДОТов на "абсолютно чёрных" дымах. Каковые уже как-то вами оспаривались, во дни былые ;-))).
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 14:20:07
Вопрос:
А можно еще вопрос: величина отраженного ИК излучения от так называемого "черного дыма" получаемого от горения декалина C10H18 - будет ли отличаться от величины ИК отражения для любого другого дыма? А будет ли величина отражения ИК отличаться от облака пыли, облака пара и т.д.? тянет уже на кандидатскую, по крайней мере...
В 7 части еэна длина волны прописана конкртно:
"Эффективная мощность излучения 2) светового луча должна иметь следующие особенности: a) не менее 50% эффективной мощности излучения должно находиться в диапазона зоне длин волн от 800 нм до 950 нм; b) не более 1% эффективной мощности излучения должно находиться в диапазона зоне длин волн до 800 нм; c) не более 10% эффективной мощности излучения должно находиться в диапазона зоне длин волн выше 1050 нм".
bvv
Старожил
Сообщений: 992
Рейтинг: 4902
22.06.2015 14:27:24
Уважаемый Troll !
Я не говорил про "встраивание чего-либо в фотодиод" !!! в моих постах используется более широкое понятие :ФОТОПРИЕМНИК.
Вам и не заметить такое отличие...
Вот я и хочу увидеть пример реализации встроенного в фотоприемник масштабирующего усилителя УЖЕ примененного в ИПДОТ российского производства .
Мне известно, что такого пока нет - опровергните это мнение и представте ссылочку на сайт производителя.
Иначе это - ТРЕП на около научные темы.
И еще, открою Вам еще одну тайну, фотоприемники, приведенные на фото, это изделия ЧП "АРТОН" по заказу ЗАО ИРСЕТ. Это Вам не СВЕТЛАНА из Питера, а частное предприятие на границе с Румынией...
Troll
Старожил
Сообщений: 3294
Рейтинг: 16486
22.06.2015 14:35:40
Уважаемый bvv!
Я прям не успеваю за вами :-(.
Разве Вы не понимаете разницу между ламинарным потоком в равномерным увеличением удельной оптической плотности и клублением дыма в процессе его естественного образования???
Как я понимаю, измеряется лишь некоторая величина оптической плотности за некоторый период (усреднение показаний), невзирая на аэродинамическую форму среды, нет? В дымовой-то камере нет клубления? Колебание плотности есть, но на то и усреднение, нет?
Скажу Вам больше у многих производителей при изменении скорости роста удельной оптической плотности среды от 0,015 до 0,1 дБ/м в минуту чувствительность меняется более чем в ДВА раза.
При нарастании скорости роста плотности чувствительность снижается, так? Или возрастает?? Ну и почему такое происходит? Типа, постоянные времени в усилителях слишком велики, что ли?
а если сюда еще добавить почти нулевую скорость воздушного потока дя ТП2 и ТП3, то результаты для бескамерника становятся очевидными относительно ИПДОТ-ов с камерами дымового сенсора, которые и создают аэродинамическое сопротивление.
Ничего не понял: на близких к нулевым скоростях воздушных потоков аэродинамическое сопротивление камер должно быть, как раз, минимальным, так? И, соответственно, преимущество бескамерного обнаружения должно нивелироваться относительно более турбулентных очагов, разве нет?
И вообще: какое всё это имеет отношение к численному выражению чувствительности извещателя?
PS. Чем дальше в лес, тем тодще партизаны %-))).